Hej,
Først og fremmest blander du to ting sammen
Du har sakset "Out = P + I + D" fra min generelle beskrivelse af PID-regulatorer, men NBE har i mange år brugt en PI-regulator, altså en PID uden D
Tallet DIF er den aktuelle forskel mellem setpunkt og aktuel temperatur
Tallet D.SUM er den opsummerede forskel (der tilskrives DIF hvert 20. sekund eller noget i den stil)
Tallet P er det aktuelle bidrag fra P-leddet, forskellen mellem setpunkt og aktuel x P-faktor
Tallet I er det aktuelle bidrag fra I-leddet, D.SUM x I-faktor
Tallet T er summen af P og I
Tallet Aktuel P er den aktuelle P-faktor, da den justeres fra 10.0 til det indstillede under opstart.
Håber at det kastede lidt lys over sagen
Hilsen
Michael
Skal have lidt hjælp til at forstå denne formel fra Michael
Out = P + I + D
Aflæser jeg min 6.79 version har jeg et billede som viser:
DIF = D. SUM =
P = I = T =
Aktuel P =
Out er det T eller D. Sum ?
Kan jeg bruge denne formel til at trimme min PID ?