...eller den er for lille, så den simpelthen ikke kan shunte nok fremløbsvand til returen.
Forestil dig at der løber lige meget vand gennem huset og gennem shunten og at fremløbet er 70
oC mens returen fra huset er 30
oC, så vil det blandere vand til kedlen være 59
oC
Samme opstilling med med 2/3 vand gennem huset og 1/3 gennem shunten vil resultere i retur til kedlen på 43,3
oC.
Hilsen
Michael
Hvis du hiver kedel shunt'ens følerelementet ud så den hænger i fri luft, hvad bliver retur temperaturen så? Hvis den ikke kan holde den oppe i temperatur der, så er der noget i vejen med den.