Forfatter Emne: kører kun 100% ydelse så jeg får mange starter om dagen.  (Læst 25430 gange)

0 Medlemmer og 2 Gæster læser dette emne.

Offline Lamborg

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1401
  • Respekt optjent: +33/-6
  • Fyrmester lamborghus
Sv: kører kun 100% ydelse så jeg får mange starter om dagen.
« Svar #15 Dato: Apr 07, 2014, 09:04 »
åh jeg havde ikke lige set det link du have i indlægget :-)
Du har noget som åbner op og sender kodt vand ind i din kedel det er tydeligt at se på grafen.
MVH
Claus som ikke gider rette slåfejl.
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank.
V10 cloud lamborg (1676) opgraderet til V13
Lenovo 6.0.1
577kvm festlokaler og bolig + 80kvm kælder.
Årligt 12-13 kilokilo RW piller
http://www.stokercloud.dk/dev/lamborg.html

Offline hschack

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 189
  • Respekt optjent: +18/-4
  • Bio Fyr's Nørd Elektronik freak
    • Salg og service af NBE pillefyr Scotte, Woody og RTB.
Sv: kører kun 100% ydelse så jeg får mange starter om dagen.
« Svar #16 Dato: Apr 07, 2014, 09:39 »
Hej
? Hvad står Kedel Differens over til (på din graf ser det ud til at den står til 5 grader)
   Prøv at sætte den til mindst 10 grader

   Differens under står til 5 grader det er ok

Under pumpe hvad står din Pumpe start og stop temp. til
prøv evt at stille dem begge til ca 50 grader
Det skulle give Start ved 50 grader og stop ved 45 grader (så kan du altid tilpasse det)
(hvis eks. din pumpe stop er sat over pumpe start temp ville den (eks 70 grader) stoppe der
og derved stoppe flow og fyret vil stoppe kort efter)


Som Michael f også skriver kører du med en gl. software (mener dog ikke der er lig. problemer med 10.032 har mange anlæg der kører med denne)
hvis du under download ikke kan finde en der er nyere så følg vejledning for SD kort
(kan ikke huske om man kan net opdatere en 032 til den nyeste det kan Michael f sikkert svare på ;-))

« Senest Redigeret: Apr 07, 2014, 10:29 af hschack »
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk
+45 86929393

Offline nasty

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 436
  • Respekt optjent: +6/-2
Sv: kører kun 100% ydelse så jeg får mange starter om dagen.
« Svar #17 Dato: Apr 07, 2014, 10:13 »
Sæt da din min til 10 % og max til 100%
sådan som jeg ser der er de låst til 50 % begge to:
kedel dif over sæt på 10 eller 15 grader
kedel dif under sæt den på 5
V7 styring på en
Woody 10 kW blackstar mini 1016 opvarmer  133 m2
kompressorens trækstabilisator
vvp via 3vejs ventil
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug

http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?mac=allan1978

Offline Lamborg

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1401
  • Respekt optjent: +33/-6
  • Fyrmester lamborghus
Sv: kører kun 100% ydelse så jeg får mange starter om dagen.
« Svar #18 Dato: Apr 07, 2014, 11:05 »
Han har skrevet at han har låst den til 50 % dog burde han ikke låse min.
Men det er ikke pumpe/start der driller men hvis man kikker på graffen så falder fremløb med 10-15 gr med jævne mellemrum og det er fordi en gulvvame kreds /store radiatore/kalofire eller andet kobler ind. Når den så er kommet op på temp igen og kredsen lukker igen ja så skyder den over. Du kan ikke fange det med PI fordi det ikke er noget den kan huske på . Hvis din temp over står til +15 gr så har du en størrer chance for at klare det men det er ikke sikkert . Dit fænomen er et ganske normalt problem nu hvor det er blevet varmere i vejret så det skal du måske bare leve med :-)
MVH
Claus som ikke gider rette slåfejl.
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank.
V10 cloud lamborg (1676) opgraderet til V13
Lenovo 6.0.1
577kvm festlokaler og bolig + 80kvm kælder.
Årligt 12-13 kilokilo RW piller
http://www.stokercloud.dk/dev/lamborg.html

Offline zune

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 152
  • Respekt optjent: +1/-0
  • Klejnsmed
Sv: kører kun 100% ydelse så jeg får mange starter om dagen.
« Svar #19 Dato: Apr 07, 2014, 14:16 »
Lamborg, fyret er på nettet.

http://www.stokercloud.dk/dev/zunepl.html

og jeg opdaterede fyret den anden dag via den indbyggede selvhenter funktion. men jeg skal da se om der er en nyere i den.

der er ingen gulvvarme shunt eller andet spændende.

det er cirkulation til radiator og fast cirkulation til varmtvandsbebholder (den er koblet ind som en radiator bare uden radiator ventil).
« Senest Redigeret: Apr 07, 2014, 14:24 af zune »
110 kvm 2 etager.

10kw v13 BS20
100L ældre Metro combi VVB.
6-8 ton forbrug
http://www.stokercloud.dk/dev/30221.html

Offline zune

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 152
  • Respekt optjent: +1/-0
  • Klejnsmed
Sv: kører kun 100% ydelse så jeg får mange starter om dagen.
« Svar #20 Dato: Apr 07, 2014, 14:21 »
under vejr på webinterfacer står der dette:

Middeltemperatur ude: 0.0°c
Fremløbs temp. hus: -1585.5°c (-1585.5°c)
Max. Effekt på brænder: -15855%
Chill korrigeret temp.: 1017.6°c
Vind/fugt: 6.17m/s / 78%
Tryk/skydække: 1009hPa / 68%

Har det noget at sige.
Og nu har jeg sat diff. over til 15 grader
samt pumpestart til 50 fra 40 grader.
pumpestop står til 45 grader

samtidig har jeg ændret ydelse maks tilbage til 100%
« Senest Redigeret: Apr 07, 2014, 14:43 af zune »
110 kvm 2 etager.

