Forfatter Emne: Urstyring  (Læst 2536 gange)

0 Medlemmer og 4 Gæster læser dette emne.

Offline Da9el

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 115
  • Respekt optjent: +0/-0
Urstyring
« Dato: Feb 10, 2014, 20:06 »
Hej ville høre jeres mening ville det kunne lade sige gøre og køre tidsstyring allerede set ud fra de her grafer ?

http://stokercloud.dk/dev/showgraph.php?mac=danielgreen

Og eventuelt vilken perioder for der ikke når og blive for koldt ?

Hilsen daniel

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7624
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Urstyring
« Svar #1 Dato: Feb 10, 2014, 20:31 »
Du har mere brug for at få rettet kurverne ud til et jævnt forbrug.
Prøv at ændre P til 1.2 og I til 0.10
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Da9el

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 115
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Urstyring
« Svar #2 Dato: Feb 10, 2014, 21:00 »
ja det ved jeg men er detsvære ikke så nemt da det der laver kurvene er nogle gamle rediatoerventiler har brugt en del til og fået en del hjælp fra mhes til og juster p og i men det kan ikke blive beder som som system er pt desvære eller jeg har ikke kunne få det til det :-(

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Urstyring
« Svar #3 Dato: Feb 10, 2014, 21:27 »
Hej Michael,

Daniels problem er hhv. dårlige radiatorventiler og dårligt flow/luft i systemet.
Til tider kører det meget jævnt og til tider går det helt i sving.
Det er ikke et PI-relateret problem  :)

Hilsen
Michael

Du har mere brug for at få rettet kurverne ud til et jævnt forbrug.
Prøv at ændre P til 1.2 og I til 0.10
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7624
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Urstyring
« Svar #4 Dato: Feb 11, 2014, 06:00 »
Super info  :)
Urstyring: ja, du kan bruge urstyring,
men det du spare ved at slukke en periode,
skal du bruge for igen at få temperaturen op.
Jeg tror ikke du på denne årstid vil spare noget.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/