Hej,
Dit P-led ser for stort ud, din 10% effekt er for stor til dit behov og effekten under produktion af varmt vand er for stor.
Dit fyr kører næsten konstant på 10% når det ikke laver varmt vand.
Har du en velfungerende trækstabilisator i din skorsten ?
Hilsen
Michael
Hej Michael
Mange tak for svar!
Ja, jeg har TS siddende i røgrør som virker fint, nogle gange er den dog inaktiv da min gamle skorsten ikke har så stort et træk. Men ingen røg i fyrrum eller varm skakt, så det må formodes at være ok.
Når vi er hjemme, kører brændeovnen, derfor drosler fyret helt ned her hvor det ikke er så koldt. Ellers ligger det på 20-40%. Prøv at se tilbage på i nat.
10% effekt er sat til 2,6 kw, den kan sagtens brænde stabilt på 2,0 men så synes jeg bålet bliver for lille og soder når der doseres piller.
Hvad vil det sige at min VVB effekt er for stor - skal Max effekt sættes ned?
Mvh Mathias