Forfatter Emne: Fjerne retarder??  (Læst 11479 gange)

0 Medlemmer og 2 Gæster læser dette emne.

Offline Mellerup

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 238
  • Respekt optjent: +3/-0
Fjerne retarder??
« Dato: Feb 05, 2014, 20:51 »
Jeg har haft besøg af min skorstensfejer idag, der kunne konstatere at det kneb lidt med skorstenstemperaturen, han foreslog man kunne fjerne noget af retarden, kan man det? Eller skal man fjerne den helt, hvad betyder det for driften?

Henrik
Med de bedste hilsner
Henrik

Styring Scotte  7,?
Brænder 10 KW, med skamolplade.
Black star kedel BS 20c og solvarme fra viessmann. 300l varmtvandsbeholder.
130kvm gammelt hus (år 1900)
Stokercloud: https://stokercloud.dk/v3/#/melleruphenrik

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7625
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Mellerup

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 238
  • Respekt optjent: +3/-0
Sv: Fjerne retarder??
« Svar #2 Dato: Feb 05, 2014, 21:55 »
Det tolker jeg som det er hele retarderen eller intet. Hvis man fjerner den hvormeget betyder det i forbrug ca!?  ???
Med de bedste hilsner
Henrik

Styring Scotte  7,?
Brænder 10 KW, med skamolplade.
Black star kedel BS 20c og solvarme fra viessmann. 300l varmtvandsbeholder.
130kvm gammelt hus (år 1900)
Stokercloud: https://stokercloud.dk/v3/#/melleruphenrik

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7388
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Fjerne retarder??
« Svar #3 Dato: Feb 06, 2014, 05:40 »
Det afhænger af mange parametre, og i mange tilfælde vil forskellen være 0 (nul)  ;)

Kedlen er i sig selv så effektiv at man bliver nødt til at bypasse noget røggas for at holde røggastemperaturen høj nok til at sikre at man ikke får kondensering i kedlen.

Hos mig er der ingen forskel i forbruget uanset om jeg har semirensen (retarderen) monteret eller ej.

Det man skal huske er at blæseren justeres til korrekte værdier for at det kører økonomisk, og det gælder absolut hvis semirensen (retarderen) afmonteres eller monteres, da den ændrer luftmodstanden gennem kedlen ganske meget.

Hilsen
Michael

Det tolker jeg som det er hele retarderen eller intet. Hvis man fjerner den hvormeget betyder det i forbrug ca!?  ???
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Mellerup

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 238
  • Respekt optjent: +3/-0
Sv: Fjerne retarder??
« Svar #4 Dato: Feb 06, 2014, 19:06 »
Det var det med justeringen jeg frygtede, den kører helt perfekt lige nu ;D men så må man til den igen. :)
Tak for vejledning.

henrik
Med de bedste hilsner
Henrik

Styring Scotte  7,?
Brænder 10 KW, med skamolplade.
Black star kedel BS 20c og solvarme fra viessmann. 300l varmtvandsbeholder.
130kvm gammelt hus (år 1900)
Stokercloud: https://stokercloud.dk/v3/#/melleruphenrik

Offline Bjarne Larsen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 952
  • Respekt optjent: +24/-0
Sv: Fjerne retarder??
« Svar #5 Dato: Feb 06, 2014, 19:27 »
Har du kondens i skorsten eller kedel ?
10 kw Scotte / Black Star kedel V7 043
110 l Metro therm combibeholder
VVB priotering
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?mac=bjarnelarsen

Mere rygvind på cykelstierne

Offline Mellerup

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 238
  • Respekt optjent: +3/-0
Sv: Fjerne retarder??
« Svar #6 Dato: Feb 06, 2014, 19:39 »
Ja når det bliver rigtigt koldt, har den lidt svært ved at holde temperaturen hele vejen op.

Henrik
Med de bedste hilsner
Henrik

Styring Scotte  7,?
Brænder 10 KW, med skamolplade.
Black star kedel BS 20c og solvarme fra viessmann. 300l varmtvandsbeholder.
130kvm gammelt hus (år 1900)
Stokercloud: https://stokercloud.dk/v3/#/melleruphenrik

Offline Bjarne Larsen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 952
  • Respekt optjent: +24/-0
Sv: Fjerne retarder??
« Svar #7 Dato: Feb 06, 2014, 19:51 »
Måske det kunne hjælpe og hæve kedel temp , retur temp , åben bypass eller isolere røgrør . ^-^
10 kw Scotte / Black Star kedel V7 043
110 l Metro therm combibeholder
VVB priotering
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?mac=bjarnelarsen

Mere rygvind på cykelstierne

Offline Mellerup

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 238
  • Respekt optjent: +3/-0
Sv: Fjerne retarder??
« Svar #8 Dato: Feb 06, 2014, 20:07 »
Temperaturen er 70g, retur temp. er 55g, bypass er helt åben og det med at isolere røgrør synes skorstensfejeren ikke om, så kan man ikke se om det ruster!!
Men jeg tror jeg tager retarden ud, alt det andet virker godt lige nu.

