Forfatter Emne: Hvor sætter man max effekt % i NBE V10.0468  (Læst 7640 gange)

0 Medlemmer og 4 Gæster læser dette emne.

Offline elisch

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 46
  • Respekt optjent: +0/-0
Hvor sætter man max effekt % i NBE V10.0468
« Dato: Feb 18, 2014, 09:50 »
Ny i denne verden af pillefyr mm. (BS1016 10KW, V10.0468)  :) og har oplevet de første "Ingen brændsel" problemer ifm. kørsel med lav effekt. Har studeret og forstår at dels kan min effekt hæves til f.eks. 1,5KW - og dels skal flammen justeres ved kørsel på 10%. Jeg kan bare ikke finde  :-X stedet man sætter være max effekt %. Under "Snegl" findes der "Tving ydelse" - er det stedet ?
« Senest Redigeret: Feb 18, 2014, 09:59 af elisch »
BlackStar BS1016, 10KW med semirens, V 10.0465, VVB, 50m 110mm Loegstoer, 6 tons pillerum med 2m snegl.
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=elisch

Offline Gern Nielsen

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 68
  • Respekt optjent: +7/-9
    • http://stokercloud.dk/dev/gern.html
Sv: Hvor sætter man max effekt % i NBE V10.0468
« Svar #1 Dato: Feb 18, 2014, 10:04 »
Det er godt nok under "snegl", men feltet hedder "Min effekt ved 10 %".
Mvh Gern

Woody Blackstar 1016 10kw med semirens
(Urist med skamol) Har skiftet til sommerherd
http://stokercloud.dk/dev/gern.html

Offline MarkL

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 156
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: Hvor sætter man max effekt % i NBE V10.0468
« Svar #2 Dato: Feb 18, 2014, 10:04 »
Du trykker på PI reguleringen, og der sættes max og min ydelsen. Til info køre min 2,0kw for ikke at gå ud :)

Mvh
 Mark
Hilsen
 Mark

Scotte 10kW m v10.0467
BS1016 m. semirens
VVB
7m stålforing m. trækstabilisator

http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/markrl.html

Offline Paw

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1210
  • Respekt optjent: +36/-6
Sv: Hvor sætter man max effekt % i NBE V10.0468
« Svar #3 Dato: Feb 18, 2014, 10:44 »
Gern har ret, desværre Mark, ovre i højre side min effekt kw, stiller du den så den kan køre på 10 % uden den går ud.

PS, Gern, din røgtemperatur er lavere end kedeltemperatur, hvordan hænger det lige sammen ?
Har du sat styring til den rigtige måler, NTC eller ?
MVH Paw
Intet er umuligt, det tager bare lidt længere tid.

Service videoer fra NBE
https://mhes.dk/hjem-2/videoer

Læs her
http://www.mhes.dk/

Mit fyr online
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?&mac=pawerwoody

Offline MarkL

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 156
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: Hvor sætter man max effekt % i NBE V10.0468
« Svar #4 Dato: Feb 18, 2014, 10:46 »
Ja, og der står min til 2kw, men for at låse den henholdvis i 10, 50 og 100 pct er under PI
Hilsen
 Mark

Scotte 10kW m v10.0467
BS1016 m. semirens
VVB
7m stålforing m. trækstabilisator

http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/markrl.html

Offline Paw

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1210
  • Respekt optjent: +36/-6
Sv: Hvor sætter man max effekt % i NBE V10.0468
« Svar #5 Dato: Feb 18, 2014, 10:50 »
nåhhh ok, jamen så er vi jo enige ;D
MVH Paw
Intet er umuligt, det tager bare lidt længere tid.

Service videoer fra NBE
https://mhes.dk/hjem-2/videoer

Læs her
http://www.mhes.dk/

Mit fyr online
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?&mac=pawerwoody

Offline Gern Nielsen

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 68
  • Respekt optjent: +7/-9
    • http://stokercloud.dk/dev/gern.html
Sv: Hvor sætter man max effekt % i NBE V10.0468
« Svar #6 Dato: Feb 18, 2014, 11:28 »
Gern har ret, desværre Mark, ovre i højre side min effekt kw, stiller du den så den kan køre på 10 % uden den går ud.

PS, Gern, din røgtemperatur er lavere end kedeltemperatur, hvordan hænger det lige sammen ?
Har du sat styring til den rigtige måler, NTC eller ?

