For mange start/stop. Der bruges ikke "nok" varme
« Dato: Apr 21, 2014, 15:44 »
Hej

Scotte 30KW, 450m2 hvoraf 120m2 er gulvvarme, 300L brugsvand med prioritering. v10.0467
Kan se mange optændinger (mere end 10 per døgn)
kedeltemp = 68 og diff over = 15
Og tænker at løsningen måske kan være at slukke for fyret i løbet af dagen.

Men er der andre gode forslag eller kommentarer??

VH
Brian
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=brian.andersen
30kw med v.10, 450m2, 300L VVB
http://stokercloud.dk/dev/brian.andersen.html

Offline kigan

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 538
  • Respekt optjent: +11/-2
Sv: For mange start/stop. Der bruges ikke "nok" varme
« Svar #1 Dato: Apr 21, 2014, 16:02 »
Jeg vil mene du godt kan bruge ur styring med fordel her. og så finde ud af hvornår der er mest brug for varmen.
Mvh Kevin
Mit fyr https://v16.stokercloud.dk/#kevinhan
RTB Phoenix 30 kw

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7388
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: For mange start/stop. Der bruges ikke "nok" varme
« Svar #2 Dato: Apr 21, 2014, 17:20 »
Hej,

På mon web-side kan du finde lidt inspiration til "somerdrift".
...det er godt skrevet til v6-styringer, men kan sagtens bruges på v10'ere også  ;)
http://www.mhes.dk/Sommerdrift_v6_70.pdf

Selv har jeg stor glæde af en kombination af urstyring og udetemperaturføler.

Hilsen
Michael

[quote autor=brian.andersen link=topic=5126.msg42334#msg42334 date=1398091459]
Hej

Scotte 30KW, 450m2 hvoraf 120m2 er gulvvarme, 300L brugsvand med prioritering. v10.0467
Kan se mange optændinger (mere end 10 per døgn)
kedeltemp = 68 og diff over = 15
Og tænker at løsningen måske kan være at slukke for fyret i løbet af dagen.

Men er der andre gode forslag eller kommentarer??

VH
Brian
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=brian.andersen
[/quote]
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline brian.andersen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 110
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: For mange start/stop. Der bruges ikke "nok" varme
« Svar #3 Dato: Apr 21, 2014, 19:12 »
takker til begge to.

VH
Brian
30kw med v.10, 450m2, 300L VVB
http://stokercloud.dk/dev/brian.andersen.html

Offline brian.andersen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 110
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: For mange start/stop. Der bruges ikke "nok" varme
« Svar #4 Dato: Apr 21, 2014, 19:20 »
Hvis jeg bruger ur-styring (både for VVB og drift), således at fyret f.eks. tænder kl. 04 og kører i 3t. tænder igen kl. 16 og kører i 3t.
Så kan temperatur i VVB måske falde til 40grd i løbet af dagen (hvis der er nok forbrug).
Men da der jo varmes op igen, må eventuelle bakterier vel dø  :)

Og i forlængelse kan jeg vel så bare sætte den tilladte min. temp for VVB ned til 40grd. i stedet for ur styring.

Lidt at arbejde med  ;)

VH
Brian
30kw med v.10, 450m2, 300L VVB
http://stokercloud.dk/dev/brian.andersen.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7627
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: For mange start/stop. Der bruges ikke "nok" varme
« Svar #5 Dato: Apr 21, 2014, 19:35 »
Hvis jeg bruger ur-styring (både for VVB og drift), således at fyret f.eks. tænder kl. 04 og kører i 3t. tænder igen kl. 16 og kører i 3t.
Så kan temperatur i VVB måske falde til 40grd i løbet af dagen (hvis der er nok forbrug).
Men da der jo varmes op igen, må eventuelle bakterier vel dø  :)

Og i forlængelse kan jeg vel så bare sætte den tilladte min. temp for VVB ned til 40grd. i stedet for ur styring.

Lidt at arbejde med  ;)

VH
Brian

Brug funktionen pumpestop, sådan at den stopper inden varmen trækkes ud af vvb.
Når du har føler i vvb, vil fyret tænde op når der er brug for varmt vand,
og slukke når det er varmt nok, i løbet af dagenhvor fyret er stoppet af urstyringen.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline brian.andersen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 110
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: For mange start/stop. Der bruges ikke "nok" varme
« Svar #6 Dato: Apr 21, 2014, 19:49 »
Tak Michael

et eksempel
pumpe start = 40 => pumpe starter først når kedel temp = 40
pumpe stop = 50 => pumpe slukker når kedel temp falder til under 50

er det rigtigt forstået?

VH
Brian
30kw med v.10, 450m2, 300L VVB
http://stokercloud.dk/dev/brian.andersen.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7627
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: For mange start/stop. Der bruges ikke "nok" varme
« Svar #7 Dato: Apr 21, 2014, 20:14 »
Tak Michael

et eksempel
pumpe start = 40 => pumpe starter først når kedel temp = 40
pumpe stop = 50 => pumpe slukker når kedel temp falder til under 50

er det rigtigt forstået?

VH
Brian

Jeps  ;)
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Perminator

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 118
  • Respekt optjent: +4/-0
    • Stokercloud
Sv: For mange start/stop. Der bruges ikke "nok" varme
« Svar #8 Dato: Apr 21, 2014, 21:53 »
Hvis jeg bruger ur-styring (både for VVB og drift), således at fyret f.eks. tænder kl. 04 og kører i 3t. tænder igen kl. 16 og kører i 3t.
Så kan temperatur i VVB måske falde til 40grd i løbet af dagen (hvis der er nok forbrug).
Men da der jo varmes op igen, må eventuelle bakterier vel dø  :)

Og i forlængelse kan jeg vel så bare sætte den tilladte min. temp for VVB ned til 40grd. i stedet for ur styring.

Lidt at arbejde med  ;)

VH
Brian
Der er ingen bakterier til at dø i et system, hvor der bliver brugt vand dagligt. De kræver tid til at opblomstre.
Og de skal komme et sted fra. Hvis du har vandværksvand, er der ingen bakterier.

Scotte 10 KW, Black Star 1016 S, 160 l Metro Combi med cirkulationspumpe og termoføler,
Styring ver 6.79, 3 vejs VVB prioritering, Trækstabilisator. 3 m udvendig stålskorsten. Hus 120 m2 fra 1926, medium isolering, 25 m  fjernvarmerør under gårdsplads. http://stokercloud.dk/dev/perminator.html

Offline brian.andersen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 110
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: For mange start/stop. Der bruges ikke "nok" varme
« Svar #9 Dato: Apr 22, 2014, 12:51 »
Super, havde lidt fokus på de 300l VVB, der p.t. kun bruges af 1 husstand. men med flow og vandværksvand skulle det være OK.
takker

Brian
30kw med v.10, 450m2, 300L VVB