Forfatter Emne: Autoberegning stemmer ikke.  (Læst 13751 gange)

0 Medlemmer og 7 Gæster læser dette emne.

Offline JensChristensen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 164
  • Respekt optjent: +3/-1
  • It can and will be done.
Sv: Autoberegning stemmer ikke.
« Svar #30 Dato: Feb 02, 2014, 18:00 »
Det er p-2,5 i-0,5
Woody blackStar Mini 10 kw.
6,79 Styrring
215 kvm 6 Ton årligt.

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7623
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Autoberegning stemmer ikke.
« Svar #31 Dato: Feb 02, 2014, 18:36 »
Prøv med P = 1.2 og I = 0.10
Det giver en mere rolig regulering.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline JensChristensen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 164
  • Respekt optjent: +3/-1
  • It can and will be done.
Sv: Autoberegning stemmer ikke.
« Svar #32 Dato: Feb 02, 2014, 18:48 »
Det vil jeg prøve.  :)
Woody blackStar Mini 10 kw.
6,79 Styrring
215 kvm 6 Ton årligt.

Offline JensChristensen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 164
  • Respekt optjent: +3/-1
  • It can and will be done.
Sv: Autoberegning stemmer ikke.
« Svar #33 Dato: Feb 02, 2014, 20:31 »
Hold da op det hjalp. Mine grafer lignede vesterhavet i oprør med de gamle PI indstillinger og nu kører de stort set bare lige ud.

Hvad er det præcis de PI tal de gør.
Woody blackStar Mini 10 kw.
6,79 Styrring
215 kvm 6 Ton årligt.

Offline Leif P

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1295
  • Respekt optjent: +35/-7
Sv: Autoberegning stemmer ikke.
« Svar #34 Dato: Feb 02, 2014, 20:51 »
Det kan læses her gennem MHES hjemmeside ;)
http://www.mhes.dk/Indregulering_af_PI.pdf

Hold da op det hjalp. Mine grafer lignede vesterhavet i oprør med de gamle PI indstillinger og nu kører de stort set bare lige ud.

Hvad er det præcis de PI tal de gør.
mvh Leif
bolig 85 m2
Forventet forbrug 2700 kg
10 kw BS1016 V. 13.xx
sommerrist. kompressorrens. Keramisk eltænder.
VVB prio. 2 vejs.
250 liters rød silo. Før minitank.
Stålskorsten 130 mm. 2 stk. træk stabilisatorer.
Danfoss TVM-H som retur shunt (anbefalet af MHES, og det virker perfekt), og fået kontraventiler på i forbindelse med ventiler på VVB, så det er tæt i modsat retning, og derved kan opnå 70 grader i kedel. og retarder isat igen.
300 L VVB. Solvarme 30 rør.
Employed at R&D LEGO Group as specialist technician
http://stokercloud.dk/dev/lilleduv13.html