Forfatter Emne: Meget ustabil lux  (Læst 10877 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Christian_IA

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 225
  • Respekt optjent: +2/-0
Meget ustabil lux
« Dato: Mar 08, 2014, 10:39 »
Hej alle sammen.
Min lux er ustabil lux, er der noget at gøre ved det ?
Se her: http://stokercloud.dk/dev/showgraph.php?mac=christian_ia
Sensoren er nyrenset og sidder som den skal.
De piller jeg bruger nu, heldigvis de sidste, er bestemt ikke de bedste, kan det skyldes det ?
« Senest Redigeret: Mar 08, 2014, 10:40 af Christian_IA »
--
Christian
Scotte 16 kW på BS20 semirens kedel
Nu med StokerKontrol online:
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=christian_ia
http://www.424.dk/pillefyr/

Offline Leif P

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1295
  • Respekt optjent: +35/-7
Sv: Meget ustabil lux
« Svar #1 Dato: Mar 08, 2014, 10:47 »
Peger sensoren direkte ind mod bålet ?
mvh Leif
bolig 85 m2
Forventet forbrug 2700 kg
10 kw BS1016 V. 13.xx
sommerrist. kompressorrens. Keramisk eltænder.
VVB prio. 2 vejs.
250 liters rød silo. Før minitank.
Stålskorsten 130 mm. 2 stk. træk stabilisatorer.
Danfoss TVM-H som retur shunt (anbefalet af MHES, og det virker perfekt), og fået kontraventiler på i forbindelse med ventiler på VVB, så det er tæt i modsat retning, og derved kan opnå 70 grader i kedel. og retarder isat igen.
300 L VVB. Solvarme 30 rør.
Employed at R&D LEGO Group as specialist technician
http://stokercloud.dk/dev/lilleduv13.html

Offline Christian_IA

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 225
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Meget ustabil lux
« Svar #2 Dato: Mar 08, 2014, 10:54 »
Peger sensoren direkte ind mod bålet ?
Den sidder så den ikke går ind i rummet hvor de nye piller falder ned, men så den måler i mellemrummet som vel er der hvor den skal måle ?
Skal den drejes mod bålet ?
--
Christian
Scotte 16 kW på BS20 semirens kedel
Nu med StokerKontrol online:
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=christian_ia
http://www.424.dk/pillefyr/

Offline Leif P

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1295
  • Respekt optjent: +35/-7
Sv: Meget ustabil lux
« Svar #3 Dato: Mar 08, 2014, 10:58 »
Glasset skal pege vandret ind i flammen ;)
mvh Leif
bolig 85 m2
Forventet forbrug 2700 kg
10 kw BS1016 V. 13.xx
sommerrist. kompressorrens. Keramisk eltænder.
VVB prio. 2 vejs.
250 liters rød silo. Før minitank.
Stålskorsten 130 mm. 2 stk. træk stabilisatorer.
Danfoss TVM-H som retur shunt (anbefalet af MHES, og det virker perfekt), og fået kontraventiler på i forbindelse med ventiler på VVB, så det er tæt i modsat retning, og derved kan opnå 70 grader i kedel. og retarder isat igen.
300 L VVB. Solvarme 30 rør.
Employed at R&D LEGO Group as specialist technician
http://stokercloud.dk/dev/lilleduv13.html

Offline Christian_IA

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 225
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Meget ustabil lux
« Svar #4 Dato: Mar 08, 2014, 11:01 »
Glasset skal pege vandret ind i flammen ;)
Og ikke helt ind i det rum med sneglen som pillerne falder ned i ?
--
Christian
Scotte 16 kW på BS20 semirens kedel
Nu med StokerKontrol online:
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=christian_ia
http://www.424.dk/pillefyr/

Offline Leif P

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1295
  • Respekt optjent: +35/-7
Sv: Meget ustabil lux
« Svar #5 Dato: Mar 08, 2014, 11:05 »
Glasset skal pege vandret ind i flammen ;)
Og ikke helt ind i det rum med sneglen som pillerne falder ned i ?

