Sv: Periodevis stort forbrug, - hvorfor...?
« Svar #15 Dato: Mar 06, 2014, 13:59 »
Hej igen.

Siden midnat er der pludselig meget større udsving på mine kurver (incl. røg temp.) - er der nogle gode forklaringer på det??
Der er ikke ændret på settings, og både konen og jeg var gået i seng, så der er ingen der har pillet, - heller ikke på fyret...  ;D

Mvh
Peder
Mvh Peder
Scotte BS2030 20 KW.  v/7.0468
kompressorrens, trækstabilisator,
6 m2 solvarme med 500 l. VVB
260 m2 bolig fra 1880 m. 3 gulvvarme kredse i stueplan og radiatorer på 1-sal,
120 m2 dårligt isoleret hundepension.
http://stokercloud.dk/dev/mossing.html

Offline ClausD

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 106
  • Respekt optjent: +3/-1
Sv: Periodevis stort forbrug, - hvorfor...?
« Svar #16 Dato: Mar 06, 2014, 14:13 »
Jeg kender ikke den shunt ventil du har, men før jeg fik min monteret, var mine kurver også mere ustabile. Nu ligger min retur og svinger med max 2 grader ved almindelig drift. Jeg er overbevist om at du skal søge løsningen i retur temperaturen, da det jo er "nedkøling" af kedlen, der får fyret til at skrue op. Hvis det ikke er shuntventilen, der har et stort spænd, kan det også være en gulvvarmekreds/stor radiator, der med jævne mellemrum lukker meget koldt vand ind i systemet. Jeg vil forsøge, som det er nævnt tidligere at lukke en del ned ad gangen og se om det kan påvis hvad der laver udsvingene.
M.v.h.

Claus
Black Star 20 - 16 kw. V.7.0468 + 3-vejs VVB prioritering.
http://stokercloud.dk/dev/cmd.html

Offline mossing

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 31
  • Respekt optjent: +0/-0
  • Tro kan flytte bjerge...
Sv: Periodevis stort forbrug, - hvorfor...?
« Svar #17 Dato: Mar 06, 2014, 14:27 »
Jeg kender ikke den shunt ventil du har, men før jeg fik min monteret, var mine kurver også mere ustabile. Nu ligger min retur og svinger med max 2 grader ved almindelig drift. Jeg er overbevist om at du skal søge løsningen i retur temperaturen, da det jo er "nedkøling" af kedlen, der får fyret til at skrue op. Hvis det ikke er shuntventilen, der har et stort spænd, kan det også være en gulvvarmekreds/stor radiator, der med jævne mellemrum lukker meget koldt vand ind i systemet. Jeg vil forsøge, som det er nævnt tidligere at lukke en del ned ad gangen og se om det kan påvis hvad der laver udsvingene.
Hej Claus. Det er en Esbe shunt, som montøren sværger til..  :( -  jeg vil dels tale med ham, dels prøve at lukke en kreds ad gangen af, som du/I foreslår. pft  ;)
Mvh Peder
Scotte BS2030 20 KW.  v/7.0468
kompressorrens, trækstabilisator,
6 m2 solvarme med 500 l. VVB
260 m2 bolig fra 1880 m. 3 gulvvarme kredse i stueplan og radiatorer på 1-sal,
120 m2 dårligt isoleret hundepension.
http://stokercloud.dk/dev/mossing.html

Offline kigan

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 538
  • Respekt optjent: +11/-2
Sv: Periodevis stort forbrug, - hvorfor...?
« Svar #18 Dato: Mar 06, 2014, 14:28 »
jeg ville prøve at lukke shunts helt for så at se hvordan retur temp. så vil være.
Mvh Kevin
Mit fyr https://v16.stokercloud.dk/#kevinhan
RTB Phoenix 30 kw

Offline mossing

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 31
  • Respekt optjent: +0/-0
  • Tro kan flytte bjerge...
Sv: Periodevis stort forbrug, - hvorfor...?
« Svar #19 Dato: Mar 06, 2014, 14:47 »
jeg ville prøve at lukke shunts helt for så at se hvordan retur temp. så vil være.
Hej Kigan. Hvad er formålet med at lukke helt, - at se hvor kold returen rent faktisk er, eller hva'?
Mvh Peder
Scotte BS2030 20 KW.  v/7.0468
kompressorrens, trækstabilisator,
6 m2 solvarme med 500 l. VVB
260 m2 bolig fra 1880 m. 3 gulvvarme kredse i stueplan og radiatorer på 1-sal,
120 m2 dårligt isoleret hundepension.
http://stokercloud.dk/dev/mossing.html

