Solvarme indstillinger
« Dato: Mar 15, 2014, 15:29 »
Hej
Nu bliver det jo varmere, og har ikke rigtigt fået sat mig ind i solvarme.
Ønsket temperatur, er det hvor rørene stopper med at give varme til VVB, eller er det MAX temp ???
Og så er der lige det med pumpe, da jeg har 30 rør direkte oppe på tag over hvor pumpe sidder, og den er sat til max. og er det nødvendigt ???
« Senest Redigeret: Mar 15, 2014, 15:33 af Leif P »
mvh Leif
bolig 85 m2
Forventet forbrug 2700 kg
10 kw BS1016 V. 13.xx
sommerrist. kompressorrens. Keramisk eltænder.
VVB prio. 2 vejs.
250 liters rød silo. Før minitank.
Stålskorsten 130 mm. 2 stk. træk stabilisatorer.
Danfoss TVM-H som retur shunt (anbefalet af MHES, og det virker perfekt), og fået kontraventiler på i forbindelse med ventiler på VVB, så det er tæt i modsat retning, og derved kan opnå 70 grader i kedel. og retarder isat igen.
300 L VVB. Solvarme 30 rør.
Employed at R&D LEGO Group as specialist technician
http://stokercloud.dk/dev/lilleduv13.html

Online michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7636
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Solvarme indstillinger
« Svar #1 Dato: Mar 15, 2014, 15:42 »
Jeg går ud fra at det er en SunComfort styring du har.
Ønsket temperatur, er den temperatur i fangeren, som styringen forsøger at holde, ved at variere hastigheden på pumpen.
Nej det er ikke altid nødvendigt med pumpe på max.
Min står på trin 1.
Her duer sparepumper ikke.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Leif P

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1294
  • Respekt optjent: +35/-7
Sv: Solvarme indstillinger
« Svar #2 Dato: Mar 15, 2014, 15:52 »
Hej Michael
Tak for hurtig svar :D
Ja den skriver SunComfort når den tænder, men der står Altech udenpå styringen.
Har så lidt uddybende.
Nu er det sådan at der er sat ekstra pumpe og shunt på, så ekstra varme bliver ledt videre i varmerørene når temperaturen i VVB bliver over 70 grader. Så bør man vel hæve ønsket temp til 75 grader ???
Jeg går ud fra at det er en SunComfort styring du har.
Ønsket temperatur, er den temperatur i fangeren, som styringen forsøger at holde, ved at variere hastigheden på pumpen.
Nej det er ikke altid nødvendigt med pumpe på max.
Min står på trin 1.
Her duer sparepumper ikke.
mvh Leif
bolig 85 m2
Forventet forbrug 2700 kg
10 kw BS1016 V. 13.xx
sommerrist. kompressorrens. Keramisk eltænder.
VVB prio. 2 vejs.
250 liters rød silo. Før minitank.
Stålskorsten 130 mm. 2 stk. træk stabilisatorer.
Danfoss TVM-H som retur shunt (anbefalet af MHES, og det virker perfekt), og fået kontraventiler på i forbindelse med ventiler på VVB, så det er tæt i modsat retning, og derved kan opnå 70 grader i kedel. og retarder isat igen.
300 L VVB. Solvarme 30 rør.
Employed at R&D LEGO Group as specialist technician
http://stokercloud.dk/dev/lilleduv13.html

Online michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7636
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Solvarme indstillinger
« Svar #3 Dato: Mar 15, 2014, 16:23 »
Nederst på siden er der 3 diagrammer.
Hvilket af dem passer med din rørføring ?
http://www.nbe.dk/download/diagrammer.html
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Leif P

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1294
  • Respekt optjent: +35/-7
Sv: Solvarme indstillinger
« Svar #4 Dato: Mar 15, 2014, 16:58 »
Hej Michael
Der er faktisk ingen af dem der passer med mit :P
Fremløb fra fyr til VVB er som stage 1 og 3. Her sidder pumpe til at føre overskydende varme til radiatorer.
Retur løbet til fyr sidder nederst i øverste halvdel af VVB. Her er alm. retur termostat, og shunt parallelt med.

Nederst på siden er der 3 diagrammer.
Hvilket af dem passer med din rørføring ?
http://www.nbe.dk/download/diagrammer.html
mvh Leif
bolig 85 m2
Forventet forbrug 2700 kg
10 kw BS1016 V. 13.xx
sommerrist. kompressorrens. Keramisk eltænder.
VVB prio. 2 vejs.
250 liters rød silo. Før minitank.
Stålskorsten 130 mm. 2 stk. træk stabilisatorer.
Danfoss TVM-H som retur shunt (anbefalet af MHES, og det virker perfekt), og fået kontraventiler på i forbindelse med ventiler på VVB, så det er tæt i modsat retning, og derved kan opnå 70 grader i kedel. og retarder isat igen.
300 L VVB. Solvarme 30 rør.
Employed at R&D LEGO Group as specialist technician
http://stokercloud.dk/dev/lilleduv13.html

