Forfatter Emne: kører kun 100% ydelse så jeg får mange starter om dagen.  (Læst 25440 gange)

0 Medlemmer og 4 Gæster læser dette emne.

Offline zune

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 152
  • Respekt optjent: +1/-0
  • Klejnsmed
Sv: kører kun 100% ydelse så jeg får mange starter om dagen.
« Svar #30 Dato: Apr 07, 2014, 16:45 »
problemet er jo at fyret godt selv ved at det kører 100% så jeg tror ikke på en fejl i print. men en software fejl vil jeg gerne gå med til... jeg tror at problemet er opstået samtidig med at jeg opdaterede til 10.032

jeg finder et sd kort og smider en ny på og ser om det hjælper..

Findes der en hard reset back to default factory settings?
110 kvm 2 etager.

10kw v13 BS20
100L ældre Metro combi VVB.
6-8 ton forbrug
http://www.stokercloud.dk/dev/30221.html

Offline nasty

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 436
  • Respekt optjent: +6/-2
Sv: kører kun 100% ydelse så jeg får mange starter om dagen.
« Svar #31 Dato: Apr 07, 2014, 16:46 »
Hvis det var mig ville jeg prøve at rest styringen inde på printet hvis det kan lade sig gøre
mener det er holde knappen sluk for strømmen vent 10 sek stadig med knappen ned og tænd for strømmen.
men da vi ikke har en ordentlig manual omkring V10 & V7 styringen ved jeg ikke om det er sådan man gør

grunden til du skal opdater med sd kort er at der en tidlige version der fylder for meget til at tage den direkte fra styringen
V7 styring på en
Woody 10 kW blackstar mini 1016 opvarmer  133 m2
kompressorens trækstabilisator
vvp via 3vejs ventil
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug

http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?mac=allan1978

Offline Lamborg

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1401
  • Respekt optjent: +33/-6
  • Fyrmester lamborghus
Sv: kører kun 100% ydelse så jeg får mange starter om dagen.
« Svar #32 Dato: Apr 07, 2014, 19:56 »
Ups undskyld Zune. Det var forkert cloud bruger jeg kikkede på... :-) sov jeg sov i timen da jeg ikke lage mærke til at der ikke stod zunepl. Så jeg kan godt se dit fænomen.. Mellem 18.09 og 18.57 opføre den sig direkte underligt .. Lux falder i en lige linie ?? . Den modulere godt nok ned men kan ikke aftage varmen og stiger alligevel i temp indtil den stopper.. Prøv lige at tjekke alle dine tal i styringen der var noget med at en af opdateringerne lavede en reset til standard tal og jeg kan ikke huske om det var 032 men jeg tror det... Jeg gætter som de andre og som du også selv har været inde på at den opdatering er gået i skoven. Der er en korrupt fil eller sådan noget snavs. Tror ikke på hardware fejl. De store opdateringer kan du som nasty skriver ikke lave via nettet men skal bruge SD kort. Et lille fif er at når du har pakket dem ud så fjerne alle filer som ender på . udenlandsk og kun beholde dem der ender på . dk + dem som ikke ender på . noget :-) så  loader den meget hurtigere.
« Senest Redigeret: Apr 07, 2014, 19:58 af Lamborg »
MVH
Claus som ikke gider rette slåfejl.
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank.
V10 cloud lamborg (1676) opgraderet til V13
Lenovo 6.0.1
577kvm festlokaler og bolig + 80kvm kælder.
Årligt 12-13 kilokilo RW piller
http://www.stokercloud.dk/dev/lamborg.html

Offline Leif P

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1295
  • Respekt optjent: +35/-7
Sv: kører kun 100% ydelse så jeg får mange starter om dagen.
« Svar #33 Dato: Apr 07, 2014, 20:05 »
Hej Zune
Min var fra starten med version 10,032 og tror ikke det har noget direkte med den version at gøre, da der er solgt mange med netop den version ;)
problemet er jo at fyret godt selv ved at det kører 100% så jeg tror ikke på en fejl i print. men en software fejl vil jeg gerne gå med til... jeg tror at problemet er opstået samtidig med at jeg opdaterede til 10.032

jeg finder et sd kort og smider en ny på og ser om det hjælper..

