Forfatter Emne: Nye spørgsmål  (Læst 11478 gange)

0 Medlemmer og 2 Gæster læser dette emne.

Offline Rasser

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 93
  • Respekt optjent: +0/-0
Nye spørgsmål
« Dato: Feb 24, 2008, 12:15 »
Hej igen.
Et par ting jeg lurer på i Stokerkontrol er: Korrektion Høj og Lav. Og Mætning Høj og Lav?
Hvad gør de ?

Mvh Rasser

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Nye spørgsmål
« Svar #1 Dato: Feb 24, 2008, 15:55 »
Hej igen.
Et par ting jeg lurer på i Stokerkontrol er: Korrektion Høj og Lav. Og Mætning Høj og Lav?
Hvad gør de ?

Mvh Rasser

Hej Rasser,

Mætning høj og Mætning lav er parametre for hvor mange piller der skal tilføres ved hhv 100% last og 10% last.
Tallene angiver hvir mange % af tiden sneglen kører, altså hvis f.eks. mætning høj står til 33 betyder det at sneglen kører 33% af tiden eller ialt 20 sek. hvert minut.

Korrektion høj og lav er korrektionsparametre til autoberegningen.
Autoberegningen er en funktion til automatisk beregning af Mætning høj og lav, udfra piller pr. 360 sek. og skorstenstrækket.
Autoberegningen er ikke altid helt nøjagtig, og derfor kan man "knække" beregningskurven ved at ændre beregningen for hhv. høj og lav mætning.
Altså korrektion høj og lav korrigerer det tal for hhv. mætning høj og lav er beregnet til i autoberegning, hvis denne funktion bruges.

Var det for langhåret ?  :D

Hilsen
Michael
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Rasser

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 93
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Nye spørgsmål
« Svar #2 Dato: Feb 24, 2008, 16:12 »
Hej Michael.
Jeg håbede at du var en af mulighedderne for et svar  ;)
Det med mætning høj og lav var en flovmand  :-\ Jeg var for hurtig på aftrækkeren.
Jeg har en Scotte 16. Hvordan skal jeg forholde mig til autoberegning ?
Er det noget der skal slåes til eller fra ?

Mvh Rasser

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Nye spørgsmål
« Svar #3 Dato: Feb 24, 2008, 16:51 »
Hej Michael.
Jeg håbede at du var en af mulighedderne for et svar  ;)
Det med mætning høj og lav var en flovmand  :-\ Jeg var for hurtig på aftrækkeren.
Jeg har en Scotte 16. Hvordan skal jeg forholde mig til autoberegning ?
Er det noget der skal slåes til eller fra ?

Mvh Rasser

Hej Rasser,

Helt OK.

Hvis du vil lave autoberegning med en Scotte, er der to muligheder:
1 - Du laver selv beregningerne på en PC, lommeregner, papir el.lign. og så indlæser du resultatet i styringen.
2 - Du køber en ny styreboks til en Woody  :D :D

Autoberegning er noget af det man får med for de ekstra penge man betaler for en Woody i forhold til en Scotte  ;)

Hilsen
Michael
« Senest Redigeret: Feb 24, 2008, 16:52 af MHES »
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline TTH

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 10
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Nye spørgsmål
« Svar #4 Dato: Feb 24, 2008, 18:02 »
Hej Rasser.

Jeg har fundet dette regneark, på NBE's hjemmeside engang, det klarer hurtigt at få de ønskede tal. Man kan jo selvfølgelig bagefter finindstille efter bl.a. Michaels husmandsvejledning (Super god Michael! ! ! !) så forbrændingen bliver helt i top. Tallene fra regnearket er ikke helt skæve.

Hilsen Thomas
/ Thomas

Scotte/Dor 24, Iltstyring (pt. kun vis), Pillefyr Pro, TRÆKSTABILISATOR

Offline varm på piller

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 6
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Nye spørgsmål
« Svar #5 Dato: Apr 06, 2008, 16:14 »
Mine live stastik grafer kommer mere og mere bagefter. hvis jeg lukker stokerkontrol ned så er graferne live ved opstart men halter så bag ud over en  tid ca en 30 min på 12 timer. kan jeg gøre noget ved det. det er ret generende når man går og trimmer på fyret.

Offline BoinkUser

  • Administrator
  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 2148
  • Respekt optjent: +83/-4
    • StokerKontrol - Software til dit pillefyr
Sv: Nye spørgsmål
« Svar #6 Dato: Apr 06, 2008, 20:25 »
Mine live stastik grafer kommer mere og mere bagefter. hvis jeg lukker stokerkontrol ned så er graferne live ved opstart men halter så bag ud over en  tid ca en 30 min på 12 timer. kan jeg gøre noget ved det. det er ret generende når man går og trimmer på fyret.

Hej. De 30 minutter passer meget godt, det er ca. intervallet for at opdatere graferne. Hvis du vil have dem uploadet hurtigere skal du blot sætte denne værdi ned under FTP Opsætning:

FTP upload interval

Det interval som grafisk data (kurver
og forbrug) sendes til Internettet med. 1
enhed svarer til ca. 3 sekunder, men
kan variere afhængig af forskellige
forhold på din computer.

mvh. Jens
Version 13 styring, styret fra 22" tablet, Opop 418 kedel
Opvarmer 238 m2 (heraf 119 kælder)

Offline varm på piller

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 6
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Nye spørgsmål
« Svar #7 Dato: Apr 07, 2008, 10:15 »
Tak for dit svar, men jeg oploader slet ikke til nettet. jeg har ikke sat mit program op til det endnu.

Offline BoinkUser

  • Administrator
  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 2148
  • Respekt optjent: +83/-4
    • StokerKontrol - Software til dit pillefyr
Sv: Nye spørgsmål
« Svar #8 Dato: Apr 07, 2008, 14:59 »
Tak for dit svar, men jeg oploader slet ikke til nettet. jeg har ikke sat mit program op til det endnu.

Hej igen

Der dannes en lokal side, og denne er også styret af disse intervaller, så du kan fint sætte det og få gavn af det selvom du ikke uploader til nettet.

Mvh. Jens
Version 13 styring, styret fra 22" tablet, Opop 418 kedel
Opvarmer 238 m2 (heraf 119 kælder)