Forfatter Emne: Forslag til optimering  (Læst 6333 gange)

0 Medlemmer og 6 Gæster læser dette emne.

Offline bjarkeorama

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 176
  • Respekt optjent: +4/-1
Forslag til optimering
« Dato: Mar 02, 2014, 08:47 »
Hej allesammen,

Så fik jeg fyret online på www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=bjarkeorama og det er sku fedt.

Hvis nogen har lyst til at kigge på graferne og komme med forslag til optimering og/eller gode så er det meget velkommen. Synes selv det kører ok lige nu, men er jo ikke prof endnu:)

Det er en woody blackstar mini 10 kw.

Blæsetal er 18, 25, 30, har min kw 2.3, p 1,5 og i 0,1

Har lidt aske men ikke noget der giver problemer:)

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7622
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Forslag til optimering
« Svar #1 Dato: Mar 02, 2014, 09:23 »
Prøv lidt mindre P  :)
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline bjarkeorama

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 176
  • Respekt optjent: +4/-1
Sv: Forslag til optimering
« Svar #2 Dato: Mar 02, 2014, 11:19 »
Hej Michael,

Tænker du i omegn af 1 eller er det for lavt? Kan selvfølgelig bare prøve det - learning by doing:)

Prøv lidt mindre P  :)

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7622
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Forslag til optimering
« Svar #3 Dato: Mar 02, 2014, 11:49 »
Hej Michael,

Tænker du i omegn af 1 eller er det for lavt? Kan selvfølgelig bare prøve det - learning by doing:)

Prøv lidt mindre P  :)

P på 1 er ikke altid velvalgt.
Den får svært ved at komme op på ønsket temperatur.
Men ellers test det af.
Det er jo et Pille Fyr  :)
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline bjarkeorama

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 176
  • Respekt optjent: +4/-1
Sv: Forslag til optimering
« Svar #4 Dato: Mar 03, 2014, 06:01 »
Jeg har kørt med en på 1.3 siden igår. Men jeg kan ikke rigtig vurdere om graferne er blevet bedre:)

Offline Lamborg

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1401
  • Respekt optjent: +33/-6
  • Fyrmester lamborghus
Sv: Forslag til optimering
« Svar #5 Dato: Mar 03, 2014, 07:05 »
hej .
Har du ingen føler på returen.? Det ville være rart at kunne se om shunten kører hele tiden eller din retur naturlig er oppe.
MVH
Claus som ikke gider rette slåfejl.
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank.
V10 cloud lamborg (1676) opgraderet til V13
Lenovo 6.0.1
577kvm festlokaler og bolig + 80kvm kælder.
Årligt 12-13 kilokilo RW piller
http://www.stokercloud.dk/dev/lamborg.html

Offline bjarkeorama

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 176
  • Respekt optjent: +4/-1
Sv: Forslag til optimering
« Svar #6 Dato: Mar 03, 2014, 21:03 »
Mener jeg faktisk der burde være.
Kigger lige på det i morgen :)

hej .
Har du ingen føler på returen.? Det ville være rart at kunne se om shunten kører hele tiden eller din retur naturlig er oppe.

Offline bjarkeorama

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 176
  • Respekt optjent: +4/-1
Sv: Forslag til optimering
« Svar #7 Dato: Mar 09, 2014, 11:26 »
Der er desværrer ingen føler på retur.

Nogen betragtninger i forhold til mine grafer? - Alle indspark er velkomne :)

p og i værdi:
p = 1.3 og i =0.1

Offline SKM

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 439
  • Respekt optjent: +17/-1
    • Stokercloud - Midlertidig lånestyring
Sv: Forslag til optimering
« Svar #8 Dato: Mar 10, 2014, 21:46 »
Har du temperaturføler for VVB helt oppe i toppen af VVB? Du har mange udsving pga korte varmtvandsproduktioner...

Forsøg at nedsætte din minimumsydelse, afvej sneglen og indstil blæser... Du burde kunne nå ned på 1,5kW minimum ydelse... Men sørg for at sneglydelsen er korrekt afvejet, så du har et reelt udgangspunkt.

Mvh Steffen
Mvh Steffen
________________________________________________________________
8) "Ønsker du tid med frænder'n - få kompressorrens på brænder'n" 8)
    :o Nu med varme og pyntet fyrrum til BS1016mini 20kW v7.xxx :o

Offline ClausD

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 106
  • Respekt optjent: +3/-1
Sv: Forslag til optimering
« Svar #9 Dato: Mar 13, 2014, 12:56 »
Din varmtvandstemperatur svinger meget (der bruges ofte varmt vand), og det vil naturligvis give nogle udsving, men også i perioder om natten, hvor der ikke bruges varmt vand, har du kraftige udsving på kedeltemperatur og ydelse, hvilke kunne indikere, at du har en termostat et eller andet sted, som står og åbner og lukker. Er der iøvrigt installeret shuntventil på  dit anlæg?
M.v.h.

Claus
Black Star 20 - 16 kw. V.7.0468 + 3-vejs VVB prioritering.
http://stokercloud.dk/dev/cmd.html

Offline bjarkeorama

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 176
  • Respekt optjent: +4/-1
Sv: Forslag til optimering
« Svar #10 Dato: Mar 13, 2014, 20:52 »
Jeg skal lige have tjekket placeringen af Temp føleren.

Lige et fuldstændig nybegynder spørgsmål shunten - hvad er det :)

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7622
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Forslag til optimering
« Svar #11 Dato: Mar 13, 2014, 21:10 »
Jeg skal lige have tjekket placeringen af Temp føleren.

Lige et fuldstændig nybegynder spørgsmål shunten - hvad er det :)

Det er en temperatur føler, der regulere temperaturen på det vand der sendes ind i bunden af kedlen.
Se den på diagrammet her http://www.nbe.dk/files/manager/kvik%20start%20anl%C3%A3%C2%A6g.pdf
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Forslag til optimering
« Svar #12 Dato: Mar 13, 2014, 21:32 »
Hej,

Bare for forståelsens skyld, så er der tale om en termostatventil og ikke en føler  ;)
...der er godt nok en fjernføler på termostatventilen, men det er altså ventilen der styrer vandstrømmen.

Læs om returshuntens funktion i min vejledning på side 8 og 9 http://mhes.dk/Grundlæggende%20information%20om%20NBE%20brændere.pdf

Hilsen
Michael
 

bidrag fra P-leddet, forskellen mellem setpunkt og aktuel x P-faktor
Jeg skal lige have tjekket placeringen af Temp føleren.

Lige et fuldstændig nybegynder spørgsmål shunten - hvad er det :)

Det er en temperatur føler, der regulere temperaturen på det vand der sendes ind i bunden af kedlen.
Se den på diagrammet her http://www.nbe.dk/files/manager/kvik%20start%20anl%C3%A3%C2%A6g.pdf
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline bjarkeorama

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 176
  • Respekt optjent: +4/-1
Sv: Forslag til optimering
« Svar #13 Dato: Mar 14, 2014, 05:27 »
Hej,