Forfatter Emne: Hvad betyder "VENT" i loggen, V10.0468  (Læst 2795 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline elisch

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 46
  • Respekt optjent: +0/-0
Hvad betyder "VENT" i loggen, V10.0468
« Dato: Apr 14, 2014, 08:09 »
Nogen der kan forklare - ud fra min log den 11/4 - hvad der er sket ?
Hvad betyder status "VENT" ? 



Hilsen Eli
« Senest Redigeret: Apr 14, 2014, 09:22 af elisch »
BlackStar BS1016, 10KW med semirens, V 10.0465, VVB, 50m 110mm Loegstoer, 6 tons pillerum med 2m snegl.
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=elisch

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7626
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Hvad betyder "VENT" i loggen, V10.0468
« Svar #1 Dato: Apr 14, 2014, 08:12 »
Det er en tilstand den er i, fra den går fra en opgave, og indtil den begynder på en ny opgave.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline elisch

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 46
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Hvad betyder "VENT" i loggen, V10.0468
« Svar #2 Dato: Apr 14, 2014, 09:21 »
Tak Michael - men hvorfor mon fyret er "STOPPET" og lidt senere har påbegyndt "OPTÆNDING" ?

Jeg har ikke modtaget en alarm ifm. stoppet. Vil fyret f.eks. stoppe pga. for høj kedeltemp. uden at skrive det i loggen ?
BlackStar BS1016, 10KW med semirens, V 10.0465, VVB, 50m 110mm Loegstoer, 6 tons pillerum med 2m snegl.
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=elisch

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7626
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Hvad betyder "VENT" i loggen, V10.0468
« Svar #3 Dato: Apr 14, 2014, 12:39 »
Noget har stoppet fyret, derfor beskeden "stoppet"
Når der mangler varme, tænder fyret op, derfor beskeden " optænding"

Fyret stopper når det bliver mere end maks. temp. ( kedeltemp + diff over )
afbrydelse af "ext" ( lusen ) eller urstyring kan stoppe fyret.
Var det lige efter drift til varmt vand du så beskeden ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline elisch

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 46
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Hvad betyder "VENT" i loggen, V10.0468
« Svar #4 Dato: Apr 14, 2014, 13:57 »
Jeg ser først beskeden i loggen nu - og kan derfor ikke længere se driftsgraferne.
Det ser jo ud til at fyret har kørt ca. 50 min efter VVB->Drift og så er stoppet. Jeg ville egentlig forvente, at der altid er en årsagskode/forklaring til at fyret stopper.
Selvfølgelig fint nok, at det så selv er starten op igen 46 min senere (Stoppet->VENT, VENT->Optænding, Optænding->Drift).

Men hvad er der sket ?
BlackStar BS1016, 10KW med semirens, V 10.0465, VVB, 50m 110mm Loegstoer, 6 tons pillerum med 2m snegl.
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=elisch

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7626
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Hvad betyder "VENT" i loggen, V10.0468
« Svar #5 Dato: Apr 14, 2014, 14:15 »
Der er sikkert sket det at fyret har været for varmt, efter at det har lavet varmt vand, og har så lukket ned.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7626
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Hvad betyder "VENT" i loggen, V10.0468
« Svar #6 Dato: Apr 14, 2014, 14:18 »
Du kan forlænge tiden hvor fyret ignorere at det er for varmt VVB overlab til 10 min.
Du kan også bruge lidt af varmen ved at forblive i vvb drift nogle minutter.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline elisch

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 46
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Hvad betyder "VENT" i loggen, V10.0468
« Svar #7 Dato: Apr 14, 2014, 14:23 »
OK Michael - tak for gode hints, som jeg nu har indført.

Synes fortsat det kunne være en forbedring, at loggen indeholdt information om, hvorfor fyret er stoppet.
BlackStar BS1016, 10KW med semirens, V 10.0465, VVB, 50m 110mm Loegstoer, 6 tons pillerum med 2m snegl.
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=elisch