Det du skal gøre er at du skal sætte iltstyring til vis, låse brænderen til 10% og så aflæse over 10-15 minutter hvilken gennemsnits ilt% fyret kører med.
Det indsættes så som ilt lav, og fyret låses til 50% drift med aflæsning af ilt% over 10-15 minutter.
Indsæt gennemsnittet som ilt midt og lås fyret til 100% drift for at finde ilt% for ilt høj.
Derefter sætter du iltstyring til og så spiller det
Hilsen
Michael
har haft besøg af montør i dag og fået justeret det ind. blackstar kedel .16kw Woody brænder.
der er en perfekt flamme i lavlast. mindste ydelse sat til 3.5 blæser lav 18. ønsket ilt 18.
efter 3t meldte iltstyringen at den skulle justeres.
jeg har sat ønsket ilt ned til 17. er der andet der skal justeres på for at holde iltstyringen tæt på justeringen.
den kører åbenbart noget ned under de 18 den var sat til.