10kw v13 BS20
100L ældre Metro combi VVB.
6-8 ton forbrug
http://www.stokercloud.dk/dev/30221.html

Offline Ole S

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1088
  • Respekt optjent: +25/-4
Sv: kører kun 100% ydelse så jeg får mange starter om dagen.
« Svar #21 Dato: Apr 07, 2014, 14:27 »
Hej
Kunne det tænkes der er en software prut, styringen modulerer jo overhovedet ikke. Har du prøvet at tage strømmen fra styringen, ryk stikket ud og vent et øjeblik.
Mvh Ole S.

RTB10 vers.7 150l. vvb
105 kvm plus 40 uisoleret værksted

Offline nasty

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 436
  • Respekt optjent: +6/-2
Sv: kører kun 100% ydelse så jeg får mange starter om dagen.
« Svar #22 Dato: Apr 07, 2014, 14:31 »
har du sat vejrkompasering på nej
V7 styring på en
Woody 10 kW blackstar mini 1016 opvarmer  133 m2
kompressorens trækstabilisator
vvp via 3vejs ventil
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug

http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?mac=allan1978

Offline zune

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 152
  • Respekt optjent: +1/-0
  • Klejnsmed
Sv: kører kun 100% ydelse så jeg får mange starter om dagen.
« Svar #23 Dato: Apr 07, 2014, 14:43 »
Hej ole.

Det er præcis det der er mit problem..

før hen der kunne den fint finde ud af at køre ned til omkring 10% ydelse når kedeltemp nærmede sig toppen.
110 kvm 2 etager.

10kw v13 BS20
100L ældre Metro combi VVB.
6-8 ton forbrug
http://www.stokercloud.dk/dev/30221.html

Offline zune

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 152
  • Respekt optjent: +1/-0
  • Klejnsmed
Sv: kører kun 100% ydelse så jeg får mange starter om dagen.
« Svar #24 Dato: Apr 07, 2014, 14:47 »
Lamborg

Jeg kan ikke helt genkende de 10-15 graders fald som du hentyder til.

Det jeg kan se er når fyret går i stop ved "diff over temp", så falder kedel temp stille og roligt over tid, indtil vi når til "diff under temp" og så starter den op igen
110 kvm 2 etager.

10kw v13 BS20
100L ældre Metro combi VVB.
6-8 ton forbrug
http://www.stokercloud.dk/dev/30221.html

Offline kigan

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 538
  • Respekt optjent: +11/-2
Sv: kører kun 100% ydelse så jeg får mange starter om dagen.
« Svar #25 Dato: Apr 07, 2014, 15:36 »
v. 10.0320 er den sige du kunne hente gemmen styringen. og det er først når du får v. 10.0467 på din styring at du kan opdater den vej igennem så lige nu skal du have fat på et sd kort for kan kunne opdatere den. for den nyeste ver. er 10.0468 :)
Mvh Kevin
Mit fyr https://v16.stokercloud.dk/#kevinhan
RTB Phoenix 30 kw

Offline zune

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 152
  • Respekt optjent: +1/-0
  • Klejnsmed
Sv: kører kun 100% ydelse så jeg får mange starter om dagen.
« Svar #26 Dato: Apr 07, 2014, 16:27 »
så man er gået væk fra internet opdatering igen?
110 kvm 2 etager.

10kw v13 BS20
100L ældre Metro combi VVB.
6-8 ton forbrug
http://www.stokercloud.dk/dev/30221.html

Offline Paw

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1210
  • Respekt optjent: +36/-6
Sv: kører kun 100% ydelse så jeg får mange starter om dagen.
« Svar #27 Dato: Apr 07, 2014, 16:28 »
difference over er altså kun 5 grader, og den regulerer fint opad, og slukker på 70 grader, så noget er helt hen i vejret, hvis du har sat difference over til 15 grader ?
MVH Paw
Intet er umuligt, det tager bare lidt længere tid.

Service videoer fra NBE
https://mhes.dk/hjem-2/videoer

Læs her
http://www.mhes.dk/

Mit fyr online
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?&mac=pawerwoody

Offline scottedor

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 738
  • Respekt optjent: +28/-4
Sv: kører kun 100% ydelse så jeg får mange starter om dagen.
« Svar #28 Dato: Apr 07, 2014, 16:32 »
der er kommet mange gode råd og mange spørgsmål , det ser jo ud til at manden har et fyr der kører 100% indtil den når overtemperatur jeg tror der er fejl i styring eller print og det kan ikke afhjælpes hverken ved afvejning eller opdateringer. mvh erik
Scotte 16 v.4,99 på Dor 24 kedel med kedelshunt 110 l Metro med termostat

Offline Paw

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1210
  • Respekt optjent: +36/-6
Sv: kører kun 100% ydelse så jeg får mange starter om dagen.
« Svar #29 Dato: Apr 07, 2014, 16:35 »
der er kommet mange gode råd og mange spørgsmål , det ser jo ud til at manden har et fyr der kører 100% indtil den når overtemperatur jeg tror der er fejl i styring eller print og det kan ikke afhjælpes hverken ved afvejning eller opdateringer. mvh erik

enig.
MVH Paw
Intet er umuligt, det tager bare lidt længere tid.

Service videoer fra NBE
https://mhes.dk/hjem-2/videoer

Læs her
http://www.mhes.dk/

Mit fyr online
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?&mac=pawerwoody