Forfatter Emne: Autoberegning stemmer ikke.  (Læst 14738 gange)

0 Medlemmer og 3 Gæster læser dette emne.

Offline JensChristensen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 164
  • Respekt optjent: +3/-1
  • It can and will be done.
Autoberegning stemmer ikke.
« Dato: Jan 12, 2014, 17:23 »
Min autoberegning var ikke blevet lavet længe så jeg lavede lige en afvejning da jeg syntes at det virkede som om at fyret ikke fik nok piller.

Den stod på 600 gram inden jeg vejede og 800 gram efter. Men nu kører det slet ikke så jeg satte den ned på 600 igen og så kørte det fint igen.

Hva sker der for det.   ???
 
Woody blackStar Mini 10 kw.
6,79 Styrring
215 kvm 6 Ton årligt.

Offline Leif P

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1294
  • Respekt optjent: +35/-7
Sv: Autoberegning stemmer ikke.
« Svar #1 Dato: Jan 12, 2014, 17:38 »
Har du begyndt at bruge olie og før ikke?
Det er vigtigt at pillerne i siloen får ensartede vilkår.
Dermed menes at smuld bliver taget med af sneglen hele tiden.
Dette gøres ved at tilsætte lidt olie, som så trækker smulden med.
Derefter laves ny beregning, og justering af luft.
Se evt. tråden "Alarm ingen brændsel"
mvh Leif
bolig 85 m2
Forventet forbrug 2700 kg
10 kw BS1016 V. 13.xx
sommerrist. kompressorrens. Keramisk eltænder.
VVB prio. 2 vejs.
250 liters rød silo. Før minitank.
Stålskorsten 130 mm. 2 stk. træk stabilisatorer.
Danfoss TVM-H som retur shunt (anbefalet af MHES, og det virker perfekt), og fået kontraventiler på i forbindelse med ventiler på VVB, så det er tæt i modsat retning, og derved kan opnå 70 grader i kedel. og retarder isat igen.
300 L VVB. Solvarme 30 rør.
Employed at R&D LEGO Group as specialist technician
http://stokercloud.dk/dev/lilleduv13.html

Offline JensChristensen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 164
  • Respekt optjent: +3/-1
  • It can and will be done.
Sv: Autoberegning stemmer ikke.
« Svar #2 Dato: Jan 12, 2014, 17:44 »
Det kunne godt være man skulle lave en ny 10-50-100. Også længe siden jeg har gjordt det.
Woody blackStar Mini 10 kw.
6,79 Styrring
215 kvm 6 Ton årligt.

Offline Leif P

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1294
  • Respekt optjent: +35/-7
Sv: Autoberegning stemmer ikke.
« Svar #3 Dato: Jan 12, 2014, 17:52 »
Det kunne godt være man skulle lave en ny 10-50-100. Også længe siden jeg har gjordt det.

Det bedste er at få en rød tråd at følge, mht. at hælde lidt olie imellem. Derefter sørge for rigtig afvejning den næste uges tid, og til sidst og ikke mindst at få en endelig perfekt blæseluft ved 10% 50% og 100%.
mvh Leif
bolig 85 m2
Forventet forbrug 2700 kg
10 kw BS1016 V. 13.xx
sommerrist. kompressorrens. Keramisk eltænder.
VVB prio. 2 vejs.
250 liters rød silo. Før minitank.
Stålskorsten 130 mm. 2 stk. træk stabilisatorer.
Danfoss TVM-H som retur shunt (anbefalet af MHES, og det virker perfekt), og fået kontraventiler på i forbindelse med ventiler på VVB, så det er tæt i modsat retning, og derved kan opnå 70 grader i kedel. og retarder isat igen.
300 L VVB. Solvarme 30 rør.
Employed at R&D LEGO Group as specialist technician
http://stokercloud.dk/dev/lilleduv13.html

Offline JensChristensen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 164
  • Respekt optjent: +3/-1
  • It can and will be done.
Sv: Autoberegning stemmer ikke.
« Svar #4 Dato: Jan 12, 2014, 17:55 »
Bruger stort set ikke olie kun 1 dl for 250 l piller. Men vil prøve at indstille luften.
Woody blackStar Mini 10 kw.
6,79 Styrring
215 kvm 6 Ton årligt.

