Hej Henrik,
Nu svarer jeg dig også her, da det er meget bedre i forum end i PM
Hej Henrik,
Jeg vil stadig hellere svare i forum, da det også hjælper andre
...så please, skriv dine spørgsmål der, jeg skal nok svare hvis jeg har noget at sige
Det med flow på pumpe har du nok misforstået.
Det med at den står til 10 i styringen, betyder at styringen regner flow i anlægget ud,
hvis der er monteret en flowmåler, med en faktor på 10 liter pr. puls fra flowmåleren.
Flowmåleren er et stykke ekstraudstyr der monteres i fremløbet eller returen.
Den minder om en traditionel vandmåler, af den type man har på sin koldtvandsledning for at kunne betale for de m
3 vand man forbruger på et år.
Flowmåleren er blot udstyret med en ekstra lille kontakt, som slutter/bryder hver gang det mindste tællerhjul drejer en omgang.
Typisk betyder det at der kommer én puls fra kontakten på flowmåleren for hver 10 liter, men det kan være et andet tal og derfor kan det justeres.
Flowmåleren bruges til at vise flowet i anlægget og sammen med en temperaturføler på returrøret til kedlen (også ekstraudstyr) kan den også bruges til beregning af den effekt der lige inøjeblikket aftages fra anlægget.
Har man ikke monteret en flowmåler og forbundet den til styringen, vises der ikke noget flow lg effektvisningen er i stedet en simpel udregning af drift% x max effekt.
Ligeledes har tallet for liter pr. puls ingen betydning når der ikke er monteret en flowmåler.
Tallet for stop temperatur for pumpen skal blot vælges så lavt som muligt, uden at varmtvandsbeholderen kommer til at virke som varmekilde.
Hvis man f.eks. sætter pumpe stop til 20
oC og man ikke har noget (2- eller 3-vejs ventil) der lukker for gennemstrømningen i VVB'en, vil man blot afkøle VVB'en til 20
oC hver gang fyret stopper.
Hilsen
Michael
mit fyr er uden rens opop kedel så retur (45 har termostat med føler i bund af kedel ) 60 frem
det jeg mener med flow på pumpe er antal litter pt står den på 10
start pumpe er nu sat til 40 grader de 60 keddel minus 20
pumpe stop står til 50 nogle hints jeg kan kigge efter for og finde det rigtige nummer her ?
mange tak