Offline kigan

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 538
  • Respekt optjent: +11/-2
Sv: Periodevis stort forbrug, - hvorfor...?
« Svar #20 Dato: Mar 06, 2014, 14:50 »
hvor at se om den stadig svinger lige så meget eller om den ligger mere stabilt, for det kunne give et billede af om det er den der ikke vikker som den skal.
Mvh Kevin
Mit fyr https://v16.stokercloud.dk/#kevinhan
RTB Phoenix 30 kw

Offline ClausD

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 106
  • Respekt optjent: +3/-1
Sv: Periodevis stort forbrug, - hvorfor...?
« Svar #21 Dato: Mar 06, 2014, 14:53 »
Jeg ville også tage udgangspunkt i shunten - Den bør ikke "tillade" udsving på 15 - 20 grader. Prøv først at luk den helt for at se om det har nogen effekt, efterfølgende kan du så åbne den helt, og så bør dine kurver alt andet en lige blive mere jævne, da du herved lukke varmt vand direkte ind i returen.
M.v.h.

Claus
Black Star 20 - 16 kw. V.7.0468 + 3-vejs VVB prioritering.
http://stokercloud.dk/dev/cmd.html

Offline mossing

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 31
  • Respekt optjent: +0/-0
  • Tro kan flytte bjerge...
Sv: Periodevis stort forbrug, - hvorfor...?
« Svar #22 Dato: Mar 06, 2014, 14:57 »
Jeg ville også tage udgangspunkt i shunten - Den bør ikke "tillade" udsving på 15 - 20 grader. Prøv først at luk den helt for at se om det har nogen effekt, efterfølgende kan du så åbne den helt, og så bør dine kurver alt andet en lige blive mere jævne, da du herved lukke varmt vand direkte ind i returen.
Hej Claus / Kigan. Lyder rigtig fornuftigt, - det vil jeg prøve når jeg engang er hjemme fra arbejde (ups...., Chef, - kig lige den anden vej  ;D)
Mvh Peder
Scotte BS2030 20 KW.  v/7.0468
kompressorrens, trækstabilisator,
6 m2 solvarme med 500 l. VVB
260 m2 bolig fra 1880 m. 3 gulvvarme kredse i stueplan og radiatorer på 1-sal,
120 m2 dårligt isoleret hundepension.
http://stokercloud.dk/dev/mossing.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7570
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Periodevis stort forbrug, - hvorfor...?
« Svar #23 Dato: Mar 06, 2014, 15:32 »
Prøv med P = 1.2 og I = 0.10
Har du mulighed for at sætte pumpen ved fyret på konstant hastighed/tryk ?
Er din rørføring ved fyret som på diagrammet her  http://www.nbe.dk/files/manager/kvik%20start%20anl%C3%A3%C2%A6g.pdf
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline mossing

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 31
  • Respekt optjent: +0/-0
  • Tro kan flytte bjerge...
Sv: Periodevis stort forbrug, - hvorfor...?
« Svar #24 Dato: Mar 06, 2014, 16:55 »
Prøv med P = 1.2 og I = 0.10
Har du mulighed for at sætte pumpen ved fyret på konstant hastighed/tryk ?
Er din rørføring ved fyret som på diagrammet her  http://www.nbe.dk/files/manager/kvik%20start%20anl%C3%A3%C2%A6g.pdf
Hej Michael.
Pumpen har stået på konstant tryk (23 W) de sidste 14 dage.
Min rørføring er som på diagrammet, - pumpen er på returen! Jeg har kl. 16:45 lukket for ESBE shunten, så jeg får den "rene" retur, den har været ret stabil siden, dog er kedeltemperaturen stadig på vej på plads efter kompressor rens kl. 16, - så det er måske for tidligt at drage en konklusion??
Jeg regner med at prøve dit PI forslag når kedel temp. er på plads.