Hej Paw

Det er den rigtige NTC røgtemperaturføler og det står der også i styringen.
Røgtemperaturen er nok lavere end kedeltemperatur  :) og det er vel den effektive semirense-ting (retarde), der er årsagen til det.
Mener du, at jeg har et problem her? - Der er absolut ingen kondens i røgrøret/skorstenen.
Mvh Gern

Woody Blackstar 1016 10kw med semirens
(Urist med skamol) Har skiftet til sommerherd
http://stokercloud.dk/dev/gern.html

Offline Paw

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1210
  • Respekt optjent: +36/-6
Sv: Hvor sætter man max effekt % i NBE V10.0468
« Svar #7 Dato: Feb 18, 2014, 11:43 »
Hej Gern, nej ingen problem hvis den ikke laver kondens.
Men undrede mig bare lidt, men måske er dine blæserindstillinger lige høje nok, måske.
Det kan nemlig få røgtemperaturen langt ned hvis den kører med for meget blæs.
MVH Paw
Intet er umuligt, det tager bare lidt længere tid.

Service videoer fra NBE
https://mhes.dk/hjem-2/videoer

Læs her
http://www.mhes.dk/

Mit fyr online
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?&mac=pawerwoody

Offline Gern Nielsen

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 68
  • Respekt optjent: +7/-9
    • http://stokercloud.dk/dev/gern.html
Sv: Hvor sætter man max effekt % i NBE V10.0468
« Svar #8 Dato: Feb 18, 2014, 11:53 »
Du kan sagtens have ret i det med for meget blæs, som i øvrigt er 18/23/29 ved 10/50/100%.
Efter at have skiftet fra u-rist til sommerrist er jeg bare jublende glad over at slippe helt for daglige askekage/slagger, så blæserindstillingerne er lavet lidt sjusket :-[.

Min husmandsteori er, at jo koldere røgtemperaturen er uden at kondensere, jo mere varme får jeg udnyttet til opvarmning i huset/VVB.
Mvh Gern

Woody Blackstar 1016 10kw med semirens
(Urist med skamol) Har skiftet til sommerherd
http://stokercloud.dk/dev/gern.html

Offline Paw

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1210
  • Respekt optjent: +36/-6
Sv: Hvor sætter man max effekt % i NBE V10.0468
« Svar #9 Dato: Feb 18, 2014, 12:09 »
Din husmandsteori holder ikke helt, beklager.
Hvis du har alt for meget blæs på køler luften kedlen og pillerne bliver ikke max udnyttet.
Hvis du har læst MHES meget fine guide, kan du læse det deri.
Når du låser den i henholdsvis 10 50 og 100 % skal blæser stilles så den NÆSTEN ryger, altså meget tæt på 10 50 og 100 %, så får du mest varme hevet ud af pillerne og så må du jo se hvad røgtemperatur ender på.
Dem der har kørt med for meget blæs har så til gengæld set deres ydelse gå ned, hvor den måske før har kørt på 35-40 % er gået ned på 25-35 %, som eksempel, simpelthen fordi forbrændingen er meget bedre.
Guiden til MHES har jeg nederst på siden og den er en meget stor hjælp, selv for dem der har haft pillefyr i årevis er det rart lige at tjekke op på div ting, man måske lige har glemt.
Held og lykke med det :)
« Senest Redigeret: Feb 18, 2014, 12:16 af paw »
MVH Paw
Intet er umuligt, det tager bare lidt længere tid.

Service videoer fra NBE
https://mhes.dk/hjem-2/videoer

Læs her
http://www.mhes.dk/

Mit fyr online
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?&mac=pawerwoody

Offline Gern Nielsen

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 68
  • Respekt optjent: +7/-9
    • http://stokercloud.dk/dev/gern.html
Sv: Hvor sætter man max effekt % i NBE V10.0468
« Svar #10 Dato: Feb 18, 2014, 12:41 »
Mange tak for dine gode råd.

Jeg har dog allerede læst den omtalte guide og læst masser af indlæg om den slags - bl.a. Leif P, som har beskrevet sine observationer, da han satte blæs nedad.
Min flamme ved ydelserne mellem 32 og 42% ser faktisk ret godt ud - det er blot 100%-delen, som jeg endnu ikke har gidet indstille.

