Faste hastigheder er I II eller III
Prøv II
Brochure kig her http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Grundfosliterature-3942719.pdf
Det virker som om at det har stabiliseret retur noget bedre, desværre er der så lidt støj fra enkelte radiatorer, som ikke er luft men noget andet....
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=christian_ia
Jeg kunne så godt tænke mig at den stadig ikke kører så meget op og ned i temp, hvad skal der ændres (langsomt) på af P & I ?
Den meget ustabile lux, er der noget at gøre ved det ?
De piller jeg bruger nu, heldigvis de sidste, er bestemt ikke de bedste, kan det skyldes det ?
Hvad er dine PI værdier ?
P = 1.7
I = 0.25
I er stort, og derfor reagerer den voldsomt.
Prøv med P = 1,5 og I = 0,1