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Autoberegning stemmer ikke.
« Svar #5 Dato: Jan 12, 2014, 20:19 »
Rigtig god ide  ;)

Hilsen
Michael

Bruger stort set ikke olie kun 1 dl for 250 l piller. Men vil prøve at indstille luften.
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline JensChristensen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 164
  • Respekt optjent: +3/-1
  • It can and will be done.
Sv: Autoberegning stemmer ikke.
« Svar #6 Dato: Jan 25, 2014, 17:03 »
Har prøvet at indstille luften men det er uden held. Bålet dør simpelthen fordi der ikke er piller nok på hærden. Er der mon noget galt med ilten.

Woody blackStar Mini 10 kw.
6,79 Styrring
215 kvm 6 Ton årligt.

Offline Leif P

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1294
  • Respekt optjent: +35/-7
Sv: Autoberegning stemmer ikke.
« Svar #7 Dato: Jan 25, 2014, 17:22 »
Husk på at når der bliver talt om hvordan flammer skal se ud, at vi er mennesker, og vi ser ikke alle ligedan på det, og hvis man siger at flammerne skal se ud på en bestemt måde, og det ikke er set direkte, så bliver det set i tekst på 10 forskellige måder fra 10 forskellige personer ;)
Så hvis den dør ud er det måske fordi der er for meget blæs på ;)
Har prøvet at indstille luften men det er uden held. Bålet dør simpelthen fordi der ikke er piller nok på hærden. Er der mon noget galt med ilten.
mvh Leif
bolig 85 m2
Forventet forbrug 2700 kg
10 kw BS1016 V. 13.xx
sommerrist. kompressorrens. Keramisk eltænder.
VVB prio. 2 vejs.
250 liters rød silo. Før minitank.
Stålskorsten 130 mm. 2 stk. træk stabilisatorer.
Danfoss TVM-H som retur shunt (anbefalet af MHES, og det virker perfekt), og fået kontraventiler på i forbindelse med ventiler på VVB, så det er tæt i modsat retning, og derved kan opnå 70 grader i kedel. og retarder isat igen.
300 L VVB. Solvarme 30 rør.
Employed at R&D LEGO Group as specialist technician
http://stokercloud.dk/dev/lilleduv13.html

Offline JensChristensen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 164
  • Respekt optjent: +3/-1
  • It can and will be done.
Sv: Autoberegning stemmer ikke.
« Svar #8 Dato: Jan 25, 2014, 17:52 »
Tror jeg næppe for skruer jeg meget mere ned for blæsten så kommer der bare en helt rød og rolig flamme der ikke brænder pillerne ordentligt af.
Woody blackStar Mini 10 kw.
6,79 Styrring
215 kvm 6 Ton årligt.

Offline Leif P

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1294
  • Respekt optjent: +35/-7
Sv: Autoberegning stemmer ikke.
« Svar #9 Dato: Jan 25, 2014, 17:55 »
Husk på at 1 procent kan gøre forskellen. Det gør det ved mig ;)
Det kan selvfølgelig også skylles andet, men der kan jeg ikke hjælpe :-X
Tror jeg næppe for skruer jeg meget mere ned for blæsten så kommer der bare en helt rød og rolig flamme der ikke brænder pillerne ordentligt af.
« Senest Redigeret: Jan 25, 2014, 17:58 af Leif P »
mvh Leif
bolig 85 m2
Forventet forbrug 2700 kg
10 kw BS1016 V. 13.xx
sommerrist. kompressorrens. Keramisk eltænder.
VVB prio. 2 vejs.
250 liters rød silo. Før minitank.
Stålskorsten 130 mm. 2 stk. træk stabilisatorer.
Danfoss TVM-H som retur shunt (anbefalet af MHES, og det virker perfekt), og fået kontraventiler på i forbindelse med ventiler på VVB, så det er tæt i modsat retning, og derved kan opnå 70 grader i kedel. og retarder isat igen.
300 L VVB. Solvarme 30 rør.
Employed at R&D LEGO Group as specialist technician
http://stokercloud.dk/dev/lilleduv13.html

