Forfatter Emne: Problem med opstart  (Læst 2030 gange)

0 Medlemmer og 2 Gæster læser dette emne.

Offline ClausD

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 106
  • Respekt optjent: +3/-1
Problem med opstart
« Dato: Maj 20, 2014, 07:43 »
Hej
De sidste par dage har mit fyr meldt fejl (ingen brændsel) når det har skulle starte op. Det passer imidlertid ikke, da der ligger en fin lille bunke piller på hærden. Når jeg så afstiller fejlen, og starter op igen er der ikke noget problem. Jeg har ikke stillet på nogle parametre overhovedet. Kan det være min eltænder der er ved at stå af? Jeg har aldrig prøvet at skifte eltænder, så jeg er ikke klar over om den bliver dårligere og dårligere, eller den bare stopper med at fungere.

M.v.h.

Claus
M.v.h.

Claus
Black Star 20 - 16 kw. V.7.0468 + 3-vejs VVB prioritering.
http://stokercloud.dk/dev/cmd.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7626
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Problem med opstart
« Svar #1 Dato: Maj 20, 2014, 08:04 »
Eltændere virker som en gammeldags glødepære.
Enten eller.
Der er måske lidt aske eller slagge på herden, lige foran eltænderen hvor den sender varme ud der skal tænde pillerne.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7388
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Problem med opstart
« Svar #2 Dato: Maj 20, 2014, 21:18 »
Hej Claus,

I takt med at temperaturen stiger udenfor, falder trækket i din skorsten.
Hvis blæs under el-tænding står lige i underkanten kan man opleve det du oplever.

Det er sandsynligvis ikke dig der har justeret på noget, det er sandsynligvis vejrguderne  ;)

Hilsen
Michael

Hej
De sidste par dage har mit fyr meldt fejl (ingen brændsel) når det har skulle starte op. Det passer imidlertid ikke, da der ligger en fin lille bunke piller på hærden. Når jeg så afstiller fejlen, og starter op igen er der ikke noget problem. Jeg har ikke stillet på nogle parametre overhovedet. Kan det være min eltænder der er ved at stå af? Jeg har aldrig prøvet at skifte eltænder, så jeg er ikke klar over om den bliver dårligere og dårligere, eller den bare stopper med at fungere.

M.v.h.

Claus
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html