Forfatter Emne: PID finjustering  (Læst 6340 gange)

0 Medlemmer og 4 Gæster læser dette emne.

Offline baggadap

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 274
  • Respekt optjent: +14/-2
PID finjustering
« Dato: Dec 01, 2013, 09:19 »
Hej alle

Jeg har allerede fået hjælp på stokerpro til at justere min PI mere aggressivt da min kedel indeholder 110L og er lidt sløv i optrækket.
Men det er jo altid godt med flere øjne på graferne, derfor vil jeg også høre her, om det kan trimmes bedre ind? Synes umiddelbart driften laver nogle lidt voldsomme "spikes" indimellem.

Mit setup: Åben ekspansion, Alpha2 på Auto, 2xgulvvarme uden blandeshunt og ellers radiatorer.
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=baggadap

P=4.0, I=0.3

På forhånd mange tak!

Mvh Mathias
« Senest Redigeret: Dec 01, 2013, 09:24 af baggadap »
Mvh Mathias
----
http://stokercloud.dk/dev/overmark.html
Styring V7, Samsung Galaxy Tab S, HTC One M7
Scotte 16 Kw på Alcon 6
MAFA Silo

Offline N P K

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1021
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: PID finjustering
« Svar #1 Dato: Dec 01, 2013, 09:53 »
Nu er jeg på ingen måde ekspert i pi regulering
Jeg synes dog at det køre lidt op og ned så mit bud må være at sænke p

Scotte 16kw blackstar m semirens
Kompressorrens
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
https://stokercloud.dk/dev/mnk.html

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4498
  • Respekt optjent: +171/-24
    • mit fyr
Sv: PID finjustering
« Svar #2 Dato: Dec 01, 2013, 10:39 »
Som skrevet på Stokerpro mener jeg stadig ikke at det er PI du skal kigge på først.

Følerlommen skal fyldes med varmepasta, udgangspunktet for en god regulering, er en god måling. ;)

Hvad står "DIFFERENS UNDER" DIFFERENS OVER" til?

Dit fyr kører nærmest som med det der blev kaldt "pause fyring" Dog var der 3 timer i morges hvor det så ud til at begynde at regulere fornuftigt, Hvad skete der i det tidspunkt?

MVH. Kenneth

Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline baggadap

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 274
  • Respekt optjent: +14/-2
Sv: PID finjustering
« Svar #3 Dato: Dec 01, 2013, 14:04 »
Som skrevet på Stokerpro mener jeg stadig ikke at det er PI du skal kigge på først.

Følerlommen skal fyldes med varmepasta, udgangspunktet for en god regulering, er en god måling. ;)

Hvad står "DIFFERENS UNDER" DIFFERENS OVER" til?

Dit fyr kører nærmest som med det der blev kaldt "pause fyring" Dog var der 3 timer i morges hvor det så ud til at begynde at regulere fornuftigt, Hvad skete der i det tidspunkt?

MVH. Kenneth

Stokerpro brugere behøver altså ikke spilde tid på mig her også, især ikke når jeg ikke gør som I foreslår ;-) Men tak for din tålmodighed alligevel, Kenneth!

Følerlommen bliver fyldt så snart jeg får fat i en tube zink, men jeg synes nu ellers NBE følerne virker meget responsive.

Diff under= 10, over = 15

I morges skete ikke andet end vi stod op, og slukkede for en radiator der står på "2" om natten, og ellers er slukket om dagen. Og så tænde vi op i brændeovnen.

Mvh Mathias
« Senest Redigeret: Dec 01, 2013, 16:38 af baggadap »
Mvh Mathias
----
http://stokercloud.dk/dev/overmark.html
Styring V7, Samsung Galaxy Tab S, HTC One M7
Scotte 16 Kw på Alcon 6
MAFA Silo

Offline N P K

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1021
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: PID finjustering
« Svar #4 Dato: Dec 01, 2013, 15:08 »
Som skrevet på Stokerpro mener jeg stadig ikke at det er PI du skal kigge på først.

Følerlommen skal fyldes med varmepasta, udgangspunktet for en god regulering, er en god måling. ;)

Hvad står "DIFFERENS UNDER" DIFFERENS OVER" til?

Dit fyr kører nærmest som med det der blev kaldt "pause fyring" Dog var der 3 timer i morges hvor det så ud til at begynde at regulere fornuftigt, Hvad skete der i det tidspunkt?

MVH. Kenneth

Stokerpro brugere behøver altså ikke spilde tid på mig her også

Jamen undskyld da
Scotte 16kw blackstar m semirens
Kompressorrens
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
https://stokercloud.dk/dev/mnk.html

Offline baggadap

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 274
  • Respekt optjent: +14/-2
Sv: PID finjustering
« Svar #5 Dato: Dec 01, 2013, 16:33 »
Stokerpro brugere behøver altså ikke spilde tid på mig her også

Jamen undskyld da

HOV!?
Af uvisse grunde er kun den første halve sætning af mit indlæg blevet gemt - det var bestemt ikke næsvist ment! Jeg retter lige mit indlæg så det giver bedre mening  :-[
Mvh Mathias
----
http://stokercloud.dk/dev/overmark.html
Styring V7, Samsung Galaxy Tab S, HTC One M7
Scotte 16 Kw på Alcon 6
MAFA Silo

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7388
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: PID finjustering
« Svar #6 Dato: Dec 01, 2013, 16:36 »
Hej,

Dit P-led ser for stort ud, din 10% effekt er for stor til dit behov og effekten under produktion af varmt vand er for stor.
Dit fyr kører næsten konstant på 10% når det ikke laver varmt vand.

