Forfatter Emne: woody mini 10 kW varmer ikke vandet nok!  (Læst 24201 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Kildegaarden

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 19
  • Respekt optjent: +0/-0
woody mini 10 kW varmer ikke vandet nok!
« Dato: Dec 15, 2013, 14:15 »
Halløjsa på forum.

Jeg har købt et woody mini black star 10 kW pillefyr.
I fyret er der en BS1016 kedel

Der er trækstabilisator på røgrøret

Fyret blev sat i gang for 2 dage siden.
Med få undtagelser hvor jeg selv har tvunget fyret til at nedsætte ydelsen, eller har slukket fyret, så har det kørt med 100% ydelse, alligevel bliver vandet aldrig mere end ca. 52 grader. Retur temp. Er 49 grader.

6 minuters test af sneglen gav 919 g 8 mm piller
Blæs lav er 20
Blæs middel er 25
Blæs høj er 8
Gain P-led er 1,2
Gain L-led er 0,25

Hvad kan der så være galt, siden min keddel ikke vil komme over 52 grader?
Jeg har lavet en 10, 50, 100% test og mener de står rigtigt, dog lidt i tvivl om 100% men der er god træk og godt med ild, som rammer modsatte væg.

Håber i vil hjælpe, eller bliver det godt nok dyrt i piller!

Mvh.
Mikkel

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7626
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: woody mini 10 kW varmer ikke vandet nok!
« Svar #1 Dato: Dec 15, 2013, 14:29 »
Blæser høj på 8 % ????
Den burde være meget højere, måske 30%
Står den kun på 8% får du ikke energien hentet ud af pillerne.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Kildegaarden

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 19
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: woody mini 10 kW varmer ikke vandet nok!
« Svar #2 Dato: Dec 15, 2013, 14:32 »
Jeg startede med en blæser på nogen af 30 (mener det var 35) og så blev asken til slagger, men går da lige ud og ændrer det, og ser om der sker noget  :)

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7626
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: woody mini 10 kW varmer ikke vandet nok!
« Svar #3 Dato: Dec 15, 2013, 14:38 »
Slagger....har du stillet/justeret renseblæs ?
Prøv 10 min 5 sek og 55% blæs.
Er den for kraftig får du slagge, er den for svag får du askekage.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Kildegaarden

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 19
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: woody mini 10 kW varmer ikke vandet nok!
« Svar #4 Dato: Dec 15, 2013, 14:43 »
Nej renseblæs er fabriks indstillingerne...
 det er 4 sek hvert 10. Min. 30%

Offline scotten

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 549
  • Respekt optjent: +12/-3
  • På piller
Sv: woody mini 10 kW varmer ikke vandet nok!
« Svar #5 Dato: Dec 15, 2013, 14:44 »
Prøv at justere dine blæsertal igen, der kommer røg op af skorsten, (du er ikke i tvivl) når der er for lidt blæs.
Ellers er det blæserens som michael skriver.

Hilsen Anders

Offline Kildegaarden

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 19
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: woody mini 10 kW varmer ikke vandet nok!
« Svar #6 Dato: Dec 15, 2013, 15:01 »
Har prøvet at stille blæsertal til 30, og ærligt, eneste forskel på flammen er den er kortere end ved 8, og virker mere intens.... men nu rammer den ikke den modsatte side i brænderkammeret.

Der kommer ingen synlig røg ud af skorstenen.

Har samtid indstillet rens til 5 sek hvert 10. Min med ydelse på 50%

Offline scotten

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 549
  • Respekt optjent: +12/-3
  • På piller
Sv: woody mini 10 kW varmer ikke vandet nok!
« Svar #7 Dato: Dec 15, 2013, 15:07 »
skru ned for blæs indtil der kommer røg op af skorsten, vær sikker på du har tastet pillemængde ind i styring, og har sat den på autoberegning.
Der er rigtig gode vejledninger på mhes.dk og nbe.dk
Check lige at din brænder er sat til at skulle fyre 10 kw af ved fuld last,.

Hilsen Anders
« Senest Redigeret: Dec 15, 2013, 15:10 af scotten »

Offline Kildegaarden

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 19
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: woody mini 10 kW varmer ikke vandet nok!
« Svar #8 Dato: Dec 15, 2013, 15:20 »
Så skru ned for blæs til der kommer synlig røg af skorstenen, så er niveauet det,lige før der kommer røg op?

Pillemængde er tastet 919 gram, og autoberegning er sat til.

Jeg har sat brænderen til at brænde 1,2 kW ved laveste ydelse, og 10 kW ved maks ydelse

Jeg kigger på de hjemmesider....

