Hej.
Jeg har et stykke tid luret på hvor den rigtige / bedste placering af temperaturføleren på kedlen egentlig er. Jeg har i lang tid brugt et af de tomme 1/2 " rør bag på kedlen. Nu har jeg prøvet at flytte den til 2" røret lige uden for kedlen. Der passer den fint med det indbyggede thermometer.
Det der undrer er hvis jeg flytter føler 30 cm væk nu på et 1" rør falder temp 3 Gr.
Begge forsøg er lavet med thermopasta og røreskåle.
Hvad gør i andre ?
Mvh Rasser
Hej Rasser,
Det vigtigste er at føleren placeres så den måler den aktuelle temperatur, og kan reagere hurtigt på ændringer.
Forudsat at du har flow gennem din kedel (cirkulationspumpen kører) er en god placering normalt direkte på fremløbet umiddelbart efter kedlen, altså på røret, der hvor det varme vand kommer ud.
Sætter man føleren direkte på røret med thermopasta og en rørskål rundt om, har man en rigtig god funktion.
Hilsen
Michael