Online michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7636
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Solvarme indstillinger
« Svar #5 Dato: Mar 15, 2014, 17:21 »
Der er jeg så ikke helt sikker på hvilken temperatur du bør vælge.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Leif P

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1294
  • Respekt optjent: +35/-7
Sv: Solvarme indstillinger
« Svar #6 Dato: Mar 15, 2014, 17:25 »
Hej Michael
Er der noget til hinder for at det er ok at sætte ønsket temp til 75 gader eller måske mere ???
Der er jeg så ikke helt sikker på hvilken temperatur du bør vælge.
« Senest Redigeret: Mar 15, 2014, 17:27 af Leif P »
mvh Leif
bolig 85 m2
Forventet forbrug 2700 kg
10 kw BS1016 V. 13.xx
sommerrist. kompressorrens. Keramisk eltænder.
VVB prio. 2 vejs.
250 liters rød silo. Før minitank.
Stålskorsten 130 mm. 2 stk. træk stabilisatorer.
Danfoss TVM-H som retur shunt (anbefalet af MHES, og det virker perfekt), og fået kontraventiler på i forbindelse med ventiler på VVB, så det er tæt i modsat retning, og derved kan opnå 70 grader i kedel. og retarder isat igen.
300 L VVB. Solvarme 30 rør.
Employed at R&D LEGO Group as specialist technician
http://stokercloud.dk/dev/lilleduv13.html

Online michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7636
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Solvarme indstillinger
« Svar #7 Dato: Mar 15, 2014, 18:22 »
Det du skal tage højde for at virkningsgraden falder, når temperaturen bliver højere.
Så det er lige med at kende den rigtige temperatur, hvor rørene giver mest.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Leif P

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1294
  • Respekt optjent: +35/-7
Sv: Solvarme indstillinger
« Svar #8 Dato: Mar 15, 2014, 18:45 »
Hej Michael

Der er jeg desværre stået lidt af ???
Har ydelsen ikke noget med start/stop differens i forhold til temp i bunden af VVB og hvor varmt der er i bunden af af VVb ???
UPS :Du må gerne svare på de spørgsmål jeg nåede at stille inden lyset gik op for mig, men tror jeg har forstået det ;D
Mit eget svar nu er at når det bliver rigtig sommer og temperaturen i bunden bliver høj vil VVB ikke tage imod så meget varme, og det er en balance gang at få de rigtige temperaturer indstillet, så det giver mest muligt :)
Update: Tiøren faldt lige væk igen, da det jo kun er solvarme der opvarmer bunden af VVB, og så må det da være bedst at den tager imod selvom den kommer over de 70 grader ???
Det du skal tage højde for at virkningsgraden falder, når temperaturen bliver højere.
Så det er lige med at kende den rigtige temperatur, hvor rørene giver mest.
« Senest Redigeret: Mar 15, 2014, 18:59 af Leif P »
mvh Leif
bolig 85 m2
Forventet forbrug 2700 kg
10 kw BS1016 V. 13.xx
sommerrist. kompressorrens. Keramisk eltænder.
VVB prio. 2 vejs.
250 liters rød silo. Før minitank.
Stålskorsten 130 mm. 2 stk. træk stabilisatorer.
Danfoss TVM-H som retur shunt (anbefalet af MHES, og det virker perfekt), og fået kontraventiler på i forbindelse med ventiler på VVB, så det er tæt i modsat retning, og derved kan opnå 70 grader i kedel. og retarder isat igen.
300 L VVB. Solvarme 30 rør.
Employed at R&D LEGO Group as specialist technician
http://stokercloud.dk/dev/lilleduv13.html

Online michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7636
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Solvarme indstillinger
« Svar #9 Dato: Mar 15, 2014, 19:24 »
Når en solfanger bliver for varm, optager den , og overfører ikke mest mulig energi.
Det er derfor man sætter en ønsket temperatur.
Den plejer at være den temperatur hvor man kan hente mest energi ud af fangeren.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Leif P