Det er flammerne på herden som sensoren skal se ;)
mvh Leif
bolig 85 m2
Forventet forbrug 2700 kg
10 kw BS1016 V. 13.xx
sommerrist. kompressorrens. Keramisk eltænder.
VVB prio. 2 vejs.
250 liters rød silo. Før minitank.
Stålskorsten 130 mm. 2 stk. træk stabilisatorer.
Danfoss TVM-H som retur shunt (anbefalet af MHES, og det virker perfekt), og fået kontraventiler på i forbindelse med ventiler på VVB, så det er tæt i modsat retning, og derved kan opnå 70 grader i kedel. og retarder isat igen.
300 L VVB. Solvarme 30 rør.
Employed at R&D LEGO Group as specialist technician
http://stokercloud.dk/dev/lilleduv13.html

Offline Christian_IA

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 225
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Meget ustabil lux
« Svar #6 Dato: Mar 08, 2014, 11:16 »
Glasset skal pege vandret ind i flammen ;)
Og ikke helt ind i det rum med sneglen som pillerne falder ned i ?

Det er flammerne på herden som sensoren skal se ;)
Jeg justerer den :-)
--
Christian
Scotte 16 kW på BS20 semirens kedel
Nu med StokerKontrol online:
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=christian_ia
http://www.424.dk/pillefyr/

Offline Leif P

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1295
  • Respekt optjent: +35/-7
Sv: Meget ustabil lux
« Svar #7 Dato: Mar 08, 2014, 13:17 »
Passer din afvejning ?
Hvad er dine blæsertal ?
Kunne se ud til at lav LUX kan være lidt for mager flamme  ;)
 Update: Stoppet skyldes at det kniber at fremføre piller, samt nok mager flamme under stabil fremføring og derfor ingen lys;)
« Senest Redigeret: Mar 08, 2014, 13:30 af Leif P »
mvh Leif
bolig 85 m2
Forventet forbrug 2700 kg
10 kw BS1016 V. 13.xx
sommerrist. kompressorrens. Keramisk eltænder.
VVB prio. 2 vejs.
250 liters rød silo. Før minitank.
Stålskorsten 130 mm. 2 stk. træk stabilisatorer.
Danfoss TVM-H som retur shunt (anbefalet af MHES, og det virker perfekt), og fået kontraventiler på i forbindelse med ventiler på VVB, så det er tæt i modsat retning, og derved kan opnå 70 grader i kedel. og retarder isat igen.
300 L VVB. Solvarme 30 rør.
Employed at R&D LEGO Group as specialist technician
http://stokercloud.dk/dev/lilleduv13.html

Offline Christian_IA

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 225
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Meget ustabil lux
« Svar #8 Dato: Mar 08, 2014, 14:26 »
Passer din afvejning ?
Hvad er dine blæsertal ?
Kunne se ud til at lav LUX kan være lidt for mager flamme  ;)
 Update: Stoppet skyldes at det kniber at fremføre piller, samt nok mager flamme under stabil fremføring og derfor ingen lys;)
Afvejning skulle passe, jeg foretog den for godt en uge siden, ret grundigt.
Blæser er: 20, 26 og 34
Jeg har ikke fået justeret føleren endnu :-)
--
Christian
Scotte 16 kW på BS20 semirens kedel
Nu med StokerKontrol online:
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=christian_ia
http://www.424.dk/pillefyr/

Offline Leif P

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1295
  • Respekt optjent: +35/-7
Sv: Meget ustabil lux
« Svar #9 Dato: Mar 08, 2014, 19:17 »
Hej Christian

Umiddelbart som jeg ser det, er det ustabililtet i snegl tilførsel, der gør at det er svært at justere resten, så det kan godt tage lidt tid.
Kommer lige med et tredje grads forhør ;D
Bruger du olie i pillerne, og hvordan hvis det bruges ?
Har du justeret på lys føler mellem kl. 1700 og 1800 ?
« Senest Redigeret: Mar 08, 2014, 19:19 af Leif P »
mvh Leif
bolig 85 m2
Forventet forbrug 2700 kg
10 kw BS1016 V. 13.xx
sommerrist. kompressorrens. Keramisk eltænder.
VVB prio. 2 vejs.
250 liters rød silo. Før minitank.
Stålskorsten 130 mm. 2 stk. træk stabilisatorer.
Danfoss TVM-H som retur shunt (anbefalet af MHES, og det virker perfekt), og fået kontraventiler på i forbindelse med ventiler på VVB, så det er tæt i modsat retning, og derved kan opnå 70 grader i kedel. og retarder isat igen.
300 L VVB. Solvarme 30 rør.
Employed at R&D LEGO Group as specialist technician
http://stokercloud.dk/dev/lilleduv13.html

