Forfatter Emne: Fejl optænding  (Læst 16074 gange)

0 Medlemmer og 5 Gæster læser dette emne.

Offline thomas_h

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 108
  • Respekt optjent: +3/-0
Fejl optænding
« Dato: Nov 09, 2013, 18:54 »
Suk jeg savner snart mit oliefyr, hver gang jeg løser 1 ting der driller kommer der 2 nye :-\
Hver 2-3 gang mit fyr skal starte op, efter opnået temp. fejler det begge gange.
Jeg har ikke ændret på værdierne i forb. med optænding, da jeg ikke ved hvad jeg skal ændre.
Pillerne ser stort set nye ud, når den har forsøgt, måske er der et par halvsorte nogle gange.
Er godt klar over, det kræver opstartsjusteringer, ved igangsætning af nyt fyr, lige nu er humøret bare ikke til det :-[
(startet for for 14 dage siden)

Thomas
« Senest Redigeret: Nov 09, 2013, 19:08 af thomas_h »
Opvarmer ca. 170 m2
Woody 10 KW, Black Star BS1016
v10.0468
Online fra fyr http://stokercloud.dk/dev/thomas_hu.html

Offline Mellerup

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 238
  • Respekt optjent: +3/-0
Sv: Fejl optænding
« Svar #1 Dato: Nov 09, 2013, 19:11 »
Hej Thomas, forstår din fustration har selv været der. Men prøv at øge mængden af piller, det gøres i Eltænding/Brændsel (tror jeg, har selv ver.6), men jeg havde held med at øge mængden af piller. Hvis det ikke lykkes kan du øge Eltænding/Eltænderefekt.

Hilsen
Henrik
Med de bedste hilsner
Henrik

Styring Scotte  7,?
Brænder 10 KW, med skamolplade.
Black star kedel BS 20c og solvarme fra viessmann. 300l varmtvandsbeholder.
130kvm gammelt hus (år 1900)
Stokercloud: https://stokercloud.dk/v3/#/melleruphenrik

Offline thomas_h

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 108
  • Respekt optjent: +3/-0
Sv: Fejl optænding
« Svar #2 Dato: Nov 09, 2013, 19:15 »


sådan står det i dag.


 :-\
« Senest Redigeret: Nov 09, 2013, 19:17 af thomas_h »
Opvarmer ca. 170 m2
Woody 10 KW, Black Star BS1016
v10.0468
Online fra fyr http://stokercloud.dk/dev/thomas_hu.html

Offline thomas_h

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 108
  • Respekt optjent: +3/-0
Sv: Fejl optænding
« Svar #3 Dato: Nov 09, 2013, 19:23 »
Mon det hjælper at øge mængden, når de ikke engang bliver sorte?
Opvarmer ca. 170 m2
Woody 10 KW, Black Star BS1016
v10.0468
Online fra fyr http://stokercloud.dk/dev/thomas_hu.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Fejl optænding
« Svar #4 Dato: Nov 09, 2013, 19:25 »
Hej thomas,

Personligt bruger jeg stigende blæs ved el-optænding, altså f.eks. start=8 midt =14 slut=20.
...det har jeg stor succes med.

Hilsen
Michael



sådan står det i dag.


 :-\
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Bjarne Larsen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 952
  • Respekt optjent: +24/-0
Sv: Fejl optænding
« Svar #5 Dato: Nov 09, 2013, 19:30 »
Har du kontrolleret din herde at der ikke er aske/slagger på den ? Se også efter de huller der rundt om sneglen og til sidst  din eltænder sider den rigtigt inde i hullet , hvis brænderen er afmonteret skal du kunne se den igennem hullet lige over herden   ;)
« Senest Redigeret: Nov 09, 2013, 19:39 af Bjarne Larsen »
10 kw Scotte / Black Star kedel V7 043
110 l Metro therm combibeholder
VVB priotering
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?mac=bjarnelarsen

Mere rygvind på cykelstierne

Offline levi

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 434
  • Respekt optjent: +37/-7
Sv: Fejl optænding
« Svar #6 Dato: Nov 09, 2013, 19:37 »


sådan står det i dag.


 :-\

Eltænder effekt op på 100 procent - så kører det  ;)

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Fejl optænding
« Svar #7 Dato: Nov 09, 2013, 19:40 »
Siger en der lever af at sælge el-tændere  :D :D

Hilsen
Michael

Ps. Gulvvarmen i udestuen kører  ;D



sådan står det i dag.