Findes der en hard reset back to default factory settings?
mvh Leif
bolig 85 m2
Forventet forbrug 2700 kg
10 kw BS1016 V. 13.xx
sommerrist. kompressorrens. Keramisk eltænder.
VVB prio. 2 vejs.
250 liters rød silo. Før minitank.
Stålskorsten 130 mm. 2 stk. træk stabilisatorer.
Danfoss TVM-H som retur shunt (anbefalet af MHES, og det virker perfekt), og fået kontraventiler på i forbindelse med ventiler på VVB, så det er tæt i modsat retning, og derved kan opnå 70 grader i kedel. og retarder isat igen.
300 L VVB. Solvarme 30 rør.
Employed at R&D LEGO Group as specialist technician
http://stokercloud.dk/dev/lilleduv13.html

Offline Lamborg

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1401
  • Respekt optjent: +33/-6
  • Fyrmester lamborghus
Sv: kører kun 100% ydelse så jeg får mange starter om dagen.
« Svar #34 Dato: Apr 07, 2014, 21:05 »
Jo Leif din gamle legosvinger men når han nu opdatere 029 til 32 så sker der noget andet end hvis den var født 032
MVH
Claus som ikke gider rette slåfejl.
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank.
V10 cloud lamborg (1676) opgraderet til V13
Lenovo 6.0.1
577kvm festlokaler og bolig + 80kvm kælder.
Årligt 12-13 kilokilo RW piller
http://www.stokercloud.dk/dev/lamborg.html

Offline zune

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 152
  • Respekt optjent: +1/-0
  • Klejnsmed
Sv: kører kun 100% ydelse så jeg får mange starter om dagen.
« Svar #35 Dato: Apr 07, 2014, 21:42 »
Nu har jeg forsøgt at opdatere via sd kort til nyeste version.

uden effekt.
110 kvm 2 etager.

10kw v13 BS20
100L ældre Metro combi VVB.
6-8 ton forbrug
http://www.stokercloud.dk/dev/30221.html

Offline N P K

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1021
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: kører kun 100% ydelse så jeg får mange starter om dagen.
« Svar #36 Dato: Apr 07, 2014, 22:05 »
Nu har jeg forsøgt at opdatere via sd kort til nyeste version.

uden effekt.

Når jeg går ind på din styring med det link til din styring du har med i første indlæg står der at du køre med version 10.0463 det er ikke den seneste
Der findes en 10.0468 du skal ind på nbes hjemmeside under download og ind i chip versioner.
Det er her de ligger de fremtidige opdateringer i stedet for på stokercloud
Husk at vælge den til V10 ikke den til v7

http://www.nbe.dk/download/chip-versioner.html
Scotte 16kw blackstar m semirens
Kompressorrens
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
https://stokercloud.dk/dev/mnk.html

Offline DenHalve

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 187
  • Respekt optjent: +5/-4
  • Vil så gerne hjælpe, men !
Sv: kører kun 100% ydelse så jeg får mange starter om dagen.
« Svar #37 Dato: Apr 08, 2014, 07:19 »
Enten er der noget galt med styringen eller med parametrene - hvis 'ønsket kedeltemperatur' = 65, 'difference over' = 15, og 'difference under' = 10 burde den da ikke køre max til kedeltemperaturen når 80, men allersenest gå ned i ydelse når temperaturen når 65.  Den starter jo fint igen når temperaturen når ned på 60, og har så meget hurtigt stabiliseret den, for derefter at fortsætte op til 80 igen.
136 m2 opvarmet
Forventet forbrug 5 T.
16 kw Opop V. 7
300 L VVB.
Solvarme 30 rør.
Fyr online : http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=jhschmidt

Offline DenHalve

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 187
  • Respekt optjent: +5/-4
  • Vil så gerne hjælpe, men !
Sv: kører kun 100% ydelse så jeg får mange starter om dagen.
« Svar #38 Dato: Apr 08, 2014, 07:30 »
Kan det være vejrstyringen ?
136 m2 opvarmet
Forventet forbrug 5 T.
16 kw Opop V. 7
300 L VVB.
Solvarme 30 rør.
Fyr online : http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=jhschmidt

