Forfatter Emne: Køre meget anderledes efter opdatering  (Læst 5997 gange)

0 Medlemmer og 4 Gæster læser dette emne.

Offline MarkL

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 156
  • Respekt optjent: +1/-0
Køre meget anderledes efter opdatering
« Dato: Nov 13, 2013, 21:08 »
Hej alle

Har opdateret fra 463 til 466, opdateret omkring klokken 17. Vil i lige give det et kig på clouden?

Mvh
 Mark
Hilsen
 Mark

Scotte 10kW m v10.0467
BS1016 m. semirens
VVB
7m stålforing m. trækstabilisator

http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/markrl.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7624
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Køre meget anderledes efter opdatering
« Svar #1 Dato: Nov 13, 2013, 21:12 »
Ja, den kører meget op og ned.
Sænk I tallet i PI reguleringen.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Lamborg

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1401
  • Respekt optjent: +33/-6
  • Fyrmester lamborghus
Sv: Køre meget anderledes efter opdatering
« Svar #2 Dato: Nov 13, 2013, 21:12 »
Hej Mark. Tjek lige dine tal igennem at der ikke står noget forkert for den kan ændre på indstilling alt efter hvordan man gør.
MVH
Claus som ikke gider rette slåfejl.
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank.
V10 cloud lamborg (1676) opgraderet til V13
Lenovo 6.0.1
577kvm festlokaler og bolig + 80kvm kælder.
Årligt 12-13 kilokilo RW piller
http://www.stokercloud.dk/dev/lamborg.html

Offline MarkL

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 156
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: Køre meget anderledes efter opdatering
« Svar #3 Dato: Nov 13, 2013, 22:00 »
Det ser ikke lige umiddelbart ud til at have ændret noget.

Der kommer en klik lyd fra brænderen hver 7-8 sekund?

Mvh
 Mark
Hilsen
 Mark

Scotte 10kW m v10.0467
BS1016 m. semirens
VVB
7m stålforing m. trækstabilisator

http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/markrl.html

Offline N P K

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1022
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: Køre meget anderledes efter opdatering
« Svar #4 Dato: Nov 13, 2013, 22:08 »
Det ser ikke lige umiddelbart ud til at have ændret noget.

Der kommer en klik lyd fra brænderen hver 7-8 sekund?

Mvh
 Mark

En klik lyd?

Hvad er problemet?
Scotte 16kw blackstar m semirens
Kompressorrens
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
https://stokercloud.dk/dev/mnk.html

Offline MarkL

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 156
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: Køre meget anderledes efter opdatering
« Svar #5 Dato: Nov 14, 2013, 05:15 »
Min cirkulationspumpe køre meget mere end før, hvis man kigger 24 timers billedet, vi plejer normalt ikke at kunne høre noget ude fra fyret, tyder vel på reguleringen er for volds. Kan man downgrade til 463?

Plejer at køre meget mere smooth med små udsving, nu er der store udsving.
Hilsen
 Mark

Scotte 10kW m v10.0467
BS1016 m. semirens
VVB
7m stålforing m. trækstabilisator

http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/markrl.html

Offline MarkL

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 156
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: Køre meget anderledes efter opdatering
« Svar #6 Dato: Nov 14, 2013, 05:55 »
Ja, den kører meget op og ned.
Sænk I tallet i PI reguleringen.

Den kommentar havde jeg ikke set, I-tallet står til 0.10, skal jeg prøve med 0,09? men sådan stod det jo også før, med P=1,5 og I= 0,10 .

Men jeg har prøvet at sænke det til 0,09
Hilsen
 Mark

Scotte 10kW m v10.0467
BS1016 m. semirens
VVB
7m stålforing m. trækstabilisator

http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/markrl.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7624
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Køre meget anderledes efter opdatering
« Svar #7 Dato: Nov 14, 2013, 06:27 »
Ja, den kører meget op og ned.
Sænk I tallet i PI reguleringen.

Den kommentar havde jeg ikke set, I-tallet står til 0.10, skal jeg prøve med 0,09? men sådan stod det jo også før, med P=1,5 og I= 0,10 .