 :-\

Eltænder effekt op på 100 procent - så kører det  ;)
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Lamborg

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1401
  • Respekt optjent: +33/-6
  • Fyrmester lamborghus
Sv: Fejl optænding
« Svar #8 Dato: Nov 09, 2013, 19:42 »
slut 40 er for meget . Det er jo over det blæseren står på i 100% . Ved godt det er NBE tal men jeg vil synes de er alt for høje.
Mine i 30kw står til 12-15-18 og den tænder hver gang på ca 5 min. Når fyret går i drift stater den jo i drift fra 10% og stiger op til feks 100% med 10% pr min. Så kan det jo ikke nytte at blæseren er så meget over 10% så er der jo fare for at ilden blæser ud..
Og som levi skriver op på 100% i effekt . Ikke det der tæppetisser pjat...
MVH
Claus som ikke gider rette slåfejl.
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank.
V10 cloud lamborg (1676) opgraderet til V13
Lenovo 6.0.1
577kvm festlokaler og bolig + 80kvm kælder.
Årligt 12-13 kilokilo RW piller
http://www.stokercloud.dk/dev/lamborg.html

Offline levi

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 434
  • Respekt optjent: +37/-7
Sv: Fejl optænding
« Svar #9 Dato: Nov 09, 2013, 19:43 »
Siger en der lever af at sælge el-tændere  :D :D

Hilsen
Michael

Ps. Gulvvarmen i udestuen kører  ;D



sådan står det i dag.


 :-\

Eltænder effekt op på 100 procent - så kører det  ;)

Arrrr jeg lever nok ikke af af sælge eltændere alene :)

Men korrekt - det slider mere på eltænderen, - men tilgengæld er der heller ikke mange fejloptændinger.

Når en eltænder ikke koster mere end 135 kr, - så vil jeg mene man godt kan leve med en lidt kortere levetid ved at sætte effekten op - sådan har jeg det i hvert fald  ;)

Offline levi

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 434
  • Respekt optjent: +37/-7
Sv: Fejl optænding
« Svar #10 Dato: Nov 09, 2013, 19:46 »
Siger en der lever af at sælge el-tændere  :D :D

Hilsen
Michael

Ps. Gulvvarmen i udestuen kører  ;D



sådan står det i dag.


 :-\

Eltænder effekt op på 100 procent - så kører det  ;)

What - er du allerede færdig med gulvvarmen ???  ;)

Hvad med din VVB - Er du så også færdig med den ??  ;D

Offline thomas_h

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 108
  • Respekt optjent: +3/-0
Sv: Fejl optænding
« Svar #11 Dato: Nov 09, 2013, 20:17 »
Jeg prøver en 8-14-20 med 80 på effekten så må vi se.

Thomas
Opvarmer ca. 170 m2
Woody 10 KW, Black Star BS1016
v10.0468
Online fra fyr http://stokercloud.dk/dev/thomas_hu.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Fejl optænding
« Svar #12 Dato: Nov 09, 2013, 20:22 »
Rolig nu  ;)
Gulvvarmen kører via varmeveksleren og VVB'en er 90% færdig, mangler bare lige en stærk mand til at hjælpe med at tage den gamle ned  ;)
...og så lige et par stykker pex  ;D

Hilsen
Michael

What - er du allerede færdig med gulvvarmen ???  ;)

Hvad med din VVB - Er du så også færdig med den ??  ;D
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline levi

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 434
  • Respekt optjent: +37/-7
Sv: Fejl optænding
« Svar #13 Dato: Nov 09, 2013, 20:26 »
Rolig nu  ;)
Gulvvarmen kører via varmeveksleren og VVB'en er 90% færdig, mangler bare lige en stærk mand til at hjælpe med at tage den gamle ned  ;)
...og så lige et par stykker pex  ;D

Hilsen
Michael

What - er du allerede færdig med gulvvarmen ???  ;)

Hvad med din VVB - Er du så også færdig med den ??  ;D

Så du har monteret minishunten ?

Øhmmm - hvad skal du bruge pex til ???  >:(

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Fejl optænding
« Svar #14 Dato: Nov 09, 2013, 21:34 »
Jeps,minishunten er monteret, men jeg slås lidt med pumpekapaciteten.
Jeg taber 8oC over varmeslangen på ca. 80 m og pumpen kører fuld skrald.
Jeg tror den er lige i underkanten.
Varmeveksleren spiller bare.

Pex til VVB'en er til fremløb og retur, det er bare midlertidigt til manden i huset får skiftet de gamle 1" sorte rør til de radiatorer han ikke har mere.
Fremover bliver det fine loddede kobberrør, ligesom i resten af kælderen.
Men jeg er jo ikke så hurtig øg fruen vil altså gerne have varmt vand mens jeg leger loddemester  :D

Hilsen
Michael


Rolig nu  ;)
Gulvvarmen kører via varmeveksleren og VVB'en er 90% færdig, mangler bare lige en stærk mand til at hjælpe med at tage den gamle ned  ;)
...og så lige et par stykker pex  ;D

Hilsen
Michael

What - er du allerede færdig med gulvvarmen ???  ;)

Hvad med din VVB - Er du så også færdig med den ??  ;D

Så du har monteret minishunten ?

Øhmmm - hvad skal du bruge pex til ???  >:(
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html