Offline Lamborg

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1401
  • Respekt optjent: +33/-6
  • Fyrmester lamborghus
Sv: kører kun 100% ydelse så jeg får mange starter om dagen.
« Svar #39 Dato: Apr 08, 2014, 08:31 »
Det er total sort opførsel som det opfører sig. Noget står helt hen i skuret. Har du taget reset knappen så den går tilbage til standardtal ? Prøv evt at tjekke om brænder størrelsen er sat rigtigt. Men noget låser den i 100 % . Det kan gøres to steder både under autoberegner men også under blæser. Men det har du sikkert tjekket :-)
MVH
Claus som ikke gider rette slåfejl.
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank.
V10 cloud lamborg (1676) opgraderet til V13
Lenovo 6.0.1
577kvm festlokaler og bolig + 80kvm kælder.
Årligt 12-13 kilokilo RW piller
http://www.stokercloud.dk/dev/lamborg.html

Offline DenHalve

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 187
  • Respekt optjent: +5/-4
  • Vil så gerne hjælpe, men !
Sv: kører kun 100% ydelse så jeg får mange starter om dagen.
« Svar #40 Dato: Apr 08, 2014, 09:22 »
Nu kører det da 25 %
136 m2 opvarmet
Forventet forbrug 5 T.
16 kw Opop V. 7
300 L VVB.
Solvarme 30 rør.
Fyr online : http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=jhschmidt

Offline N P K

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1021
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: kører kun 100% ydelse så jeg får mange starter om dagen.
« Svar #41 Dato: Apr 08, 2014, 09:26 »
Nu kører det da 25 %

Ja det siger mine øjne også mig
Det ser da ok lige nu med mindre det er det forkerte fyr jeg kigger på
Scotte 16kw blackstar m semirens
Kompressorrens
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
https://stokercloud.dk/dev/mnk.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7624
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: kører kun 100% ydelse så jeg får mange starter om dagen.
« Svar #42 Dato: Apr 08, 2014, 10:08 »
Nu har jeg forsøgt at opdatere via sd kort til nyeste version.

uden effekt.

Din maks. ydelse er låst til 25%
Prøv at resette styringen, og derefter opdater den.
Efter opdatering, vælg brænder størrelse.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Leif P

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1295
  • Respekt optjent: +35/-7
Sv: kører kun 100% ydelse så jeg får mange starter om dagen.
« Svar #43 Dato: Apr 08, 2014, 13:28 »
Ja Lamborg, det svinger fint ;D
Man burde få det samme resultat om fyret var født med 10,032 eller blev opgraderet til den, da styringen jo er den samme ville jeg mene.
Jo Leif din gamle legosvinger men når han nu opdatere 029 til 32 så sker der noget andet end hvis den var født 032
mvh Leif
bolig 85 m2
Forventet forbrug 2700 kg
10 kw BS1016 V. 13.xx
sommerrist. kompressorrens. Keramisk eltænder.
VVB prio. 2 vejs.
250 liters rød silo. Før minitank.
Stålskorsten 130 mm. 2 stk. træk stabilisatorer.
Danfoss TVM-H som retur shunt (anbefalet af MHES, og det virker perfekt), og fået kontraventiler på i forbindelse med ventiler på VVB, så det er tæt i modsat retning, og derved kan opnå 70 grader i kedel. og retarder isat igen.
300 L VVB. Solvarme 30 rør.
Employed at R&D LEGO Group as specialist technician
http://stokercloud.dk/dev/lilleduv13.html

Offline Leif P

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1295
  • Respekt optjent: +35/-7
Sv: kører kun 100% ydelse så jeg får mange starter om dagen.
« Svar #44 Dato: Apr 08, 2014, 17:26 »
Her kl. 1811 gik fyret på 0 % i ydelse og op igen ???
Det tror jeg ikke at være muligt hvis styringen virker korrekt.
mvh Leif
bolig 85 m2
Forventet forbrug 2700 kg
10 kw BS1016 V. 13.xx
sommerrist. kompressorrens. Keramisk eltænder.
VVB prio. 2 vejs.
250 liters rød silo. Før minitank.
Stålskorsten 130 mm. 2 stk. træk stabilisatorer.
Danfoss TVM-H som retur shunt (anbefalet af MHES, og det virker perfekt), og fået kontraventiler på i forbindelse med ventiler på VVB, så det er tæt i modsat retning, og derved kan opnå 70 grader i kedel. og retarder isat igen.
300 L VVB. Solvarme 30 rør.
Employed at R&D LEGO Group as specialist technician
http://stokercloud.dk/dev/lilleduv13.html