Forfatter Emne: For mange el tæninger  (Læst 36122 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline smedemesteren

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 16
  • Respekt optjent: +0/-0
For mange el tæninger
« Dato: Nov 22, 2013, 13:27 »
Hej Alle jeg har ca. 8-10 el tændinger i et døgn, hvad kan skyldes dette. kedlen starter selvom gulvarmen og VVB ikke kalder på varme.

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7634
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: For mange el tæninger
« Svar #1 Dato: Nov 22, 2013, 13:31 »
Det kan det.
Det kan også være PI tallene der skal rettes til.
Hvad er dine PI tal ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline smedemesteren

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 16
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: For mange el tæninger
« Svar #2 Dato: Nov 22, 2013, 13:35 »
Gain P 2,5 Gain I 0,50

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7634
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: For mange el tæninger
« Svar #3 Dato: Nov 22, 2013, 13:46 »
Gain P 2,5 Gain I 0,50

Prøv I = 0.10
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline smedemesteren

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 16
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: For mange el tæninger
« Svar #4 Dato: Nov 22, 2013, 13:53 »
det er hermed gjort så må afventer jeg og ser.

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7634
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: For mange el tæninger
« Svar #5 Dato: Nov 22, 2013, 13:56 »
Er shunten stillet på 55 gr ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7634
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: For mange el tæninger
« Svar #6 Dato: Nov 22, 2013, 13:57 »
Diff over kan du hæve til 15, så undgår du at den går ud efter at du har lavet varmt vand.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline smedemesteren

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 16
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: For mange el tæninger
« Svar #7 Dato: Nov 22, 2013, 13:57 »
Ja det er den.

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7634
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: For mange el tæninger
« Svar #8 Dato: Nov 22, 2013, 13:58 »
Fik du hævet diff over til 15 ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline smedemesteren

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 16
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: For mange el tæninger
« Svar #9 Dato: Nov 22, 2013, 13:59 »
Ja det er den nu diff over 15 diff under 5

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7634
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: For mange el tæninger
« Svar #10 Dato: Nov 22, 2013, 14:08 »
Så venter vi lige et stykke tid og ser resultatet. :)
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline smedemesteren

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 16
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: For mange el tæninger
« Svar #11 Dato: Nov 22, 2013, 14:10 »
jeps det er modtaget chef  :)

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7634
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: For mange el tæninger
« Svar #12 Dato: Nov 22, 2013, 20:46 »
Din varmt vands temperatur bør sættes ned til ca 55 gr.
Ellers er det hele for varmt efter vvb produktion, og så går den i stop.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline smedemesteren

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 16
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: For mange el tæninger
« Svar #13 Dato: Nov 22, 2013, 22:39 »
jeg har faktisk haft den på 55 grader, men på grund af bakterier og varmen den falder til (53 grader celsius) har jeg sat den til 60 grader. Et andet problem jeg har er at der stadig for mange u afbrændte piller i skuffen og jeg synes ikke rigtig kedelen kan følge med og varme gulvvarmen op til tider.

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7634
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: For mange el tæninger
« Svar #14 Dato: Nov 23, 2013, 08:05 »
Når du fyrer op i vvb bliver slut temperaturen mere end den temperatur hvor "tusserne" dør,
så 55 gr. er ok.
Uafbrændte piller kan skyldes flere ting.
1. har du lavet en pillerafvejning for nylig ?
2. for høj renseblæs. Hvad er dine tal til renseblæs ?
3. at brænderen ikke er spændt tæt nok på kedlen. Har du efterspændt fløj møtrikkerne en omgang ekstra ?
4. blæser tal kan være forkerte. Hvad er dine blæser tal ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/