.0468 - Forbliv i VVB drift, virker ikke længere
« Dato: Mar 09, 2014, 19:56 »
Andre der har observeret det?

Efter opgradering virker "forbliv i VVB drift" ikke længere". Dvs. fyret skruer ned til 10% med 20% pr minut og bliver på 10% i den tid "forbliv i VVB drift" er sat til.
Problemet hos mig er bare at 3-vejsen skifter over til normaldrift med det samme og så er det jo ikke meget bevendt.

Mine VVB indstillinger er i den første fil.
fil nummer to  viser hvordan flowet falder 30 sekunder efter VVB produktion skruer ned for ydelsen, hvor den jo skulle vente 8 minutter.
« Senest Redigeret: Mar 09, 2014, 20:19 af Hjemme teori »
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt

Offline N P K

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1022
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: .0468 - Forbliv i VVB drift, virker ikke længere
« Svar #1 Dato: Mar 09, 2014, 20:30 »
Hvad hvis du nu sætter forbliv i vvb drift til 1 min skruer den så også ned på 10 %
Jeg oplever det samme  har dog ikke tjekket hvor længe den bliver i 10% drift
Forbliv i vvb drift står også på 0 hos mig

Det står i beskrivelsen af software versionen på nbe s hjemmeside hvad den gør
Scotte 16kw blackstar m semirens
Kompressorrens
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
https://stokercloud.dk/dev/mnk.html

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1879
  • Respekt optjent: +76/-5
Sv: .0468 - Forbliv i VVB drift, virker ikke længere
« Svar #2 Dato: Mar 09, 2014, 21:18 »
Jeg ved skam godt hvad den gør og hvordan det burde virke.

Problemet er at den ikke virker efter opgradering til 10.0468
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt

Offline Lamborg

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1401
  • Respekt optjent: +33/-6
  • Fyrmester lamborghus
Sv: .0468 - Forbliv i VVB drift, virker ikke længere
« Svar #3 Dato: Mar 09, 2014, 21:22 »
hmm min står til at holde ventil åben i 5min men jeg har ikke tjekket. Det bliver jo en god ting nu her når man går i ren sommerdrift og den kun laver VV så det skal virke.
MVH
Claus som ikke gider rette slåfejl.
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank.
V10 cloud lamborg (1676) opgraderet til V13
Lenovo 6.0.1
577kvm festlokaler og bolig + 80kvm kælder.
Årligt 12-13 kilokilo RW piller
http://www.stokercloud.dk/dev/lamborg.html

Offline N P K

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1022
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: .0468 - Forbliv i VVB drift, virker ikke længere
« Svar #4 Dato: Mar 09, 2014, 22:00 »
Hvis fyret kun laver varmtvand holder den jo ventilen åben til kedeltemperatur er mindre end 5 grader højere end vvb temp så der er funktionen ikke til meget gavn
Scotte 16kw blackstar m semirens
Kompressorrens
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
https://stokercloud.dk/dev/mnk.html

Offline Lamborg

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1401
  • Respekt optjent: +33/-6
  • Fyrmester lamborghus
Sv: .0468 - Forbliv i VVB drift, virker ikke længere
« Svar #5 Dato: Mar 10, 2014, 05:48 »
Ja det er rigtigt men ikke relevant . Det er hvis du har sat forblive tiden til 10 min men efter 5 min er kedel temp under 5 gr større end din VVB temp så lukker den. Men den lukker jo med det samme når den slår ud af VVB drift hvis forblive tiden ikke virker.
MVH
Claus som ikke gider rette slåfejl.
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank.
V10 cloud lamborg (1676) opgraderet til V13
Lenovo 6.0.1
577kvm festlokaler og bolig + 80kvm kælder.
Årligt 12-13 kilokilo RW piller
http://www.stokercloud.dk/dev/lamborg.html

Offline N P K

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1022
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: .0468 - Forbliv i VVB drift, virker ikke længere
« Svar #6 Dato: Mar 10, 2014, 06:18 »
Ja det er rigtigt men ikke relevant . Det er hvis du har sat forblive tiden til 10 min men efter 5 min er kedel temp under 5 gr større end din VVB temp så lukker den. Men den lukker jo med det samme når den slår ud af VVB drift hvis forblive tiden ikke virker.

