Forfatter Emne: Finjustering  (Læst 10104 gange)

0 Medlemmer og 7 Gæster læser dette emne.

Offline ClausD

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 106
  • Respekt optjent: +3/-1
Finjustering
« Dato: Dec 02, 2013, 13:18 »
Hej
Nu hvor mit fyr er begyndt at kører mere konstant p.g.a. det koldere vejr, har jeg et lille problem med sorte piller og gløder i asken. Da fyret kørte med omkring 20% og en del start/stop var der intet problem, men nu hvor det kører med 1-2 stop i døgnet og omkring 35-45% ydelse er problemet kommet. Jeg er dog lidt i tvivl hvilke blæser tal jeg skal ændre på, og om jeg skal ændre op eller ned. Min blæser indstillinger er som følger:
Lav - 23
Middel - 28
Høj - 35

Håber I kan hjælpe

M.v.h.

Claus
M.v.h.

Claus
Black Star 20 - 16 kw. V.7.0468 + 3-vejs VVB prioritering.
http://stokercloud.dk/dev/cmd.html

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4498
  • Respekt optjent: +171/-24
    • mit fyr
Sv: Finjustering
« Svar #1 Dato: Dec 02, 2013, 13:41 »
Hej Claus.

Jeg ved ikke hvilken blæser du har, så jeg kan ikke hjælpe med blæsertal.

Hvis der er mange piller på herden, og de ligesom skubbes ud af bagfra kommende piller, så mangles der luft. Hvis de bare blæses ud, og der ikke er mange piller på herden, så er der for meget luft.

Det kan også være blæse-rens der er for kraftig.

Har du justeret fyret ind, altså afvejning og luft 10-50-100% Og har du en trækstabilisator?
« Senest Redigeret: Dec 02, 2013, 13:45 af xkfc »
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline ClausD

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 106
  • Respekt optjent: +3/-1
Sv: Finjustering
« Svar #2 Dato: Dec 02, 2013, 13:47 »
Jeg har forsøgt efter bedste evne at justere fyret og jeg har trækstabilisator. Ud fra det du skriver er det nok for kraftig blæser, da det ikke ser ud som om de skubbes ud. Er det lav eller middel blæser jeg skal forsøge mig at ændre på?
M.v.h.

Claus
Black Star 20 - 16 kw. V.7.0468 + 3-vejs VVB prioritering.
http://stokercloud.dk/dev/cmd.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7388
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Finjustering
« Svar #3 Dato: Dec 02, 2013, 17:07 »
Hej Claus,

Du skal lave en grundjustering ved hhv. 10%, 50% og 100% drift.
Læs min vejledning http://mhes.dk/Grundlæggende%20information%20om%20NBE%20brændere.pdf
...specielt fra side 12.

Hilsen
Michael

Jeg har forsøgt efter bedste evne at justere fyret og jeg har trækstabilisator. Ud fra det du skriver er det nok for kraftig blæser, da det ikke ser ud som om de skubbes ud. Er det lav eller middel blæser jeg skal forsøge mig at ændre på?
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline ClausD

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 106
  • Respekt optjent: +3/-1
Sv: Finjustering
« Svar #4 Dato: Dec 02, 2013, 18:04 »
Jeg tror at jeg er ved at have det på plads nu, men kan se på din graf at den er lidt mere stabil end min. Hvad er dine indstillinger for kedel temperatur og VVB temperatur?
M.v.h.

Claus
Black Star 20 - 16 kw. V.7.0468 + 3-vejs VVB prioritering.
http://stokercloud.dk/dev/cmd.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7388
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Finjustering
« Svar #5 Dato: Dec 02, 2013, 18:15 »
Hej Claus,

Glem mine indstillinger og mine kurver  ;)

For det første prøver jeg jævnligt forskellige ting, for det andet kan man sjældent sammenligne kurver fra forskelloge anlæg.
Ting som fordeling af radiator/gulvvarme opvarmning, VVB-drift form, husets brug osv. Gør hver installation unik.
Derudover kan vi have forskellig holdning til om vi vil holde en konstant kedeltemperatur eller en konstant drift%.

Hilsen
Michael

Jeg tror at jeg er ved at have det på plads nu, men kan se på din graf at den er lidt mere stabil end min. Hvad er dine indstillinger for kedel temperatur og VVB temperatur?
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline ClausD

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 106
  • Respekt optjent: +3/-1
Sv: Finjustering
« Svar #6 Dato: Dec 02, 2013, 18:21 »
Ok, så vælger jeg at tro på mig selv ;), men det jeg var mest interesseret i var hvor stort spring du har mellem diff. under og over og hvad du vil anbefale.
M.v.h.

Claus
Black Star 20 - 16 kw. V.7.0468 + 3-vejs VVB prioritering.
http://stokercloud.dk/dev/cmd.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7388
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Finjustering
« Svar #7 Dato: Dec 02, 2013, 18:30 »
Hej Claus,

Der er ikke noget hemmeligt i mine indstillinger og diff under/over har intet med reguleringen at gøre.

