Hej Martin,
Desværre kan man ikke forlade sig på at der er god elektrisk forbindelse i anlægget, pex-rør, pakgarn, kunststof fittings og lignende gør livet svært for ekstrabeskyttelseskredsen
Derfor skal alle elektriske komponenter ledningsforbindes med ekstrabeskyttelses lederen (jord).
Det er ikke bare hysterisk myndigheds idioti, det er praktisk fornuftigt
...specielt i vore tider hvor selv en simpel cirkulationspumpe (ingen fabrikater nævnt
) har en indbygget frekvensomformer der giver en vis lækstrøm fra deres støjfiltre.
Hilsen
Michael
Nu er jeg jo ikke elektriker, men hvis der er stød i fyret, er der så ikke i hele hans installation... og kan det virkelig passe at intet af hans rørføring har kontakt til jord? Hvorfor slår hans HPFI ikke fra... dårligt jordspyd?