Forfatter Emne: Rens af kedel giver bøvl  (Læst 2693 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline bjarkeorama

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 176
  • Respekt optjent: +4/-1
Rens af kedel giver bøvl
« Dato: Maj 17, 2014, 11:55 »
Hej,

Jeg har to gange nu prøvet at efter jeg har renset kedel, semi rens etc. at fyret driller lidt.

Så giver det alarm med fejljustering, ingen ild osv. og så efter et par dage så kører det fint igen.

Er det muligt at når jeg renser det helt i bund at så ændre jeg på luftgennemstømningen eller så noget?

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7627
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Rens af kedel giver bøvl
« Svar #1 Dato: Maj 17, 2014, 12:30 »
Når jeg kigger på dine kurver, ser det ud som om at lysføler ikke ser lys altid.
Måske den skal indstilles.
Ja, rens giver mindre luftmodstand i kedlen  :)
Måske min. drift effekt skal være lidt højere et par dage lige efter rens.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline bjarkeorama

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 176
  • Respekt optjent: +4/-1
Sv: Rens af kedel giver bøvl
« Svar #2 Dato: Maj 17, 2014, 14:29 »
Hej Michael. Det gør jeg næste gang jeg har renset. Med hensyn til føleren så fanger den ikke altid lyset. Jeg har haft den ude og renset den osv. Men jeg tror måske at jeg er nødt til pille brænderen helt ud og justere på den. Har bare ikke selv haft brænderen ude endnu så jeg er lidt forsigtig med at gøre det.

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7627
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Rens af kedel giver bøvl
« Svar #3 Dato: Maj 17, 2014, 14:46 »
Hej Michael. Det gør jeg næste gang jeg har renset. Med hensyn til føleren så fanger den ikke altid lyset. Jeg har haft den ude og renset den osv. Men jeg tror måske at jeg er nødt til pille brænderen helt ud og justere på den. Har bare ikke selv haft brænderen ude endnu så jeg er lidt forsigtig med at gøre det.

Tag fat mand  ;)
Den er beregnet til at en smed kan tumle med den, så kan du også  :) :)
Det er nemmest at tilpasse lys føleren når der er god ild på brænderen.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Bjarne Larsen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 952
  • Respekt optjent: +24/-0
Sv: Rens af kedel giver bøvl
« Svar #4 Dato: Maj 17, 2014, 17:49 »
Hej Michael. Det gør jeg næste gang jeg har renset. Med hensyn til føleren så fanger den ikke altid lyset. Jeg har haft den ude og renset den osv. Men jeg tror måske at jeg er nødt til pille brænderen helt ud og justere på den. Har bare ikke selv haft brænderen ude endnu så jeg er lidt forsigtig med at gøre det.

Løsen den lille skrue der sider på lys føleren , start fyret og lad det køre lidt , lås det i 10% og så drejer du føleren frem og tilbage så den giver så mange Lx som muligt , nå det er gjort spænder du skruen og sætter ydelsen tilbage , så skulle det være i orden  ^-^
10 kw Scotte / Black Star kedel V7 043
110 l Metro therm combibeholder
VVB priotering
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?mac=bjarnelarsen

Mere rygvind på cykelstierne

Offline bjarkeorama

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 176
  • Respekt optjent: +4/-1
Sv: Rens af kedel giver bøvl
« Svar #5 Dato: Maj 17, 2014, 18:22 »
Super, jeg troede jeg var nødt til at tage brænderen ud for at gøre det. Så er der jo ingen undskyldning. Sæt igang:)