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1294
  • Respekt optjent: +35/-7
Sv: Solvarme indstillinger
« Svar #10 Dato: Mar 22, 2014, 15:47 »
Fandt ud af at smeden har sat rørene til solvarme så den trækker varmen ud af VVB i midten, og retur til VVB for neden.
Så den trækker faktisk varmen ud af VVB istedet for at tilføre varme :(
Varmt vand strømmer ud af VVB, men retur fra solvarme forbliver kold :(
Det eneste der sker er, at jo mere solen skinner jo mere kold vand bliver trukket op fra bunden af VVB, og får termostaten på retur til fyr til at åbne mere, og derfor højere temperatur i top af VVB grundet mere tilførsel af varme fra fyr.
Har skrevet til smed. Klarer det nok selv hvis smeden giver mig det der skal til, og alle kan gøre fejl ;)
Update: kom til at kigge nærmere i manualen, og kan se at det også er forkert på forsiden, men passer i rørdiagram rør diagram billedet, så min smed har jo nok bare set forside billedet og gjort derefter ???
http://www.nbe.dk/files/manager/nbe%20sun%20comfort%20%20version%206.pdf
« Senest Redigeret: Mar 23, 2014, 18:41 af Leif P »
mvh Leif
bolig 85 m2
Forventet forbrug 2700 kg
10 kw BS1016 V. 13.xx
sommerrist. kompressorrens. Keramisk eltænder.
VVB prio. 2 vejs.
250 liters rød silo. Før minitank.
Stålskorsten 130 mm. 2 stk. træk stabilisatorer.
Danfoss TVM-H som retur shunt (anbefalet af MHES, og det virker perfekt), og fået kontraventiler på i forbindelse med ventiler på VVB, så det er tæt i modsat retning, og derved kan opnå 70 grader i kedel. og retarder isat igen.
300 L VVB. Solvarme 30 rør.
Employed at R&D LEGO Group as specialist technician
http://stokercloud.dk/dev/lilleduv13.html

Offline Leif P

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1294
  • Respekt optjent: +35/-7
Sv: Solvarme indstillinger
« Svar #11 Dato: Mar 26, 2014, 19:56 »
I går var min smed og fik det rettet, så nu mangler man bare lidt sol :D
mvh Leif
bolig 85 m2
Forventet forbrug 2700 kg
10 kw BS1016 V. 13.xx
sommerrist. kompressorrens. Keramisk eltænder.
VVB prio. 2 vejs.
250 liters rød silo. Før minitank.
Stålskorsten 130 mm. 2 stk. træk stabilisatorer.
Danfoss TVM-H som retur shunt (anbefalet af MHES, og det virker perfekt), og fået kontraventiler på i forbindelse med ventiler på VVB, så det er tæt i modsat retning, og derved kan opnå 70 grader i kedel. og retarder isat igen.
300 L VVB. Solvarme 30 rør.
Employed at R&D LEGO Group as specialist technician
http://stokercloud.dk/dev/lilleduv13.html

Offline Leif P

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1294
  • Respekt optjent: +35/-7
Sv: Solvarme indstillinger
« Svar #12 Dato: Apr 05, 2014, 14:36 »
Har i dag cirkuleret lidt ekstra ny væske i fangeren med pumpe til boremaskine, da der var luft i systemet, og virker først nu, da der nok hele tiden har været luft i systemet. Skulle der ikke være udluftning oppe ved fangeren ???
mvh Leif
bolig 85 m2
Forventet forbrug 2700 kg
10 kw BS1016 V. 13.xx
sommerrist. kompressorrens. Keramisk eltænder.
VVB prio. 2 vejs.
250 liters rød silo. Før minitank.
Stålskorsten 130 mm. 2 stk. træk stabilisatorer.
Danfoss TVM-H som retur shunt (anbefalet af MHES, og det virker perfekt), og fået kontraventiler på i forbindelse med ventiler på VVB, så det er tæt i modsat retning, og derved kan opnå 70 grader i kedel. og retarder isat igen.
300 L VVB. Solvarme 30 rør.
Employed at R&D LEGO Group as specialist technician
http://stokercloud.dk/dev/lilleduv13.html

Online michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7636
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Solvarme indstillinger
« Svar #13 Dato: Apr 05, 2014, 14:45 »
Jo, det er en god ide.
Jeg har en autoudlufter på det øverste sted.
Vælg en god en, der kan tåle varmen  8)
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Leif P

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1294
  • Respekt optjent: +35/-7
Sv: Solvarme indstillinger
« Svar #14 Dato: Apr 05, 2014, 14:52 »
Hej Michael F
Er det noget man normalt som firma monterer, eller er det noget man monterer for at gøre det nemmere for en selv ???
Med hensyn til udluftning sværger jeg mere til en manuel udluftning med beholder, da jeg ikke stoler på de automatiske når der går et år eller to. Har set det af erfaring ;)

Jo, det er en god ide.
Jeg har en autoudlufter på det øverste sted.
Vælg en god en, der kan tåle varmen  8)
mvh Leif
bolig 85 m2
Forventet forbrug 2700 kg
10 kw BS1016 V. 13.xx
sommerrist. kompressorrens. Keramisk eltænder.
VVB prio. 2 vejs.
250 liters rød silo. Før minitank.
Stålskorsten 130 mm. 2 stk. træk stabilisatorer.
Danfoss TVM-H som retur shunt (anbefalet af MHES, og det virker perfekt), og fået kontraventiler på i forbindelse med ventiler på VVB, så det er tæt i modsat retning, og derved kan opnå 70 grader i kedel. og retarder isat igen.
300 L VVB. Solvarme 30 rør.
Employed at R&D LEGO Group as specialist technician
http://stokercloud.dk/dev/lilleduv13.html