Har du en velfungerende trækstabilisator i din skorsten ?

Hilsen
Michael

Hej alle

Jeg har allerede fået hjælp på stokerpro til at justere min PI mere aggressivt da min kedel indeholder 110L og er lidt sløv i optrækket.
Men det er jo altid godt med flere øjne på graferne, derfor vil jeg også høre her, om det kan trimmes bedre ind? Synes umiddelbart driften laver nogle lidt voldsomme "spikes" indimellem.

Mit setup: Åben ekspansion, Alpha2 på Auto, 2xgulvvarme uden blandeshunt og ellers radiatorer.
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=baggadap

P=4.0, I=0.3

På forhånd mange tak!

Mvh Mathias
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline baggadap

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 274
  • Respekt optjent: +14/-2
Sv: PID finjustering
« Svar #7 Dato: Dec 01, 2013, 18:52 »
Hej,

Dit P-led ser for stort ud, din 10% effekt er for stor til dit behov og effekten under produktion af varmt vand er for stor.
Dit fyr kører næsten konstant på 10% når det ikke laver varmt vand.

Har du en velfungerende trækstabilisator i din skorsten ?

Hilsen
Michael

Hej Michael

Mange tak for svar!
Ja, jeg har TS siddende i røgrør som virker fint, nogle gange er den dog inaktiv da min gamle skorsten ikke har så stort et træk. Men ingen røg i fyrrum eller varm skakt, så det må formodes at være ok.
Når vi er hjemme, kører brændeovnen, derfor drosler fyret helt ned her hvor det ikke er så koldt. Ellers ligger det på 20-40%. Prøv at se tilbage på i nat.
10% effekt er sat til 2,6 kw, den kan sagtens brænde stabilt på 2,0 men så synes jeg bålet bliver for lille og soder når der doseres piller.
Hvad vil det sige at min VVB effekt er for stor - skal Max effekt sættes ned?

Mvh Mathias
Mvh Mathias
----
http://stokercloud.dk/dev/overmark.html
Styring V7, Samsung Galaxy Tab S, HTC One M7
Scotte 16 Kw på Alcon 6
MAFA Silo

Offline Bjarne Larsen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 952
  • Respekt optjent: +24/-0
Sv: PID finjustering
« Svar #8 Dato: Dec 01, 2013, 19:12 »
Du kan sætte max effekten ned på VVB under VVB .
10 kw Scotte / Black Star kedel V7 043
110 l Metro therm combibeholder
VVB priotering
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?mac=bjarnelarsen

Mere rygvind på cykelstierne

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4498
  • Respekt optjent: +171/-24
    • mit fyr
Sv: PID finjustering
« Svar #9 Dato: Dec 01, 2013, 21:11 »
Som forsøg kunne man prøve at sætte Diff under til 0 og diff over til 10. Jeg vil gætte på at det måske får styringen til at rette lidt ind.

Jeg spilder ikke min tid.  :)
Hvis det af en eller anden personlig grund du ikke ønsker min hjælp så bare sig til, jeg kan tåle det  ;)

MVH. Kenneth
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline baggadap

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 274
  • Respekt optjent: +14/-2
Sv: PID finjustering
« Svar #10 Dato: Dec 01, 2013, 21:26 »
Som forsøg kunne man prøve at sætte Diff under til 0 og diff over til 10. Jeg vil gætte på at det måske får styringen til at rette lidt ind.

Jeg spilder ikke min tid.  :)
Hvis det af en eller anden personlig grund du ikke ønsker min hjælp så bare sig til, jeg kan tåle det  ;)

MVH. Kenneth

Personlig grund? Ikke tale om  :) Jeg er bare lidt småflov over at have spurgt om det samme i to fora, hvor der så er gengangere   :-\

Forsøget med diff forstår jeg ikke - det vil svjv ikke påvirke reguleringen, men blot sætte fyret nemmere i stop, for derefter at starte op kort tid efter.
Mvh Mathias
----
http://stokercloud.dk/dev/overmark.html
Styring V7, Samsung Galaxy Tab S, HTC One M7
Scotte 16 Kw på Alcon 6
MAFA Silo

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4498
  • Respekt optjent: +171/-24
    • mit fyr
Sv: PID finjustering
« Svar #11 Dato: Dec 01, 2013, 21:49 »
Det er som sagt heller ikke sikkert at det hjælper, syntes bare jeg selv jølede med det for nogle år siden.
Jeg har lige ændret tallene i min styring, så ser jeg om det har ændret noget til i morgen.

Du vil nok støde på en del gengangere, på stokerforum, stokerpro og fyrrum. Du er jo også lidt over det hele ;)

MVH. Kenneth
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4498
  • Respekt optjent: +171/-24
    • mit fyr
Sv: PID finjustering
« Svar #12 Dato: Dec 02, 2013, 08:23 »
Forsøget med diff forstår jeg ikke - det vil svjv ikke påvirke reguleringen, men blot sætte fyret nemmere i stop, for derefter at starte op kort tid efter.

Det har du helt ret i, det har kun betydning for start og stop.
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html