Offline Christian_IA

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 225
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Meget ustabil lux
« Svar #10 Dato: Mar 08, 2014, 19:26 »
Hej Christian

Umiddelbart som jeg ser det, er det ustabililtet i snegl tilførsel, der gør at det er svært at justere resten, så det kan godt tage lidt tid.
Ja det kan det godt være, pillerne er ringe, men det er de sidste og så skifter jeg tilbage til Barlinek eller lign. kvalitetspiller.
Citér
Kommer lige med et tredje grads forhør ;D
Bruger du olie i pillerne, og hvordan hvis det bruges ?
Jeg hælder en sjat i det sidste smulder og støvsuger også smulderet op.
Olien var ikke nødvendig da jeg brugte Barlinek, men min pillepusher fik nogle andre hjem denne vinter.....:-(
Citér
Har du justeret på lys føler mellem kl. 1700 og 1800 ?
Jep :-)
--
Christian
Scotte 16 kW på BS20 semirens kedel
Nu med StokerKontrol online:
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=christian_ia
http://www.424.dk/pillefyr/

Offline Leif P

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1295
  • Respekt optjent: +35/-7
Sv: Meget ustabil lux
« Svar #11 Dato: Mar 08, 2014, 19:41 »
Hej Christian

Hvis det drejer sig om kort tid før andre piller bliver brugt, så prøv at sætte blæsertallene til 18 - 25 og 32 %. Ved godt det er farligt at gøre bare ud fra grafer og ikke kan se flammen, men jeg gør det selv for den sidste justering  ;)
Det er for at korrigere for ustabil snegl tilførsel, og kan jo ikke gå værre end galt ??? :D ;D
mvh Leif
bolig 85 m2
Forventet forbrug 2700 kg
10 kw BS1016 V. 13.xx
sommerrist. kompressorrens. Keramisk eltænder.
VVB prio. 2 vejs.
250 liters rød silo. Før minitank.
Stålskorsten 130 mm. 2 stk. træk stabilisatorer.
Danfoss TVM-H som retur shunt (anbefalet af MHES, og det virker perfekt), og fået kontraventiler på i forbindelse med ventiler på VVB, så det er tæt i modsat retning, og derved kan opnå 70 grader i kedel. og retarder isat igen.
300 L VVB. Solvarme 30 rør.
Employed at R&D LEGO Group as specialist technician
http://stokercloud.dk/dev/lilleduv13.html

Offline Leif P

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1295
  • Respekt optjent: +35/-7
Sv: Meget ustabil lux
« Svar #12 Dato: Mar 08, 2014, 20:29 »
Hej Christian

Fulgte du mit råd med blæs mellem kl. 2050 og 2055 ?
Så at fyret pludselig steg i temperatur, og fik temp. opnået.
Vil foreslå at sætte kedeltemperatur til 68 grader, og differens over til 15.
Update ang. andet indlæg: Har ikke meget forstand på kedeltemperatur og kondens, men kunne tænke mig at de svingende temperaturer, kan være medvirkende, samt derfor nødsaget til høj kedeltemperatur. Derfor foreslår jeg kun at sætte den ned med 2 grader, da så fyret stopper ved 83 grader.
« Senest Redigeret: Mar 08, 2014, 20:37 af Leif P »
mvh Leif
bolig 85 m2
Forventet forbrug 2700 kg
10 kw BS1016 V. 13.xx
sommerrist. kompressorrens. Keramisk eltænder.
VVB prio. 2 vejs.
250 liters rød silo. Før minitank.
Stålskorsten 130 mm. 2 stk. træk stabilisatorer.
Danfoss TVM-H som retur shunt (anbefalet af MHES, og det virker perfekt), og fået kontraventiler på i forbindelse med ventiler på VVB, så det er tæt i modsat retning, og derved kan opnå 70 grader i kedel. og retarder isat igen.
300 L VVB. Solvarme 30 rør.
Employed at R&D LEGO Group as specialist technician
http://stokercloud.dk/dev/lilleduv13.html

