Hej Ole
Oki lyder godt, sådan en pt1000 føler vil jeg anskaffe mig og få boret i. Ja jeg kan nemt have hånden derpå. Har fundet udaf hvad var galt, og det er ganske pinligt at jeg ikke har opdaget det. Men prøvede at tage returløb temp. føleren og lige at putte den i røgrøret for at se hvad temp var, og den viste kun 44 grader, kunne også sagtens have hånden derpå. Viste sig at der skulle en del mere blæs på, så fik jeg hævet røgtemp til omkring de 80. Nå tilbage med returføleren i dens dyklomme.
Problemet var stadig at jeg ikke kunne få kedel temp op og drift lå på 100%. Denne gang lod jeg mærke til at der ikke var mange piller på hærden og flammen var ikke så stor som før. Havde før prøvet at sænke mengden på autoberegnere, med 100 gram for at se effekt på flammen og grader men ingen effekt. Så tænkte jeg, nu sætter jeg den til 100 g så skal det jo vælte ind med piller, men nej nej, ingen effekt sneglen kørte som den plejede. Og først der så jeg at Autoberegneren var slået fra, altså at den ikke regnede på min pillemængde. Har været i den menu mange gange efter min afvejninger, men ikke lagt mærke til indstillingen. Tror det er junior som har stået og trykket på den engang i sommer da vi lagde klinker i fyrrummet, og så har den aldrig været stillet tilbage. Så lige så snart jeg fik sat den til JA kan du tro fyrret ville der udaf. Så nu kører jeg med 70 grader fremløb og en drift på omkring de 80% så happy days... Nå skal jeg bare have det fin justeret igen efter alle mine forsøg.
Og vil også i denne ombæring takke Michael MHES for al hans support.
Der er nogle rigtige erfaringsrige og kloge personer herinde og det sætter jeg stor pris på