Henrik
Med de bedste hilsner
Henrik

Styring Scotte  7,?
Brænder 10 KW, med skamolplade.
Black star kedel BS 20c og solvarme fra viessmann. 300l varmtvandsbeholder.
130kvm gammelt hus (år 1900)
Stokercloud: https://stokercloud.dk/v3/#/melleruphenrik

Offline SKM

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 439
  • Respekt optjent: +17/-1
    • Stokercloud - Midlertidig lånestyring
Sv: Fjerne retarder??
« Svar #9 Dato: Feb 06, 2014, 20:28 »
Hej...

Hvis du hæver returtemperaturen til 60' istedet for 55', så har du allerede vundet 5' ekstra i røgtemp...

Røgrør ruster nemmere, hvis det ikke isoleres - da der lettere opstår kondens i disse... Jeg ville isolere røgrør, og hæve temp i skorsten på den måde...

Mvh Steffen
Mvh Steffen
________________________________________________________________
8) "Ønsker du tid med frænder'n - få kompressorrens på brænder'n" 8)
    :o Nu med varme og pyntet fyrrum til BS1016mini 20kW v7.xxx :o

Offline Mellerup

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 238
  • Respekt optjent: +3/-0
Sv: Fjerne retarder??
« Svar #10 Dato: Feb 06, 2014, 21:08 »
Pyha, sikke en masse muligheder, de bliver overvejet og tak for rådene.

Henrik
Med de bedste hilsner
Henrik

Styring Scotte  7,?
Brænder 10 KW, med skamolplade.
Black star kedel BS 20c og solvarme fra viessmann. 300l varmtvandsbeholder.
130kvm gammelt hus (år 1900)
Stokercloud: https://stokercloud.dk/v3/#/melleruphenrik

Offline scottedor

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 738
  • Respekt optjent: +28/-4
Sv: Fjerne retarder??
« Svar #11 Dato: Feb 06, 2014, 22:32 »
husk hvis du tager retraderen ud skal du have lukket hullet ved sidste røgslag mvh erik
Scotte 16 v.4,99 på Dor 24 kedel med kedelshunt 110 l Metro med termostat

Offline Mellerup

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 238
  • Respekt optjent: +3/-0
Sv: Fjerne retarder??
« Svar #12 Dato: Feb 09, 2014, 11:39 »
Hej igen
@scottedor: du mener vel den plade hvor man laver bypass?

Jeg tænkte man måske kunne skære nogle ribber af, for på den måde at få mere træk. Jeg tænker det ikke er så godt at fjerne en hel sektion, for det skaber bare en skævhed i hele retarden, men måske de nederste ribber på alle sektioner. Undskyld jeg ikke kan slippe ideen helt. :)

Henrik
Med de bedste hilsner
Henrik

Styring Scotte  7,?
Brænder 10 KW, med skamolplade.
Black star kedel BS 20c og solvarme fra viessmann. 300l varmtvandsbeholder.
130kvm gammelt hus (år 1900)
Stokercloud: https://stokercloud.dk/v3/#/melleruphenrik

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7625
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Fjerne retarder??
« Svar #13 Dato: Feb 09, 2014, 11:44 »
Hej igen
@scottedor: du mener vel den plade hvor man laver bypass?

Jeg tænkte man måske kunne skære nogle ribber af, for på den måde at få mere træk. Jeg tænker det ikke er så godt at fjerne en hel sektion, for det skaber bare en skævhed i hele retarden, men måske de nederste ribber på alle sektioner. Undskyld jeg ikke kan slippe ideen helt. :)

Henrik

Den hurtige er at hæve kedeltemperaturen.
Det er nemmere at styre.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline scottedor

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 738
  • Respekt optjent: +28/-4
Sv: Fjerne retarder??
« Svar #14 Dato: Feb 09, 2014, 11:54 »
ja det er den jeg mener.mvh erik
Scotte 16 v.4,99 på Dor 24 kedel med kedelshunt 110 l Metro med termostat