Offline Christian_IA

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 225
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Meget ustabil lux
« Svar #13 Dato: Mar 08, 2014, 20:59 »
Hej Christian

Fulgte du mit råd med blæs mellem kl. 2050 og 2055 ?
Så at fyret pludselig steg i temperatur, og fik temp. opnået.
Vil foreslå at sætte kedeltemperatur til 68 grader, og differens over til 15.
Update ang. andet indlæg: Har ikke meget forstand på kedeltemperatur og kondens, men kunne tænke mig at de svingende temperaturer, kan være medvirkende, samt derfor nødsaget til høj kedeltemperatur. Derfor foreslår jeg kun at sætte den ned med 2 grader, da så fyret stopper ved 83 grader.
Kigger på det med blæs mandag, er ikke hjemme i morgen, men er hjemme hele mandag.
Jeg har cirka 500 kg tilbage af de dårlige piller.
Ja, den nåede stop temp, og efter optænding så driller lux stadig.
Den er på 70 og diff over 10 nu, hvorfor sætte den til to under og så 15 over ?
--
Christian
Scotte 16 kW på BS20 semirens kedel
Nu med StokerKontrol online:
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=christian_ia
http://www.424.dk/pillefyr/

Offline Leif P

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1295
  • Respekt optjent: +35/-7
Sv: Meget ustabil lux
« Svar #14 Dato: Mar 08, 2014, 21:08 »
Hej Christian

Fulgte du mit råd med blæs mellem kl. 2050 og 2055 ?
Så at fyret pludselig steg i temperatur, og fik temp. opnået.
Vil foreslå at sætte kedeltemperatur til 68 grader, og differens over til 15.
Update ang. andet indlæg: Har ikke meget forstand på kedeltemperatur og kondens, men kunne tænke mig at de svingende temperaturer, kan være medvirkende, samt derfor nødsaget til høj kedeltemperatur. Derfor foreslår jeg kun at sætte den ned med 2 grader, da så fyret stopper ved 83 grader.

Kigger på det med blæs mandag, er ikke hjemme i morgen, men er hjemme hele mandag.
Jeg har cirka 500 kg tilbage af de dårlige piller.
Ja, den nåede stop temp, og efter optænding så driller lux stadig.
Den er på 70 og diff over 10 nu, hvorfor sætte den til to under og så 15 over ?
Det er fordi at jeg ikke er glad for at have en temperatur ret meget over de 80 grader at 68 grader i kedeltemperatur er foreslået, og samtidig med er det godt at have 15 grader i differens over, så fyret ikke slukker unødvendigt, som sker ved ustabil snegl tilførsel, og den pludselig giver mange piller ind ;)
Hvis der ikke er tid til det inden mandag, vil jeg foreslå at sætte P til 2,0 og I til 0,12 for at varetage udsvingene i tilførsel  ;)
« Senest Redigeret: Mar 08, 2014, 21:14 af Leif P »
mvh Leif
bolig 85 m2
Forventet forbrug 2700 kg
10 kw BS1016 V. 13.xx
sommerrist. kompressorrens. Keramisk eltænder.
VVB prio. 2 vejs.
250 liters rød silo. Før minitank.
Stålskorsten 130 mm. 2 stk. træk stabilisatorer.
Danfoss TVM-H som retur shunt (anbefalet af MHES, og det virker perfekt), og fået kontraventiler på i forbindelse med ventiler på VVB, så det er tæt i modsat retning, og derved kan opnå 70 grader i kedel. og retarder isat igen.
300 L VVB. Solvarme 30 rør.
Employed at R&D LEGO Group as specialist technician