Hej,

Jeg har i denne sæson forsøgt mig med German Pellets fremfor Lava, da sidstnævnte var i restlager da jeg skulle bruge nye.
Udstyret er en Boink brænder med chip 4.06 samt en OPOP kedel. Jeg styrer den nu med Stoker Kontrol.

Problemet med de nye piller, er at der ligger rigtig meget aske tilbage på herden, samt at forbruget er tårnhøjt på de her relativt varme dage. Jeg er ude 2-3 gange om dagen og manuelt fjerne aksen fra herden. Forbruget ligger på omkring 30 kg om dagen for at varme et gammelt hus på 180 kvm. Til sammenligning havde vi samme forbrug sidste år i den hårde vintertid.

Jeg har afvejet pillerne på ny, men resten af indstillingerne er "standard". Jeg har desværre ikke fået justeret fyret, da mit gamle software ikke tillod at jeg låste ydelsen fast på eks. 10%.

Det kan nævnes at flammen desuden efterlader hvide aske markeringer i kedlen, så måske er der for meget knald på den.

Her er nogle af indstillingerne:
Temp- 60
min temp - 55
Max - 70

Skorstenstræk - 0 (jeg har træk stabilisator)
Lav blæst - 5 %
Høj blæst - 15 %
Mætning lav - 4.20
Mætning høj - 24.3
Output kw - 12

Rens blæst - 30 %
Rens interval - 15 minutter
Rens tid - 5 sek

P - 2.5
I - 0.1
D - 1.0

Forslag modtages gerne.

Offline Paw

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1210
  • Respekt optjent: +36/-6
Sv: Boink - Problemer efter pilleskift
« Svar #1 Dato: Mar 03, 2014, 11:47 »
Mon ikke du bare skal op på 16 kw, så passer det nok bedre med blæserindstillinger.
MVH Paw
Intet er umuligt, det tager bare lidt længere tid.

Service videoer fra NBE
https://mhes.dk/hjem-2/videoer

Læs her
http://www.mhes.dk/

Mit fyr online
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?&mac=pawerwoody

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7622
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Boink - Problemer efter pilleskift
« Svar #2 Dato: Mar 03, 2014, 11:54 »
Prøv med andre piller.
Det lyder som om du har fået fra en dårlig sending.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline NLK

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 17
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Boink - Problemer efter pilleskift
« Svar #3 Dato: Mar 03, 2014, 12:00 »
Jeg prøver at rette output til 16 kw, så ser vi om det bliver bedre.

Offline Martin Pedersen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1797
  • Respekt optjent: +174/-137
Sv: Boink - Problemer efter pilleskift
« Svar #4 Dato: Mar 03, 2014, 13:00 »
Der er masser der har fået dårlige German Pellets... du kan formentlig ikke justere dig ud af problemet.
10kWh Woody v10 på BS20, kompressorrens og 2xTrækstabilisator.
136 kvm i to plan. fra 1900. Væg isolering go. Loft og gulv dårligt isoleret. Ingen etage isolering.
Solvarme 30 Rør, 300L
Online stokerdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html

Offline ClausD

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 106
  • Respekt optjent: +3/-1
Sv: Boink - Problemer efter pilleskift
« Svar #5 Dato: Mar 03, 2014, 13:01 »
At sætte output op, vil som udgangspunkt give flere piller, hvilket vel ikke bør gøres uden at lave en helt ny indstilling
M.v.h.

Claus
Black Star 20 - 16 kw. V.7.0468 + 3-vejs VVB prioritering.
http://stokercloud.dk/dev/cmd.html

Offline NLK

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 17
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Boink - Problemer efter pilleskift
« Svar #6 Dato: Mar 03, 2014, 13:14 »
Martin, det er jo dejligt nok hvis det forklarer problemet, men æv også. Jeg valgte netop German Pellets som erstatning forbi jeg troede de var 1. klasses piller. Så kan jeg lære at købe en palle ad gangen og ikke 6. Jeg holder mig bare til jeg kender (Lava) fremover.

ClausD, det ser ud som om den har justeret resten tilsvarende ned, mætning er i hvert fald lavere end før.

Jeg læste et sted at Boink altid vil køre som 24 kw uanset hvad man sætter den til i softwaren. Hvis det er korrekt, så kan jeg vel ligeså godt justere den helt op og så starte med at indstille derfra.

