Forfatter Emne: Intern snegl voody  (Læst 5847 gange)

0 Medlemmer og 7 Gæster læser dette emne.

Offline duedahl@c.dk

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 3
  • Respekt optjent: +0/-0
Intern snegl voody
« Dato: Maj 07, 2014, 18:14 »
Jeg har skiftet gearmotor til den interne snegl, på grund af tilbage brænd, hvorfor ved jeg ikke. Men nu har jeg skiftet den, ved test og afprøvning opdager jeg at udgangen i styringen står med konstant 123 volt, hvilket betyder at motoren kører konstant på lav hastighed, når jeg i manuel kørsel starter motoren sender udgangen 220 volt og sneglen kører høj hastighed. Det store spørgsmål, er det normal, jeg har aldrig lagt mærke til det før og kan ikke finde nogen information omkring det.
Hvis det ikke er normal hvad er så problemet?
Mvh
K.D.

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7622
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Intern snegl voody
« Svar #1 Dato: Maj 07, 2014, 19:05 »
Du kan have påvirket udgangen da du havde tilbagebrand.
Kondensatoren kan også have taget skade af varmen.  ( Det kan også være kondensatoren ! )

Har du også skiftet den ?
« Senest Redigeret: Maj 08, 2014, 08:34 af michael f »
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline duedahl@c.dk

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 3
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Intern snegl voody
« Svar #2 Dato: Maj 07, 2014, 19:19 »
Hej.
Alt på nær styringen som er en ver. 7 er skiftet, jeg er nu bare kommet i tvivl om sneglen skal køre på en lav hastighed hele tiden, det lyder mærkelig hvis den skal, men har aldrig lagt mærke til det.
Mvh
K.d

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Intern snegl voody
« Svar #3 Dato: Maj 07, 2014, 19:23 »
Sneglen skal enten køre eller stå stille.

Hvis der kommer spænding ud på udgangen når den ellers er slukket, så er udgangen stået af.
123 volt tyder på at den ene halvbølge af vekselstrømmen "fiser" lige gennem solid-state relæet, hvilket også indikerer en udgang der er stået af.

Tilbagebrand ødelægger ikke udgangen og en defekt kondensator kan ikke give spænding på udgangen, så glem foreløbig det.

Hvis du vil være helt sikker, så monterer du en ganske almindelig lampe med en 60 W glødepære på udgangen til motoren i stedet for motoren og ser om den kan tænde og slukke.
Kan den ikke det, så er udgangen stået af og styringen skal repareres.

Hilsen
Michael


Jeg har skiftet gearmotor til den interne snegl, på grund af tilbage brænd, hvorfor ved jeg ikke. Men nu har jeg skiftet den, ved test og afprøvning opdager jeg at udgangen i styringen står med konstant 123 volt, hvilket betyder at motoren kører konstant på lav hastighed, når jeg i manuel kørsel starter motoren sender udgangen 220 volt og sneglen kører høj hastighed. Det store spørgsmål, er det normal, jeg har aldrig lagt mærke til det før og kan ikke finde nogen information omkring det.
Hvis det ikke er normal hvad er så problemet?
Mvh
K.D.
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline duedahl@c.dk

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 3
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Intern snegl voody
« Svar #4 Dato: Maj 07, 2014, 20:54 »
Ok, tak for svaret jeg må have det repareret, eller købe en ver.10. Motoren holder nok ikke til at køre konstant med 123 volt.
Mvh
K.D.

Offline N P K

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1022
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: Intern snegl voody
« Svar #5 Dato: Maj 07, 2014, 21:09 »
Ok, tak for svaret jeg må have det repareret, eller købe en ver.10. Motoren holder nok ikke til at køre konstant med 123 volt.
Mvh
K.D.

Jeg tror ikke en V10 holder bedre den eneste forskel er skærmen

Er der ikke noget garanti på din styring?
Scotte 16kw blackstar m semirens
Kompressorrens
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
https://stokercloud.dk/dev/mnk.html

Offline kme

  • Beta tester
  • Guru
  • *
  • Indlæg: 95
  • Respekt optjent: +5/-1
  • http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=kme
Sv: Intern snegl voody
« Svar #6 Dato: Maj 08, 2014, 08:07 »
@Michael f:

er du elektrikker??

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7622
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Intern snegl voody
« Svar #7 Dato: Maj 08, 2014, 08:10 »
@Michael f:

er du elektrikker??

Ja, jeg er udlært i strøm.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline kme

  • Beta tester
  • Guru
  • *
  • Indlæg: 95
  • Respekt optjent: +5/-1
  • http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=kme
Sv: Intern snegl voody
« Svar #8 Dato: Maj 08, 2014, 08:13 »
Så burde du kunne regne ud at en defekt kondensator IKKE giver 123volt på motorviklingerne............

/Karsten
Elektronikfagtenikker.

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7622
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Intern snegl voody
« Svar #9 Dato: Maj 08, 2014, 08:17 »
Så burde du kunne regne ud at en defekt kondensator IKKE giver 123volt på motorviklingerne............

/Karsten
Elektronikfagtenikker.

Det har jeg regnet ud.
Men har kondensatoren været varm da der var tilbagebrand, bør den også skiftes, og det var det mit svar gik ud på.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline kme

  • Beta tester
  • Guru
  • *
  • Indlæg: 95
  • Respekt optjent: +5/-1
  • http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=kme
Sv: Intern snegl voody
« Svar #10 Dato: Maj 08, 2014, 08:22 »
 ??? ??? ??? om den har været nok så varm giver det aldrig 123 volt på udgangen - det var det man kunne tro af dit svar. - det korrekte svar står i MHES's indlæg - solid state relæet er defekt.

/Karsten


Så burde du kunne regne ud at en defekt kondensator IKKE giver 123volt på motorviklingerne............

/Karsten
Elektronikfagtenikker.

Det har jeg regnet ud.
Men har kondensatoren været varm da der var tilbagebrand, bør den også skiftes, og det var det mit svar gik ud på.

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7622
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Intern snegl voody
« Svar #11 Dato: Maj 08, 2014, 08:35 »
??? ??? ??? om den har været nok så varm giver det aldrig 123 volt på udgangen - det var det man kunne tro af dit svar. - det korrekte svar står i MHES's indlæg - solid state relæet er defekt.

/Karsten


Så burde du kunne regne ud at en defekt kondensator IKKE giver 123volt på motorviklingerne............

/Karsten
Elektronikfagtenikker.

Det har jeg regnet ud.
Men har kondensatoren været varm da der var tilbagebrand, bør den også skiftes, og det var det mit svar gik ud på.

Teksten rettet.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline kme

  • Beta tester
  • Guru
  • *
  • Indlæg: 95
  • Respekt optjent: +5/-1
  • http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=kme
Sv: Intern snegl voody
« Svar #12 Dato: Maj 08, 2014, 08:38 »
Tak :-)

God dag til dig.