Når et problem bliver løst, opstår der gerne et nyt!
Min fars fyr kører nu fint med kompressorens på. Efter indstillation på hans instillerede vi også et kit på mit eget 16 kw system og hér er hvad som sker:
Mit hus er 160 km. Alt i et plan. Kedel temp står til 66 grader med en margen på +5 og -8. Dvs at det slukker ved 71 grader og startet op igen ved 57,9 grader.
Under normale omstændigheder (før kompressorens monteret) slukker fyret ned ca. 6-8 gange i døgnet pga. er så tilpasset småt at det når op på de 71 grader. Det starter ganske fint op igen når temp er faldet ned igen til de 57,9. Jeg bruger ca. 17-20 kg i døgnet pt.
Så satte jeg kompressorrens på. Under RENSNING i styringen er værdierne for kompressoren sat til: 20 kg, Tid 0,3 sek, Vent 300 sek og luft 100 %. Nu skal det siges at jeg har prøvet dette også med kg indstillingen på 0 % og det samme sker. Det der sker er, at når kedelen når op på de 71 grAder slukker fyret, tæller ned i fem 5 min og puster en gang med kompressoren. Og så kommer problemet. Istedet for at tænde igen ved 57,9 grader, så starter det igen først op helt nede under 40 grader. Præcis ved hvilken temp er jeg ikke klar over, da jeg ikke har kunne ramme en kontrol af fyret hvor det stadig var slukket nå jeg kom derud. Jeg har blot konstateret at det er ved at arbejde sig op igen helt dernede fra. Med fyret kørende på denne måde, er mit brug steget til op mod 35 kg pr døgn!! Hvordan kan det være at det ikke starter op men venter til en alt for lav temp, så snart kompressorrensen er komplet på? Når jeg slår den fra/OFF går fyret tilbage og opfører sig som "normalt".