Nikolaj

Offline scottedor

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 738
  • Respekt optjent: +28/-4
Sv: Boink - Problemer efter pilleskift
« Svar #7 Dato: Mar 03, 2014, 16:15 »
kan man stille på PID på en boink 4.06 , kan man også det på en scotte 4.12 mvh erik
Scotte 16 v.4,99 på Dor 24 kedel med kedelshunt 110 l Metro med termostat

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Boink - Problemer efter pilleskift
« Svar #8 Dato: Mar 03, 2014, 18:18 »
Hmm, er det virkelig en Boink brænder du har ?
En Boink har ikke ekstern styreboks, men har styringen indbygget i selve brænderen.
Justering af en Boink foregår ved hjælp af tre potentiometre på selve brænderen, eller fra software som StokerKontrol.

Hvis du har en ekstern styring med et multikabel ned til brænderen, er det en Bio Comfort, Scotte eller Woody.

Hilsen
Michael

Hej,

Jeg har i denne sæson forsøgt mig med German Pellets fremfor Lava, da sidstnævnte var i restlager da jeg skulle bruge nye.
Udstyret er en Boink brænder med chip 4.06 samt en OPOP kedel. Jeg styrer den nu med Stoker Kontrol.

Problemet med de nye piller, er at der ligger rigtig meget aske tilbage på herden, samt at forbruget er tårnhøjt på de her relativt varme dage. Jeg er ude 2-3 gange om dagen og manuelt fjerne aksen fra herden. Forbruget ligger på omkring 30 kg om dagen for at varme et gammelt hus på 180 kvm. Til sammenligning havde vi samme forbrug sidste år i den hårde vintertid.

Jeg har afvejet pillerne på ny, men resten af indstillingerne er "standard". Jeg har desværre ikke fået justeret fyret, da mit gamle software ikke tillod at jeg låste ydelsen fast på eks. 10%.

Det kan nævnes at flammen desuden efterlader hvide aske markeringer i kedlen, så måske er der for meget knald på den.

Her er nogle af indstillingerne:
Temp- 60
min temp - 55
Max - 70

Skorstenstræk - 0 (jeg har træk stabilisator)
Lav blæst - 5 %
Høj blæst - 15 %
Mætning lav - 4.20
Mætning høj - 24.3
Output kw - 12

Rens blæst - 30 %
Rens interval - 15 minutter
Rens tid - 5 sek

P - 2.5
I - 0.1
D - 1.0

Forslag modtages gerne.
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline NLK

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 17
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Boink - Problemer efter pilleskift
« Svar #9 Dato: Mar 03, 2014, 19:56 »
Hej Michael,

Jeg er ret sikker på at det er en Boink.
Der sidder også 3 potmetre jeg kan styre på, men der sidder et skjold foran, så det er ikke nemt at komme til dem mens pillefyret er i gang.

Derfor styrer jeg det helst fra software. Tidligere brugte jeg et gratis program, Pillefyr Professional, men jeg har lige købt licens til StokerKontrol som jeg kan se I ofte henviser til.

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Boink - Problemer efter pilleskift
« Svar #10 Dato: Mar 03, 2014, 21:35 »
Ok, når det nu er en Boink så er der en del der er anderleds end ved en Scotte eller Woody.

Derfor grundlæggende har du tre potentiometre på brænderen, ét der bestemmer kedeltemperaturen, ét der bestemmer mætning og ét der bestemmer skorstenstræk (startpunkt og hældning på mætningskurven).
Man kan lidt forsimplet sige at skorstenstræk justerer mætning lav og mætning justerer mætning høj, men det er altså lidt forsimplet.

Det hjælper ikke en pind at justere på output på en Boink, det har absolut ingen indflydelse på noget andet end visning i softwaren  ;)

Det der betyder noget er mætning lav og mætning høj, der hhv. angiver mængden af piller ved 10% drift og ved 100% drift samt blæs lav og blæs høj, igen blæs ved 10% drift og blæs ved 100% drift.

Derudover kan du fint trimme PID som rent faktisk er en hel PID-regulator, altså med D-leddet også og ikke som PI-regulatoren som NBE bruger i dag.
Du har dog ingen reel glæde af D-leddet, så det kan du ligeså godt sætte til 0  :)

Du har også renseparametrene at "lege" med, altså blæs ved rens, tid mellem rens og længde af renseblæs.

Hilsen
Michael

Hej Michael,

Jeg er ret sikker på at det er en Boink.
Der sidder også 3 potmetre jeg kan styre på, men der sidder et skjold foran, så det er ikke nemt at komme til dem mens pillefyret er i gang.

Derfor styrer jeg det helst fra software. Tidligere brugte jeg et gratis program, Pillefyr Professional, men jeg har lige købt licens til StokerKontrol som jeg kan se I ofte henviser til.
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html