Hej Leif,
Et par typiske fejl:
- Varmtvandsbeholderen sidder direkte mellem fremløb og retur, uden nogen ventil.
- Der er åben ekspansion med tværløb ved ekspansionsbeholderen (kortslutning mellem fremløb og retur).
Pumpen regulerer effekten op og ned efter modtrykket i anlægget, men hvis der er "direkte hul igennem" ved VVB'en eller ekspansionsbeholderen, så er der ikke rigtig noget modtryk at regulere efter.
Løsning:
Ved VVB'en monteres en termostatventil, der kun åbner for gennemstrømning af centralvarmevand når VVB'en trænger til varme.
Tværløbet ved ekspansionsbeholderen monteres med en ventil, der kun tillader en meget lille vandstrøm (næsten helt lukket).
Der kan selvfølgelig også være andet galt, men det er typiske fejl
Hilsen
Michael
Hej Hej.
Vi fik også monteret en Grundfos Alpha2 af den nye selvregulerende slags. Men hvor´n hulen får man pumpen til at regulere ?
Jeg har downloadet instruktionen og forsøgt at læse mig til en løsning.
Der står bl.a at pumpen skal køre i AUTOADAPT i en uges tid for ligesom at aflæse anlægget trykforhold. Det har jeg gjort uden held, og pumpen kører derfor i manuel på trin 2; og så kunne jeg jo faktisk ligesågodt have beholdt den gamle pumpe
Nogen der kan hjælpe ?
VH. Leif Kristensen