Jeg syntes umiddelbart at det er voldsomt at fyret kører 80% lige nu. Typisk ligger det omkring 35-50% hvis du lurer lidt på de forskellige interface som man kan finde på nettet.

Jeg ligger selv på ca. 40% lige nu, og ved erfaringsmæssig at jeg kommer op over 80% på de koldeste dage.

Hvis dit fyr kører 80% af 16kw lige nu, så er jeg bange for at du kommer til at mangle varme når det bliver rigtig koldt. Så vil jeg lige som Steffen anbefale dig at ændre fyret til 20kw. Pilleforbruget skulle gerne være det samme uanset om fyret er justeret til 16 eller 20kw det er bare lidt grovere i trinnene da 1% jo så er 0,2kw i stedet for 0,16kw

Jeg syntes dog bare det er temmelig meget energi du bruger til 220m2 :(

Kenneth

Enig - kan dog ikke helt se hvor problemet ligger :-(

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4498
  • Respekt optjent: +171/-24
    • mit fyr
Sv: Fyr opnår ikke ønskede temperatur
« Svar #16 Dato: Dec 07, 2013, 10:56 »
Der er sådan set kun 2 muligheder.

1. Du bruger energien.

2. Fyret er fejljusteret.

Styringen er blot en regnemaskine, og den regner kun rigtigt hvis den har de rigtige tal, derfor er jeg interesseret i at kende dit forbrug af piller, for så kan jeg regne baglæns, og finde ud af hvad der kunne være galt.

Når fyret yder 80% skulle flammerne gerne nå siden af kedlen, gør den det?
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7388
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Fyr opnår ikke ønskede temperatur
« Svar #17 Dato: Dec 07, 2013, 11:03 »
Hej Erik,

Med mindre du mangler glas i dine vinduer eller isolering på loftet, så er dit forbrug urealistisk højt.
Årsagerne kan være mange, men kan grundlæggende inddeles i tre kategorier:
 - Dårlig forbrænding, så energien i træpillerne ikke udnytte (for lidt luft i forhold til træpiller)
 - Dårlig virkningsgrad i kedel, så energien sendes ud i skorstenen (kan skyldes for meget luft i forhold til træpiller)
 - Kæmpe varmetab i huset (dårlig isolering eller meget høj indetemperatur)

Der mangler lidt oplysninger for at kunne placere "fejlen" med sikkerhed  ;)
Temperaturen i røgrøret kan være med til at identificere dårlig virkningsgrad i kedlen.
Flowet og returtemperaturen kan være med til at identificere kæmpe varmetab i huset.
Oplysninger om askens udseende i askeskuffen kan være med til at identificere dårlig forbrænding.

Så ville det være fint at vide om du har en velfungerende trækstabilisator i skorstenen.

Hilsen
Michael



Jeg syntes umiddelbart at det er voldsomt at fyret kører 80% lige nu. Typisk ligger det omkring 35-50% hvis du lurer lidt på de forskellige interface som man kan finde på nettet.

Jeg ligger selv på ca. 40% lige nu, og ved erfaringsmæssig at jeg kommer op over 80% på de koldeste dage.

Hvis dit fyr kører 80% af 16kw lige nu, så er jeg bange for at du kommer til at mangle varme når det bliver rigtig koldt. Så vil jeg lige som Steffen anbefale dig at ændre fyret til 20kw. Pilleforbruget skulle gerne være det samme uanset om fyret er justeret til 16 eller 20kw det er bare lidt grovere i trinnene da 1% jo så er 0,2kw i stedet for 0,16kw

Jeg syntes dog bare det er temmelig meget energi du bruger til 220m2 :(

Kenneth

Enig - kan dog ikke helt se hvor problemet ligger :-(
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Erik1

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 73
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Fyr opnår ikke ønskede temperatur
« Svar #18 Dato: Dec 07, 2013, 12:18 »
Når fyret yder 80% skulle flammerne gerne nå siden af kedlen, gør den det?

Ja - tæt på.

Offline Erik1

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 73
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Fyr opnår ikke ønskede temperatur
« Svar #19 Dato: Dec 07, 2013, 12:23 »
Hej Erik,

Med mindre du mangler glas i dine vinduer eller isolering på loftet, så er dit forbrug urealistisk højt.
Årsagerne kan være mange, men kan grundlæggende inddeles i tre kategorier:
 - Dårlig forbrænding, så energien i træpillerne ikke udnytte (for lidt luft i forhold til træpiller)
 - Dårlig virkningsgrad i kedel, så energien sendes ud i skorstenen (kan skyldes for meget luft i forhold til træpiller)
 - Kæmpe varmetab i huset (dårlig isolering eller meget høj indetemperatur)

Der mangler lidt oplysninger for at kunne placere "fejlen" med sikkerhed  ;)
Temperaturen i røgrøret kan være med til at identificere dårlig virkningsgrad i kedlen.
Flowet og returtemperaturen kan være med til at identificere kæmpe varmetab i huset.
Oplysninger om askens udseende i askeskuffen kan være med til at identificere dårlig forbrænding.