Selvfølgelig holder min husmandsteori - den varme, der sendes ud af skorstenen går til fuglene, men selvfølgelig bruger jeg ikke røgtemperaturen som en rettesnor for noget som helst. Den bliver det, som den bliver, når flammen er indstillet korrekt.
Mvh Gern

Woody Blackstar 1016 10kw med semirens
(Urist med skamol) Har skiftet til sommerherd
http://stokercloud.dk/dev/gern.html

Offline elisch

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 46
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Hvor sætter man max effekt % i NBE V10.0468
« Svar #11 Dato: Feb 18, 2014, 15:50 »
Tak til Mark - "PID" var stedet at låse max effekt ifm. flammejustering  ;)
Ser ud til at fyret holder sig kørende med min effekt (10%) på 1,5KW i stedet for 1,0KW. Men med mange "Inetet lys" - selvom jeg har opjusteret fotosensorens følsomhed til "middel".
BlackStar BS1016, 10KW med semirens, V 10.0465, VVB, 50m 110mm Loegstoer, 6 tons pillerum med 2m snegl.
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=elisch

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7388
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Hvor sætter man max effekt % i NBE V10.0468
« Svar #12 Dato: Feb 18, 2014, 16:44 »
Hej Gern,

Du har helt ret med din "husmandsteori"  ;)
...altså så langt som at jo koldere røggas der sendes ud i skorstenen, jo mere energi beholder du selv  :)
Man skal bare lige huske mængden af luft (røggas) også  ;)

Hvis du i det ene tilfælde sender 30 m2/t ud i skorstenen med 70oC og i det andet tilfælde sender 50 m2/t ud i skorstenen med 65oC, så er det altså faktisk det første tilfælde der giver mindst tab  ;)
Forskellen i skorstenstabet i de to tilfælde er rent faktisk 54%   ;)
...altså heldigvis af et lille tal, men alligevel...

Derfor gælder det om ikke at sende mere luft igennem forbrændingen end højest nødvendigt.
Desværre er det jo sådan at kun 21% af luften vi sender ind i fyret kan indgå i forbrændingen, nemlig ilten, så resten er blot luftarter der "stjæler" varme fra os  ;)

Hilsen
Michael

Mange tak for dine gode råd.

Jeg har dog allerede læst den omtalte guide og læst masser af indlæg om den slags - bl.a. Leif P, som har beskrevet sine observationer, da han satte blæs nedad.
Min flamme ved ydelserne mellem 32 og 42% ser faktisk ret godt ud - det er blot 100%-delen, som jeg endnu ikke har gidet indstille.

Selvfølgelig holder min husmandsteori - den varme, der sendes ud af skorstenen går til fuglene, men selvfølgelig bruger jeg ikke røgtemperaturen som en rettesnor for noget som helst. Den bliver det, som den bliver, når flammen er indstillet korrekt.
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Gern Nielsen

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 68
  • Respekt optjent: +7/-9
    • http://stokercloud.dk/dev/gern.html
Sv: Hvor sætter man max effekt % i NBE V10.0468
« Svar #13 Dato: Feb 18, 2014, 16:52 »
Mange tak for din forklaring - den giver jo ret god mening.
Mvh Gern

Woody Blackstar 1016 10kw med semirens
(Urist med skamol) Har skiftet til sommerherd
http://stokercloud.dk/dev/gern.html

Offline Leif P

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1295
  • Respekt optjent: +35/-7
Sv: Hvor sætter man max effekt % i NBE V10.0468
« Svar #14 Dato: Feb 18, 2014, 17:18 »
Tak Mhes
Det er rart at få ens praktiske teorier ned på skrift. :D
mvh Leif
bolig 85 m2
Forventet forbrug 2700 kg
10 kw BS1016 V. 13.xx
sommerrist. kompressorrens. Keramisk eltænder.
VVB prio. 2 vejs.
250 liters rød silo. Før minitank.
Stålskorsten 130 mm. 2 stk. træk stabilisatorer.
Danfoss TVM-H som retur shunt (anbefalet af MHES, og det virker perfekt), og fået kontraventiler på i forbindelse med ventiler på VVB, så det er tæt i modsat retning, og derved kan opnå 70 grader i kedel. og retarder isat igen.
300 L VVB. Solvarme 30 rør.
Employed at R&D LEGO Group as specialist technician
http://stokercloud.dk/dev/lilleduv13.html