Hej
Jeg oplever indimellem at vi fyr ikke opnår den ønskede temperatur på 65 grader (diff. 5 under).
Fyret er et Scotte BS 30 med en 16 kWh brænder.

Som I kan se på skærmbilledet ligger temperaturen noget lav i forhold til de 65 grader. Jeg har oplevet dette tidligere på ugen og i perioder retter fyret sig og kommer op på ønskede temperatur og en noget lavere effekt.

Fyret er ca 6 måneder gammel og for ca to måneder siden havde jeg et opstartsbesøg.
Forslag til hvad problemet kan være?
/Erik





Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7626
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Fyr opnår ikke ønskede temperatur
« Svar #1 Dato: Dec 06, 2013, 07:33 »
Har du lavet en pille afvejning i dag ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline brian.andersen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 110
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Fyr opnår ikke ønskede temperatur
« Svar #2 Dato: Dec 06, 2013, 07:35 »
Er der varme i dit røgrør?
Tænker altså om der er "bål" nok

/Brian
30kw med v.10, 450m2, 300L VVB
http://stokercloud.dk/dev/brian.andersen.html

Offline Erik1

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 73
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Fyr opnår ikke ønskede temperatur
« Svar #3 Dato: Dec 06, 2013, 07:36 »
Nej - pille afvejning for ca. 30 dage siden.
Hvis du tænker på det pludselige fald er det på grund af en strømafbrydelse i nat.
« Senest Redigeret: Dec 06, 2013, 07:37 af Erik1 »

Offline SKM

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 439
  • Respekt optjent: +17/-1
    • Stokercloud - Midlertidig lånestyring
Sv: Fyr opnår ikke ønskede temperatur
« Svar #4 Dato: Dec 06, 2013, 08:38 »
Hej Erik.

Du har for lidt gang i bålet:-)

Da du har en BS30 kedel, så kan du roligt sætte dit kW-tal op til 20 KW. En 16kW brænder er egentlig en 20kW, men den drosles til 16kW i mindre kedler... Når du gør det, så skal der en ny justering af blæserparametre til. Start dog først med ny pilleafvejning...

Mvh Steffen
Mvh Steffen
________________________________________________________________
8) "Ønsker du tid med frænder'n - få kompressorrens på brænder'n" 8)
    :o Nu med varme og pyntet fyrrum til BS1016mini 20kW v7.xxx :o

Offline Erik1

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 73
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Fyr opnår ikke ønskede temperatur
« Svar #5 Dato: Dec 06, 2013, 08:44 »
Hej Erik.

Du har for lidt gang i bålet:-)

Da du har en BS30 kedel, så kan du roligt sætte dit kW-tal op til 20 KW. En 16kW brænder er egentlig en 20kW, men den drosles til 16kW i mindre kedler... Når du gør det, så skal der en ny justering af blæserparametre til. Start dog først med ny pilleafvejning...

Mvh Steffen

OK - Tak Steffen.
Det vil jeg prøve.

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7626
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Fyr opnår ikke ønskede temperatur
« Svar #6 Dato: Dec 06, 2013, 08:47 »
Hej Erik.

Du har for lidt gang i bålet:-)

Da du har en BS30 kedel, så kan du roligt sætte dit kW-tal op til 20 KW. En 16kW brænder er egentlig en 20kW, men den drosles til 16kW i mindre kedler... Når du gør det, så skal der en ny justering af blæserparametre til. Start dog først med ny pilleafvejning...

Mvh Steffen

OK - Tak Steffen.
Det vil jeg prøve.


Det er den forkerte vej.
Lav en pille afvejning.
Er dit hus ikke stort nok til de ekstra Kw. får du en drift der er svær at indstille.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Erik1

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 73
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Fyr opnår ikke ønskede temperatur
« Svar #7 Dato: Dec 06, 2013, 13:23 »
Ok - jeg prøver med en pille vejning og ny indstilling af blæser.

Offline Erik1

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 73
  • Respekt optjent: +2/-0
Indstilling af blæser
« Svar #8 Dato: Dec 06, 2013, 15:01 »
Når jeg skal indstille blæseren for hhv 10% 50% og 100% skal jeg vel låse under "snegl"?
I version 10 er effekten ikke opgivet i % - kan jeg godt låse den i fx 10% blot ved at sætte 10 ind under maks og min effekt i kw?

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7388
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Indstilling af blæser
« Svar #9 Dato: Dec 06, 2013, 16:00 »
Nej, det er ikke de to tal du skal ind under, men dem under "10. Regulering" og de er stadig i %

Hilsen
Michael

Når jeg skal indstille blæseren for hhv 10% 50% og 100% skal jeg vel låse under "snegl"?
I version 10 er effekten ikke opgivet i % - kan jeg godt låse den i fx 10% blot ved at sætte 10 ind under maks og min effekt i kw?
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Online xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4498
  • Respekt optjent: +171/-24
    • mit fyr
Sv: Fyr opnår ikke ønskede temperatur
« Svar #10 Dato: Dec 07, 2013, 06:39 »
Jeg undrer mig lidt over at fyret kører 100% konstant! Så skulle der bruges 90kg piller pr døgn, hvor meget bruger du? bare ca.

Kenneth
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline Erik1

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 73
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Fyr opnår ikke ønskede temperatur
« Svar #11 Dato: Dec 07, 2013, 08:19 »
Jeg ved ikke præcist hvor meget jeg bruger - men synes der ryger en del piller.
Jeg lavede en ny afvejning og blæser indstilling i går eftermiddags og efter en del timer, kom temp. op og effekten lidt ned.





Online xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4498
  • Respekt optjent: +171/-24
    • mit fyr
Sv: Fyr opnår ikke ønskede temperatur
« Svar #12 Dato: Dec 07, 2013, 08:28 »
Bare sådan et løst gæt ^-^

Hvor mange m2 opvarmes?

Hvad afvejes sneglen til?

Kenneth
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline Erik1

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 73
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Fyr opnår ikke ønskede temperatur
« Svar #13 Dato: Dec 07, 2013, 08:35 »
Bare sådan et løst gæt ^-^

Hvor mange m2 opvarmes?

Hvad afvejes sneglen til?

Kenneth

Ca. 220 m2
Snegl ydelse 1179 /6 min.

Online xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4498
  • Respekt optjent: +171/-24
    • mit fyr
Sv: Fyr opnår ikke ønskede temperatur
« Svar #14 Dato: Dec 07, 2013, 10:04 »
Jeg syntes umiddelbart at det er voldsomt at fyret kører 80% lige nu. Typisk ligger det omkring 35-50% hvis du lurer lidt på de forskellige interface som man kan finde på nettet.

Jeg ligger selv på ca. 40% lige nu, og ved erfaringsmæssig at jeg kommer op over 80% på de koldeste dage.

Hvis dit fyr kører 80% af 16kw lige nu, så er jeg bange for at du kommer til at mangle varme når det bliver rigtig koldt. Så vil jeg lige som Steffen anbefale dig at ændre fyret til 20kw. Pilleforbruget skulle gerne være det samme uanset om fyret er justeret til 16 eller 20kw det er bare lidt grovere i trinnene da 1% jo så er 0,2kw i stedet for 0,16kw

Jeg syntes dog bare det er temmelig meget energi du bruger til 220m2 :(

Kenneth
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.