Har ikke selv skeduleret nogen nedlukninger, det prøver jeg først til sommer:) mht. Stokercloud har lige skaffet en wifi range extender med Lan som jeg håber kan bruges til formålet. Min p er på 2.5 og i er 0.5, indstillet af montøren.
Paw hvad mener du med at sætte drift difference op? Bruge mere varme?
Hej Bjarke, driftdifference finder du under Kedel.
Du har en settemperatur, den temperatur du gerne vil ha i kedel, eks 65 grader, og så kan du sætte difference over på eks 15 gr, og det betyder at styring slukker når temperatur når 80 gr, altså din settemperatur på 65 + difference 15 = 80 gr.
difference under kan være 10 gr betyder styring tænder op igen på 55 gr. 10 minus settemp som jo er 65 gr.
Difference gir dig et større spillerum inden den slukker og tænder op igen, så du ikke får alle de optændinger.
Held og lykke med det.