Forfatter Emne: retur temperatur  (Læst 8983 gange)

0 Medlemmer og 7 Gæster læser dette emne.

Offline Leif P

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1294
  • Respekt optjent: +35/-7
Sv: retur temperatur
« Svar #15 Dato: Mar 08, 2014, 10:45 »
Faste hastigheder er I II eller III
Prøv II
Brochure kig her http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Grundfosliterature-3942719.pdf
Det virker som om at det har stabiliseret retur noget bedre, desværre er der så lidt støj fra enkelte radiatorer, som ikke er luft men noget andet....
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=christian_ia
Jeg kunne så godt tænke mig at den stadig ikke kører så meget op og ned i temp, hvad skal der ændres (langsomt) på af P & I ?
Den meget ustabile lux, er der noget at gøre ved det ?
De piller jeg bruger nu, heldigvis de sidste, er bestemt ikke de bedste, kan det skyldes det ?

Hvad er dine PI værdier ?
mvh Leif
bolig 85 m2
Forventet forbrug 2700 kg
10 kw BS1016 V. 13.xx
sommerrist. kompressorrens. Keramisk eltænder.
VVB prio. 2 vejs.
250 liters rød silo. Før minitank.
Stålskorsten 130 mm. 2 stk. træk stabilisatorer.
Danfoss TVM-H som retur shunt (anbefalet af MHES, og det virker perfekt), og fået kontraventiler på i forbindelse med ventiler på VVB, så det er tæt i modsat retning, og derved kan opnå 70 grader i kedel. og retarder isat igen.
300 L VVB. Solvarme 30 rør.
Employed at R&D LEGO Group as specialist technician
http://stokercloud.dk/dev/lilleduv13.html

Offline Christian_IA

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 225
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: retur temperatur
« Svar #16 Dato: Mar 08, 2014, 10:55 »
Faste hastigheder er I II eller III
Prøv II
Brochure kig her http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Grundfosliterature-3942719.pdf
Det virker som om at det har stabiliseret retur noget bedre, desværre er der så lidt støj fra enkelte radiatorer, som ikke er luft men noget andet....
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=christian_ia
Jeg kunne så godt tænke mig at den stadig ikke kører så meget op og ned i temp, hvad skal der ændres (langsomt) på af P & I ?
Den meget ustabile lux, er der noget at gøre ved det ?
De piller jeg bruger nu, heldigvis de sidste, er bestemt ikke de bedste, kan det skyldes det ?

Hvad er dine PI værdier ?
P = 1.7
I = 0.25
--
Christian
Scotte 16 kW på BS20 semirens kedel
Nu med StokerKontrol online:
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=christian_ia
http://www.424.dk/pillefyr/

Offline Leif P

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1294
  • Respekt optjent: +35/-7
Sv: retur temperatur
« Svar #17 Dato: Mar 08, 2014, 11:03 »
Faste hastigheder er I II eller III
Prøv II
Brochure kig her http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Grundfosliterature-3942719.pdf
Det virker som om at det har stabiliseret retur noget bedre, desværre er der så lidt støj fra enkelte radiatorer, som ikke er luft men noget andet....
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=christian_ia
Jeg kunne så godt tænke mig at den stadig ikke kører så meget op og ned i temp, hvad skal der ændres (langsomt) på af P & I ?
Den meget ustabile lux, er der noget at gøre ved det ?
De piller jeg bruger nu, heldigvis de sidste, er bestemt ikke de bedste, kan det skyldes det ?

Hvad er dine PI værdier ?
P = 1.7
I = 0.25

I er stort, og derfor reagerer den voldsomt.
Prøv med P = 1,5 og I = 0,1
mvh Leif
bolig 85 m2
Forventet forbrug 2700 kg
10 kw BS1016 V. 13.xx
sommerrist. kompressorrens. Keramisk eltænder.
VVB prio. 2 vejs.
250 liters rød silo. Før minitank.
Stålskorsten 130 mm. 2 stk. træk stabilisatorer.
Danfoss TVM-H som retur shunt (anbefalet af MHES, og det virker perfekt), og fået kontraventiler på i forbindelse med ventiler på VVB, så det er tæt i modsat retning, og derved kan opnå 70 grader i kedel. og retarder isat igen.
300 L VVB. Solvarme 30 rør.
Employed at R&D LEGO Group as specialist technician
http://stokercloud.dk/dev/lilleduv13.html

Offline Christian_IA

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 225
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: retur temperatur
« Svar #18 Dato: Mar 08, 2014, 11:16 »
Faste hastigheder er I II eller III
Prøv II
Brochure kig her http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Grundfosliterature-3942719.pdf
Det virker som om at det har stabiliseret retur noget bedre, desværre er der så lidt støj fra enkelte radiatorer, som ikke er luft men noget andet....
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=christian_ia
Jeg kunne så godt tænke mig at den stadig ikke kører så meget op og ned i temp, hvad skal der ændres (langsomt) på af P & I ?
Den meget ustabile lux, er der noget at gøre ved det ?
De piller jeg bruger nu, heldigvis de sidste, er bestemt ikke de bedste, kan det skyldes det ?

Hvad er dine PI værdier ?
P = 1.7
I = 0.25

I er stort, og derfor reagerer den voldsomt.
Prøv med P = 1,5 og I = 0,1
Det prøver jeg, tusind tak :-)
--
Christian
Scotte 16 kW på BS20 semirens kedel
Nu med StokerKontrol online:
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=christian_ia
http://www.424.dk/pillefyr/