Offline Kildegaarden

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 19
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: woody mini 10 kW varmer ikke vandet nok!
« Svar #9 Dato: Dec 15, 2013, 17:01 »
Blæser indstillet til 25 ved høj ydelse... men helt ærligt, kan ikke se forskel på flammen om blæseren står på 5 eller 35, det er en agressiv lys flamme, og ikke den rolige stille rødlige flamme, som der står man skal have.

Den har nu stået på denne indstilling i knap 2 timer, og temperaturen er steget, 0,5 grader, og stiger ikke mere...

Kedelen mangler 20 grader i at nå den temperatur jeg har sat den til, så fyret smadrer der ud af, og har brændt lige knap 100 kg piller af på 2 døgn, det er sku dyere end mit gamle oliefyr!

Der kan ikke være andre problemer end blæseren stod forkert?
Er ved at være godt irriteret på fyret, må jeg indrømme

Mvh.
Mikkel

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7388
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: woody mini 10 kW varmer ikke vandet nok!
« Svar #10 Dato: Dec 15, 2013, 17:46 »
Hej,

Hvis fyret kører 100% og der ikke er nogen nævneværdig forskel på flammen om Blæs høj står til 5% eller 35%, så er der noget rivende galt  ;)

Hvem har sat fyret op ?
...dig selv eller en VVS'er ?
Hvis det er en VVS'er, så må han tilbage og indstille det ordentligt og sørge for at blæserreguleringen fungerer.
Er det dig selv, må du nok en gang forbi din forhandler.

Hilsen
Michael

Blæser indstillet til 25 ved høj ydelse... men helt ærligt, kan ikke se forskel på flammen om blæseren står på 5 eller 35, det er en agressiv lys flamme, og ikke den rolige stille rødlige flamme, som der står man skal have.

Den har nu stået på denne indstilling i knap 2 timer, og temperaturen er steget, 0,5 grader, og stiger ikke mere...

Kedelen mangler 20 grader i at nå den temperatur jeg har sat den til, så fyret smadrer der ud af, og har brændt lige knap 100 kg piller af på 2 døgn, det er sku dyere end mit gamle oliefyr!

Der kan ikke være andre problemer end blæseren stod forkert?
Er ved at være godt irriteret på fyret, må jeg indrømme

Mvh.
Mikkel
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Kildegaarden

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 19
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: woody mini 10 kW varmer ikke vandet nok!
« Svar #11 Dato: Dec 15, 2013, 17:53 »
Det er 3 personer der har sat det op...
min far, en smed og jeg selv
Så jeg må lige forbi forhandleren, men jeg tror lige jeg vil hoppe ud, og ta et billede af flammen, når blæseren kører på 5 og et når den kører på 30, så kan i jo fortælle mig, om det bare er mig der er dum, og blind!  :)

Offline Hugo

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 215
  • Respekt optjent: +7/-3
  • Woody-skotte 10Kw ,Opop kedel 20
Sv: woody mini 10 kW varmer ikke vandet nok!
« Svar #12 Dato: Dec 15, 2013, 17:57 »
Husk nu at låse den på 100 % når du tager de 2 billeder  O0

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7626
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: woody mini 10 kW varmer ikke vandet nok!
« Svar #13 Dato: Dec 15, 2013, 18:08 »
Se efter at brænderen er spændt tæt på kedlen.
Gummi pakningen skal slutte 100% tæt og meget fast hele vejen rundt.
Ingen kontra møtrikker på gevind stængerne.
Rensemekanikke skal vende den rigtige vej, med bypas klap ud mod bagsiden af kedlen.
Er disse ting ok ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Kildegaarden

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 19
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: woody mini 10 kW varmer ikke vandet nok!
« Svar #14 Dato: Dec 15, 2013, 18:43 »
Så blev der taget et par billeder....
kan da se der er forskel, men da ikke den store forskel...
Hvordan tog jeg billederne?

jeg fastsatte fyret til kun at kunne yde 100%
så satte jeg blæseren til 30 på de to første billeder (se navne på billeder)
der gik lige 30-45 sek mellem hvert billede, så ilten jeg lukkede ind kunne blive brugt før næste billede blev taget.
så lukkede jeg låget, satte blæseren til 5, ventede nogen tid, og gentog det hele...

der er ikke den STORE forskel på flammerne, der er lidt på længden, men kan den forskel der er der, virkelig betyde 20 graders varme på kedelen?

Michael f: om brænderen er spændt tæt på kelen, og gummipakning lukker tæt, går jeg stærkt ud fra, da jeg ikke har røg eller andet i fyrrummet....