Offline JensChristensen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 164
  • Respekt optjent: +3/-1
  • It can and will be done.
Sv: Autoberegning stemmer ikke.
« Svar #10 Dato: Jan 25, 2014, 18:11 »
Hvis jeg kører med den instilling som jeg ved der virker upåklageligt så er det også kun 1 til 2 procent der gør forskellen. Men ikke her der dør det bare.
Woody blackStar Mini 10 kw.
6,79 Styrring
215 kvm 6 Ton årligt.

Offline Leif P

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1294
  • Respekt optjent: +35/-7
Sv: Autoberegning stemmer ikke.
« Svar #11 Dato: Jan 25, 2014, 18:14 »
En sag for MHES eller Michael F, hvor er i ;)
Hvis jeg kører med den instilling som jeg ved der virker upåklageligt så er det også kun 1 til 2 procent der gør forskellen. Men ikke her der dør det bare.
mvh Leif
bolig 85 m2
Forventet forbrug 2700 kg
10 kw BS1016 V. 13.xx
sommerrist. kompressorrens. Keramisk eltænder.
VVB prio. 2 vejs.
250 liters rød silo. Før minitank.
Stålskorsten 130 mm. 2 stk. træk stabilisatorer.
Danfoss TVM-H som retur shunt (anbefalet af MHES, og det virker perfekt), og fået kontraventiler på i forbindelse med ventiler på VVB, så det er tæt i modsat retning, og derved kan opnå 70 grader i kedel. og retarder isat igen.
300 L VVB. Solvarme 30 rør.
Employed at R&D LEGO Group as specialist technician
http://stokercloud.dk/dev/lilleduv13.html

Online michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7640
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Autoberegning stemmer ikke.
« Svar #12 Dato: Jan 25, 2014, 18:31 »
Har prøvet at indstille luften men det er uden held. Bålet dør simpelthen fordi der ikke er piller nok på hærden. Er der mon noget galt med ilten.

Prøv med blæser tal på 19 og så stiller du tallet i skorstenstræk på 6  :)
Effekten låser du på 10%
Efter 10 min, går du en ned i skorstenstræk hvis flammen er større end længden på herden.
Vent 5 min. Så går du en ned i skorstenstræk hvis flammen er større end længden på herden.
Gentages lige indtil flammen er tilpas.
Husk at stille effekt tilbage på 10% og 100%
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline JensChristensen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 164
  • Respekt optjent: +3/-1
  • It can and will be done.
Sv: Autoberegning stemmer ikke.
« Svar #13 Dato: Jan 25, 2014, 18:51 »
Hvis jeg stiller mit skorstenstræk på 6 så tror jeg mit fyr stikker af. Det står på 0 og det blev det instillet til af selveste dig da du var ude og lave et opstartsbesøg ved mig. 
Woody blackStar Mini 10 kw.
6,79 Styrring
215 kvm 6 Ton årligt.

Online michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7640
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Autoberegning stemmer ikke.
« Svar #14 Dato: Jan 25, 2014, 18:58 »
Hvis jeg stiller mit skorstenstræk på 6 så tror jeg mit fyr stikker af. Det står på 0 og det blev det instillet til af selveste dig da du var ude og lave et opstartsbesøg ved mig.

Så starter du bare på et lavere tal, der er for højt.
Er det for lavt går fyret ud, og du skal genstarte flere gange inden du får et tal der kan bruges.
Så er det bedre at starte for højt, og så skrue ned indtil det er tilpas.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/