Forfatter Emne: Næsten ingen flamme, hjælp  (Læst 2349 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline reinem

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 11
  • Respekt optjent: +0/-0
Næsten ingen flamme, hjælp
« Dato: Dec 11, 2013, 17:57 »
Nu har min scotte kørt uproblematisk i 1 1/2 måned. Men jeg har næsten ingen flamme, ved 50% har jeg en flamme der knap kommer udover herdens kant. Jeg har igår renset alt hvad der renses kan og har netop lavet en ny afvejning af piller(uden det store udsving)

Udover den lille flamme asker herden meget til (ikke slagger, men fin bunke aske) selve asken ser fin ud kaffegrumsagtigt)

Hjælp hvad skal jeg indstille og hvordan gøres det, er godt klar over at jeg nok skal justere på luften men hvor meget af gangen.  Og skal jeg skrue op eller ned. Har tjekket videoer mm på mhes.dk men umiddelbart ser mine flammer bortset fra størrelsen fine ud.

Er jeg totalt hysterisk eller bør jeg rode lidt med indstillingerne?
Er det o2 indstillinger der skal pilles ved de er pt
18% ved 10% drift
14% ved 50% drift
8% ved 100 % drift

Eller er det blæser indstillingerne som er
19% ved 10% effekt
25% ved 50% effekt
30% ved 100% effekt

På forhånd tak for hjælpen
scotte 10 kw blackstar bs1016 med semirens
v10 styring v.10.045
vvb via 3 vejs ventil
140 m2 hus mellem isoleret stueplan gulvvarme, første sal 2 radiatorer
mit fyr online
 http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?mac=timhen

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7388
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Næsten ingen flamme, hjælp
« Svar #1 Dato: Dec 11, 2013, 18:59 »
Hej,

Når jeg ser på dine kurver i StokerCloud, ser det ikke ud til at du har ilt-styring monteret.
Det er ekstraudstyr, som består af en lambdasonde og et iltstyringsprint.

Hvis du ikke har sådan noget monteret, så skal du glemme alt om O2 indstillingerne, og udelukkende justere blæs lav, midt og høj ved hhv. 10%, 50% og 100% drift, vel at bemærke efter afvejning af sneglen og med autoberegning slået til.

Hilsen
Michael

Nu har min scotte kørt uproblematisk i 1 1/2 måned. Men jeg har næsten ingen flamme, ved 50% har jeg en flamme der knap kommer udover herdens kant. Jeg har igår renset alt hvad der renses kan og har netop lavet en ny afvejning af piller(uden det store udsving)

Udover den lille flamme asker herden meget til (ikke slagger, men fin bunke aske) selve asken ser fin ud kaffegrumsagtigt)

Hjælp hvad skal jeg indstille og hvordan gøres det, er godt klar over at jeg nok skal justere på luften men hvor meget af gangen.  Og skal jeg skrue op eller ned. Har tjekket videoer mm på mhes.dk men umiddelbart ser mine flammer bortset fra størrelsen fine ud.

Er jeg totalt hysterisk eller bør jeg rode lidt med indstillingerne?
Er det o2 indstillinger der skal pilles ved de er pt
18% ved 10% drift
14% ved 50% drift
8% ved 100 % drift

Eller er det blæser indstillingerne som er
19% ved 10% effekt
25% ved 50% effekt
30% ved 100% effekt

På forhånd tak for hjælpen
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html