Ok
Der går noget længere tid før end at forskellen er under de 5 grader hos mig jeg har dog ikke taget tid men mit vil være omkring 15-20 min

Hvorfor vil du have den til at blive i vvb drift i 10 min?
Scotte 16kw blackstar m semirens
Kompressorrens
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
https://stokercloud.dk/dev/mnk.html

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1879
  • Respekt optjent: +76/-5
Sv: .0468 - Forbliv i VVB drift, virker ikke længere
« Svar #7 Dato: Mar 10, 2014, 06:29 »
Ja det er rigtigt men ikke relevant . Det er hvis du har sat forblive tiden til 10 min men efter 5 min er kedel temp under 5 gr større end din VVB temp så lukker den. Men den lukker jo med det samme når den slår ud af VVB drift hvis forblive tiden ikke virker.

Ok
Der går noget længere tid før end at forskellen er under de 5 grader hos mig jeg har dog ikke taget tid men mit vil være omkring 15-20 min

Hvorfor vil du have den til at blive i vvb drift i 10 min?

Det har jo intet med sagen at gøre når det ikke virker!

Og det vil jeg heller ikke, det er sat til 8 minutter og står normalt til 5 minutter. Da det ikke virker satte jeg den op til 8 for at være sikker på at jeg ikke læste graferne forkert.

Den står til 5 minutter pga. det som funktionen er bygget til - at sænke kedeltemperaturen lidt, inden den slår over på normal drift.
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt

Offline N P K

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1022
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: .0468 - Forbliv i VVB drift, virker ikke længere
« Svar #8 Dato: Mar 10, 2014, 08:14 »
Ja det er rigtigt men ikke relevant . Det er hvis du har sat forblive tiden til 10 min men efter 5 min er kedel temp under 5 gr større end din VVB temp så lukker den. Men den lukker jo med det samme når den slår ud af VVB drift hvis forblive tiden ikke virker.

Ok
Der går noget længere tid før end at forskellen er under de 5 grader hos mig jeg har dog ikke taget tid men mit vil være omkring 15-20 min

Hvorfor vil du have den til at blive i vvb drift i 10 min?

Det har jo intet med sagen at gøre når det ikke virker!

Og det vil jeg heller ikke, det er sat til 8 minutter og står normalt til 5 minutter. Da det ikke virker satte jeg den op til 8 for at være sikker på at jeg ikke læste graferne forkert.

Den står til 5 minutter pga. det som funktionen er bygget til - at sænke kedeltemperaturen lidt, inden den slår over på normal drift.



Jeg har valgt ikke at bruge funktionen forbliv i vvb drift
Fordi min ønsket vvb temp er 57 grader plus 15 det giver 72 grader ønsket kedeltemp i vvb drift det er 2 grader over min ønsket kedeltemp på 70 i varmedrift
Den lille difference ser jeg ikke som et problem
Men der er jo heller ikke to anlæg der er ens

Men funktion er vel også lidt forkert navngivet for den bliver jo ikke vvb drift det er kun 2/3 vejshanen der forbliver åben fyret skulle jo gerne gå i alm drift ellers er det jo slet ikke noget være
Scotte 16kw blackstar m semirens
Kompressorrens
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
https://stokercloud.dk/dev/mnk.html

Offline Lamborg

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1401
  • Respekt optjent: +33/-6
  • Fyrmester lamborghus
Sv: .0468 - Forbliv i VVB drift, virker ikke længere
« Svar #9 Dato: Mar 10, 2014, 08:53 »
Det temp forskel virker jo også omvent når man kører sommer drift. Når den starter for VVB drift kan du jo have feks 40 gr VV og hvis ventilen åbner straks fyret tænder så er din kedeltemp jo kun feks 20 gr og derved vil du trække varmen ud. Men vi kan diskutere o det er nødvendigt at bruge forbliv i VVB drift når den går i normal drift bagefter men når du kører på sommer drift er det klart en fordel fordi du kan hente de sidste 5-6 gr på opskuddet når den slukker ned.
MVH
Claus som ikke gider rette slåfejl.
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank.
V10 cloud lamborg (1676) opgraderet til V13
Lenovo 6.0.1
577kvm festlokaler og bolig + 80kvm kælder.
Årligt 12-13 kilokilo RW piller
http://www.stokercloud.dk/dev/lamborg.html

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1879
  • Respekt optjent: +76/-5
Sv: .0468 - Forbliv i VVB drift, virker ikke længere
« Svar #10 Dato: Mar 10, 2014, 09:25 »
Du har ret i at 2 anlæg ikke er ens, men jeg spør' jo heller ikke til andres indstillinger. Jeg vil heller ikke gerne at tråden handler om funktionen er god eller anvendelig. Jeg har rigtig god gavn af den og leder ikke efter måder at undvære den, men alene om andre har oplevet at det virker eller ikke virker i version 10.0468.