Så ville det være fint at vide om du har en velfungerende trækstabilisator i skorstenen.

Hilsen
Michael
Hej Michael

Jep - vi har glas i alle vores vinduer ;-)
Vi har monteret en trækstabilisator i skorstenen - og den skulle være velfungerende.
Det meste af asken er gråligt puderlignende aske - med enkelte "sorte piller".

Jeg er på ingen måde fortroligt med fyret og har derfor også lidt svært ved at besvare de øvrige spørgsmål  :(
Fyret er online her http://stokercloud.dk/dev/bredmosen.html? - men det giver vel ikke rigtig noget brugbart.
/Erik

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7388
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Fyr opnår ikke ønskede temperatur
« Svar #20 Dato: Dec 07, 2013, 12:37 »
Hej Erik,

Der er ikke noget foruroligende i det du skriver, og det er fint med glas i vinduerne  ;)

Det kunne være fint med en måling af røggastemperaturen, for at give et fingerpeg om virkningsgraden i kedlen.

Et almindeligt stegetermometer kan ofte klare opgaven i en snæver vending.
Prøv at få målt temperaturen på røggassen ca midt i røgrøret ( altså inde i midten af røret), helst lige efter kedlen.

Hilsen
Michael

Hej Erik,

Med mindre du mangler glas i dine vinduer eller isolering på loftet, så er dit forbrug urealistisk højt.
Årsagerne kan være mange, men kan grundlæggende inddeles i tre kategorier:
 - Dårlig forbrænding, så energien i træpillerne ikke udnytte (for lidt luft i forhold til træpiller)
 - Dårlig virkningsgrad i kedel, så energien sendes ud i skorstenen (kan skyldes for meget luft i forhold til træpiller)
 - Kæmpe varmetab i huset (dårlig isolering eller meget høj indetemperatur)

Der mangler lidt oplysninger for at kunne placere "fejlen" med sikkerhed  ;)
Temperaturen i røgrøret kan være med til at identificere dårlig virkningsgrad i kedlen.
Flowet og returtemperaturen kan være med til at identificere kæmpe varmetab i huset.
Oplysninger om askens udseende i askeskuffen kan være med til at identificere dårlig forbrænding.

Så ville det være fint at vide om du har en velfungerende trækstabilisator i skorstenen.

Hilsen
Michael
Hej Michael

Jep - vi har glas i alle vores vinduer ;-)
Vi har monteret en trækstabilisator i skorstenen - og den skulle være velfungerende.
Det meste af asken er gråligt puderlignende aske - med enkelte "sorte piller".

Jeg er på ingen måde fortroligt med fyret og har derfor også lidt svært ved at besvare de øvrige spørgsmål  :(
Fyret er online her http://stokercloud.dk/dev/bredmosen.html? - men det giver vel ikke rigtig noget brugbart.
/Erik
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Online michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7626
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Fyr opnår ikke ønskede temperatur
« Svar #21 Dato: Dec 07, 2013, 12:51 »
Der er to ting der skal kigges efter.
Dit pille forbrug siger -30200.8 kg  Det tyder på enten en forkert afvejning af sneglen, eller at autoberegning står på NEJ.
Din skakt temperatur er på 20 gr. og det er gennemsnitligt lavt.
Står fyret på et koldt sted er det ok, men står det i et bryggers, tyder det på for høje blæser tal.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Erik1

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 73
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Fyr opnår ikke ønskede temperatur
« Svar #22 Dato: Dec 07, 2013, 19:30 »
Fyret står i et maskinhus -så ja det står ikke et varmt sted.
Er sat til autoberegning.

Online michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7626
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Fyr opnår ikke ønskede temperatur
« Svar #23 Dato: Dec 07, 2013, 19:55 »
Hvordan er rørføring fra fyr, og ind i huset ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Erik1

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 73
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Fyr opnår ikke ønskede temperatur
« Svar #24 Dato: Dec 07, 2013, 20:50 »
Hvordan er rørføring fra fyr, og ind i huset ?
Uha det har jeg ingen anelse om. Der har stået et gammelt stoker fyr samme sted da vi overtog ejendommen.

Online michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7626
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Fyr opnår ikke ønskede temperatur
« Svar #25 Dato: Dec 07, 2013, 20:57 »
Går de ned i gulvet / jorden, og er de uisolerede, eller meget lidt isolerede ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/