Mvh
Peder
Mvh Peder
Scotte BS2030 20 KW.  v/7.0468
kompressorrens, trækstabilisator,
6 m2 solvarme med 500 l. VVB
260 m2 bolig fra 1880 m. 3 gulvvarme kredse i stueplan og radiatorer på 1-sal,
120 m2 dårligt isoleret hundepension.
http://stokercloud.dk/dev/mossing.html

Offline kigan

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 538
  • Respekt optjent: +11/-2
Sv: Periodevis stort forbrug, - hvorfor...?
« Svar #25 Dato: Mar 06, 2014, 17:20 »
du kan godt lege med PI nu for kedel temp skulle gerne være hurtigere på plads.
Mvh Kevin
Mit fyr https://v16.stokercloud.dk/#kevinhan
RTB Phoenix 30 kw

Offline mossing

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 31
  • Respekt optjent: +0/-0
  • Tro kan flytte bjerge...
Sv: Periodevis stort forbrug, - hvorfor...?
« Svar #26 Dato: Mar 06, 2014, 17:51 »
du kan godt lege med PI nu for kedel temp skulle gerne være hurtigere på plads.
Skal jeg bare lade shunten være by-passed (så jeg har en "ren" retur) mens jeg leger med PI ?
Mvh Peder
Scotte BS2030 20 KW.  v/7.0468
kompressorrens, trækstabilisator,
6 m2 solvarme med 500 l. VVB
260 m2 bolig fra 1880 m. 3 gulvvarme kredse i stueplan og radiatorer på 1-sal,
120 m2 dårligt isoleret hundepension.
http://stokercloud.dk/dev/mossing.html

Offline kigan

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 538
  • Respekt optjent: +11/-2
Sv: Periodevis stort forbrug, - hvorfor...?
« Svar #27 Dato: Mar 06, 2014, 18:00 »
det ville jeg gøre for det ser ud til at den gør de små udsving meget stører som om den ikke kan følge med.
Mvh Kevin
Mit fyr https://v16.stokercloud.dk/#kevinhan
RTB Phoenix 30 kw

Offline mossing

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 31
  • Respekt optjent: +0/-0
  • Tro kan flytte bjerge...
Sv: Periodevis stort forbrug, - hvorfor...?
« Svar #28 Dato: Mar 06, 2014, 18:50 »
Den sidste times tid har returen (uden shunt) kun svinget 2 grader  ??? , måske skulle jeg overveje at bede montøren montere noget andet end den Esbe, som tilsyneladende støjer ret meget??
Her kl. 19 fulgte jeg Michaels forslag og ændrede P til 1.2 og I til 0.1, returen lader jeg køre natten over uden shunt, så må vi se i morgen, hvordan tingene har udviklet sig!
Foreløbig tak for input, - det er en fornøjelse når folk øser ud af deres viden/erfaring  :)
Mvh Peder
Scotte BS2030 20 KW.  v/7.0468
kompressorrens, trækstabilisator,
6 m2 solvarme med 500 l. VVB
260 m2 bolig fra 1880 m. 3 gulvvarme kredse i stueplan og radiatorer på 1-sal,
120 m2 dårligt isoleret hundepension.
http://stokercloud.dk/dev/mossing.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Periodevis stort forbrug, - hvorfor...?
« Svar #29 Dato: Mar 06, 2014, 19:15 »
Jeps, ESBE er mest velegnet til at kaste efter en gal hund  ???

Der er utallige eksempler på installationer hvor ESBE ventilen har lavet "støj"
Termostatventilen med fjernføler fungerer ofte helt fint, ellers er en Danfoss TVM-H et rigtigt godt valg.

Hilsen
Michael

Den sidste times tid har returen (uden shunt) kun svinget 2 grader  ??? , måske skulle jeg overveje at bede montøren montere noget andet end den Esbe, som tilsyneladende støjer ret meget??
Her kl. 19 fulgte jeg Michaels forslag og ændrede P til 1.2 og I til 0.1, returen lader jeg køre natten over uden shunt, så må vi se i morgen, hvordan tingene har udviklet sig!
Foreløbig tak for input, - det er en fornøjelse når folk øser ud af deres viden/erfaring  :)
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html