Og det er vi jo ikke kommet nærmere! Men da ingen har svaret at den virker hos dem har jeg skrevet det i forummet "ønsker til chip", så må vi se om ikke nogen kloge hoveder kigger på det.

De har måske lavet en kodefejl da de har introduceret PI og overtemperatur for VVB.


Ja det er rigtigt men ikke relevant . Det er hvis du har sat forblive tiden til 10 min men efter 5 min er kedel temp under 5 gr større end din VVB temp så lukker den. Men den lukker jo med det samme når den slår ud af VVB drift hvis forblive tiden ikke virker.

Ok
Der går noget længere tid før end at forskellen er under de 5 grader hos mig jeg har dog ikke taget tid men mit vil være omkring 15-20 min

Hvorfor vil du have den til at blive i vvb drift i 10 min?

Det har jo intet med sagen at gøre når det ikke virker!

Og det vil jeg heller ikke, det er sat til 8 minutter og står normalt til 5 minutter. Da det ikke virker satte jeg den op til 8 for at være sikker på at jeg ikke læste graferne forkert.

Den står til 5 minutter pga. det som funktionen er bygget til - at sænke kedeltemperaturen lidt, inden den slår over på normal drift.



Jeg har valgt ikke at bruge funktionen forbliv i vvb drift
Fordi min ønsket vvb temp er 57 grader plus 15 det giver 72 grader ønsket kedeltemp i vvb drift det er 2 grader over min ønsket kedeltemp på 70 i varmedrift
Den lille difference ser jeg ikke som et problem
Men der er jo heller ikke to anlæg der er ens

Men funktion er vel også lidt forkert navngivet for den bliver jo ikke vvb drift det er kun 2/3 vejshanen der forbliver åben fyret skulle jo gerne gå i alm drift ellers er det jo slet ikke noget være
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt

Offline Lamborg

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1401
  • Respekt optjent: +33/-6
  • Fyrmester lamborghus
Sv: .0468 - Forbliv i VVB drift, virker ikke længere
« Svar #11 Dato: Mar 10, 2014, 09:28 »
jeg skal rense en af de nærmeste dage sophus så jeg tjekker op på det der.
MVH
Claus som ikke gider rette slåfejl.
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank.
V10 cloud lamborg (1676) opgraderet til V13
Lenovo 6.0.1
577kvm festlokaler og bolig + 80kvm kælder.
Årligt 12-13 kilokilo RW piller
http://www.stokercloud.dk/dev/lamborg.html

Offline DenHalve

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 187
  • Respekt optjent: +5/-4
  • Vil så gerne hjælpe, men !
Sv: .0468 - Forbliv i VVB drift, virker ikke længere
« Svar #12 Dato: Mar 10, 2014, 16:06 »
Jeg er endnu ikke skiftet til 68 - og har ikke checket mine indstillinger, men problemet er er jo at hvis den ikke bliver i VVB-drift, så kører brænderen fuld tryk når den skifter. Hvis der ikke er noget stort forbrug af varme, betyder det at kedeltemperaturen 'eksploderer' og går langt over max inden brænderen er reguleret ned, og man får et 'Temperatur opnået' med efterfølgende stop og efter nogen tid en ny optænding.

136 m2 opvarmet
Forventet forbrug 5 T.
16 kw Opop V. 7
300 L VVB.
Solvarme 30 rør.
Fyr online : http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=jhschmidt

Offline Lamborg

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1401
  • Respekt optjent: +33/-6
  • Fyrmester lamborghus
Sv: .0468 - Forbliv i VVB drift, virker ikke længere
« Svar #13 Dato: Mar 14, 2014, 15:27 »
Jeg stod lige ved fyret da den slog ud af VVB drift og du har ret sophus den lukker ventilen med det sammen også selvom den er sat til 5 min i forbliv åben
MVH
Claus som ikke gider rette slåfejl.
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank.
V10 cloud lamborg (1676) opgraderet til V13
Lenovo 6.0.1
577kvm festlokaler og bolig + 80kvm kælder.
Årligt 12-13 kilokilo RW piller
http://www.stokercloud.dk/dev/lamborg.html

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1879
  • Respekt optjent: +76/-5
Sv: .0468 - Forbliv i VVB drift, virker ikke længere
« Svar #14 Dato: Mar 14, 2014, 16:15 »
Jamen så mangler vi snart den næste version meget, når hverken kompressorrens eller VVB skift virker ordenligt.
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt