Vejrkompensering er måske ikke lige det smarteste til det du vil, men derimod "Ekstern stop temperatur"
Funktionen findes der hvor du også stiller ønsket kedeltemperatur, og har "Ekstern stop temperatur" og "Ekstern stop difference".
Funktionen er tiltænkt at stoppe fyret når udetemperaturen kommer over setpunktet og starte igen når den kommer under setpunkt minus difference.
Hvis du sætter føleren så den måler temperaturen i det vand solfangeren leverer, burde det spille.
Alternativt kan indgangen "Ekstern stop" bruges til at starte og stoppe fyret, hvis du har noget "grej" der kan fortælle hvornår fyret skal være i drift.
Til dine spørgsmål:
1/. Jeps
2/. Jeps, den trækker varme ud af VVB'en
3/. Vejrkompencering måler enten udetemperaturen vha. en føler eller bruger data fra internetter
Hilsen
Michael
Skal lige tilføje at jeg har solceller (vand) på taget og selvfølgelig ønsker at fyret lukker ned når og hvis solvarmen levere varme nok. Forstår ikke helt hvordan det er koblet sammen.
1. Solvarmen varmer VVB op, korrekt?
2. Hvordan kan solvarmen så varme radiatorvandet op f.eks? Trækker den bare på varmen i VVB, altsa baglæns på en måde? (har to 3-vejs ventiler)
3. Vejrkompensering måler vel bare temp. i det valgte rum og køre ud fra det? Har vel ikke meget med mine solceller at gøre? Eller hvordan?