Men jeg har prøvet at sænke det til 0,09

Du skal prøve dig frem med hvilke tal der gør hvad.
Start med I delen og sænk den lidt ad gangen, og i se resultatet.
Så sænker du P delen og ser resultatet.
Det nemmeste er at se kurven ved opstart.
Her skal drift effekt kurven på en jævn kurve stige og igen falde sådan at temperatur kurven også på en jævn kurve når op til den indstillede temperatur.
Er der store hakker i kurven eller spring, skal du fortsætte med at finindstille.
« Senest Redigeret: Nov 14, 2013, 06:28 af michael f »
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline MarkL

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 156
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: Køre meget anderledes efter opdatering
« Svar #8 Dato: Nov 14, 2013, 06:38 »
Okay :) Jeg prøver, men har ikke så meget tid, lige i tiden, men kan den downgrades igen? eller

Men min c-pumpe står på auto, og aldrig har den været så meget oppe på 24W som den er nu :S .. Skal den indstilles til fast hastighed, det er en smedegaard.

Hilsen
 Mark

Scotte 10kW m v10.0467
BS1016 m. semirens
VVB
7m stålforing m. trækstabilisator

http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/markrl.html

Offline N P K

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1022
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: Køre meget anderledes efter opdatering
« Svar #9 Dato: Nov 14, 2013, 07:07 »
Ja du kan downgrade med sd kort med version 10.0463 på

Din cirkulationspumpes hastighed er ikke bestemt af styringen det er dit varmeanlæg der bestemmer det
Din styring er kun en on/off til pumpen

Har du vvb priotering ?
Så kan det måske være din 2/3 vejs ventil som hænger og derfor er der mere gang i din pumpe
Scotte 16kw blackstar m semirens
Kompressorrens
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
https://stokercloud.dk/dev/mnk.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7624
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Køre meget anderledes efter opdatering
« Svar #10 Dato: Nov 14, 2013, 07:34 »
Okay :) Jeg prøver, men har ikke så meget tid, lige i tiden, men kan den downgrades igen? eller

Men min c-pumpe står på auto, og aldrig har den været så meget oppe på 24W som den er nu :S .. Skal den indstilles til fast hastighed, det er en smedegaard.

Ja, og hent ny version her http://www.nbe.dk/download/chip-versioner.html
Det kræver en del tid at finindstille PI tallene, så vent med det til du har fri.
Opdateringen kan du derimod straks få glæde af.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline MarkL

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 156
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: Køre meget anderledes efter opdatering
« Svar #11 Dato: Nov 14, 2013, 07:52 »
Okay, altsåhar den nyeste 466, før havde jeg 463, som bare kørte :P det gør denne jo også bare meget anderledes syntes jeg ;)

Hilsen
 Mark

Scotte 10kW m v10.0467
BS1016 m. semirens
VVB
7m stålforing m. trækstabilisator

http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/markrl.html

Offline nejrup

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 33
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: Køre meget anderledes efter opdatering
« Svar #12 Dato: Nov 14, 2013, 12:33 »
prøv at tage strøm stik fra pumpe i 20 sek og så i igen.
det virker på min pumpe når vil køre max.
Woody 10 KW, Black Star BS1016 med semirens
Chip 6.82.
varmvands beh. termostat styret.
gulvvarme man. styret med blandesløjfe og flowmåler

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Køre meget anderledes efter opdatering
« Svar #13 Dato: Nov 14, 2013, 17:11 »
Pas lige på med at vurdere på PI-parametre under opstart !!
Indtil 10oC fra setpunktet er det ikke brugerens PI-parametre der bruges, men nogle faste PI-parametre fra NBE.
10oC før setpunktet opnås "fases" der stile og roligt over til brugerens PI-parametre, for så at køre helt med dem når først setpunktet har været opnået.
Så efter en opstart skal man vente til efter opnåelse af setpunkt, før der reguleres på PI.

Hilsen
Michael

Ja, den kører meget op og ned.
Sænk I tallet i PI reguleringen.

Den kommentar havde jeg ikke set, I-tallet står til 0.10, skal jeg prøve med 0,09? men sådan stod det jo også før, med P=1,5 og I= 0,10 .

Men jeg har prøvet at sænke det til 0,09

Du skal prøve dig frem med hvilke tal der gør hvad.
Start med I delen og sænk den lidt ad gangen, og i se resultatet.
Så sænker du P delen og ser resultatet.
Det nemmeste er at se kurven ved opstart.
Her skal drift effekt kurven på en jævn kurve stige og igen falde sådan at temperatur kurven også på en jævn kurve når op til den indstillede temperatur.
Er der store hakker i kurven eller spring, skal du fortsætte med at finindstille.
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html