Nej, fyret lukkes ikke ned når der udføres kompressor rens, det kører videre.
Du kan stille tallene i rens.
Rens efter X antal kg.
Tid hvor ventilen er åben, 1 sek = kun toppen af bunken, 5 sek = hele bunken er væk. ( ellers er der for lidt tryk, eller der er slagger der er brændt fast )
Stop for brændsel = tid hvor der ikke tilføres brændsel.
Blæser hastighed, bør stå på 100% så der ikke pustes aske ned i blæseren når kompressoren skydes af.
For V7 og V10 gælder: Efter kompressorrens:
1 minut med normal drift på minimum effekt, 1. dosering efter 10 sekunder
1 minut med drift uden dosering af brændsel på minimum effekt
Hvis der er lys efter kompressorrens: skift straks til drift
Hvis der ikke er lys 120 sek efter kompressorerens: skift til optænding
I de næste 30 minutter: ved manglende lys i mere end 10 minutter: skift til optænding i stedet for fejl