Min PI er:
P = 2.0
I = 0.1
Diff under = 5.0oC
Diff over = 15.0oC

Hilsen
Michael


Ok, så vælger jeg at tro på mig selv ;), men det jeg var mest interesseret i var hvor stort spring du har mellem diff. under og over og hvad du vil anbefale.
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline ClausD

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 106
  • Respekt optjent: +3/-1
Sv: Finjustering
« Svar #8 Dato: Dec 04, 2013, 07:58 »
Så fik jeg justeret min blæser ned og ikke nok med at det løste problemet med de uforbrændte piller, men det ser også umiddelbart ud til at jeg bruger mindre piller end jeg gjorde før. Tak for hjælpen
M.v.h.

Claus
Black Star 20 - 16 kw. V.7.0468 + 3-vejs VVB prioritering.
http://stokercloud.dk/dev/cmd.html

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4498
  • Respekt optjent: +171/-24
    • mit fyr
Sv: Finjustering
« Svar #9 Dato: Dec 04, 2013, 09:58 »
Så fik jeg justeret min blæser ned og ikke nok med at det løste problemet med de uforbrændte piller, men det ser også umiddelbart ud til at jeg bruger mindre piller end jeg gjorde før. Tak for hjælpen

Der er ikke den bedste energiudnyttelse af piller der blæses i askeskuffen, og den overskydne luft køler bare kedlen. Bedste virkningsgrad får man ved et korrekt dimensioneret, og korrekt justeret pillefyr :)

Det kan anbefales at checke fyret dagligt indtil man er helt dus med det.

Kenneth
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7388
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Finjustering
« Svar #10 Dato: Dec 04, 2013, 17:10 »
Hej Claus,

Super, der er ikke noget så godt som en succes oplevelse  ;)

Hilsen
Michael

Så fik jeg justeret min blæser ned og ikke nok med at det løste problemet med de uforbrændte piller, men det ser også umiddelbart ud til at jeg bruger mindre piller end jeg gjorde før. Tak for hjælpen
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline ava

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 24
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Finjustering
« Svar #11 Dato: Dec 08, 2013, 12:13 »
Så fik jeg justeret min blæser ned og ikke nok med at det løste problemet med de uforbrændte piller, men det ser også umiddelbart ud til at jeg bruger mindre piller end jeg gjorde før. Tak for hjælpen

hej Claus - af ren interesse og fordi jeg har samme størrelse brænder (og samme problem) - hvad justerede du blæser værdierne til?
mvh
ava
BS 16kW semi (dec-13) Scotte vs. 7.0468
Trækstabilisator
Std. U-herd m. mod. Skamol plade
Online m. Edimax EW-7438RPn repeater på LAN
http://stokercloud.dk/dev/av.html

Offline ClausD

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 106
  • Respekt optjent: +3/-1
Sv: Finjustering
« Svar #12 Dato: Dec 08, 2013, 13:17 »
Hej

Lige nu kører jeg med 15 - 22 - 29, og så længe fyret køer under ca 80% ydelse har jeg stort set ingen sorte piller i asken, men så snart den kører helt op i.f.m. varmt vand, begynder problemet, og jeg kan ikke rigtig finde en løsning. Hvis jeg skruer mere ned for blæseren, bliver uforbrændte piller skubbet ud over hærden, og skruer jeg op bliver de blæst ud over hærden. Jeg laver løbende afvejning af mine piller og ligger mellem 1900 og 2000 gram/6 min. Det er som om, at den ikke kan nå at forbrænde pillerne ved fuld ydelse.

M.v.h.

Claus
M.v.h.

Claus
Black Star 20 - 16 kw. V.7.0468 + 3-vejs VVB prioritering.
http://stokercloud.dk/dev/cmd.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7626
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Finjustering
« Svar #13 Dato: Dec 08, 2013, 13:34 »
Hej

Lige nu kører jeg med 15 - 22 - 29, og så længe fyret køer under ca 80% ydelse har jeg stort set ingen sorte piller i asken, men så snart den kører helt op i.f.m. varmt vand, begynder problemet, og jeg kan ikke rigtig finde en løsning. Hvis jeg skruer mere ned for blæseren, bliver uforbrændte piller skubbet ud over hærden, og skruer jeg op bliver de blæst ud over hærden. Jeg laver løbende afvejning af mine piller og ligger mellem 1900 og 2000 gram/6 min. Det er som om, at den ikke kan nå at forbrænde pillerne ved fuld ydelse.

M.v.h.

Claus

Er det 6 mm piller ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline ClausD

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 106
  • Respekt optjent: +3/-1
Sv: Finjustering
« Svar #14 Dato: Dec 08, 2013, 15:24 »
Nej, det er 8mm
M.v.h.

Claus
Black Star 20 - 16 kw. V.7.0468 + 3-vejs VVB prioritering.
http://stokercloud.dk/dev/cmd.html