Forfatter Emne: Valg af cirkulationspumpe...  (Læst 31189 gange)

0 Medlemmer og 9 Gæster læser dette emne.

Offline pillefinger

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 372
  • Respekt optjent: +4/-1
Sv: Valg af cirkulationspumpe...
« Svar #15 Dato: Nov 07, 2013, 15:12 »
Jeg har monteret en Alpha 2  25-40 pumpe i mit 1 strengs anlæg(1"rør) i sommers, huset er med førstesal og der er ikke meget varme på radiatorerne, når den står på det anbefalet trin fra manualen. Når man ser pumpen er der fire trin i højre side af pumpen, den står på trin 3.
Nu er radiatorerne ved at være med igen, det skal nævnes at der er 1 bar på anlægget, er det et udtryk for at pumpen for lille???
Skulle den have været 25 -60 i stedet??

Hej pillefinger, - normalt anbefaler jeg altid en 25/60 pumpe når man har 1 sal på huset, - men det er jo ikke ensbetydende med din pumpe er for lille.

På åben ekspansion - og på 1 strengsanlæg kører de moderne pumper langt bedre på permanent tryk - så du skal have lys i de dioder der er i venstre side af pumpen istedet - prøv på trin 2  :)
Tak for alle jeres input....
Der er virkeligt tale om entusiasme på dette forum, der bliver budt ind fra alle sider
Jeg har nu sat pumpen som Søren anbefalede, så er det bare at vente.
Jeg har fået helt ny 1 sal på og skal i gang med at lave centralvarmen om der oppe, er der mulighed for at jeg må ringe til dig søren og få nogle gode råd til opbygning af anlægget, du har vel også alle stumperne jeg skal bruge dertil..
« Senest Redigeret: Nov 07, 2013, 15:12 af pillefinger »
Med venlig hilsen
Torben
10 kw scotte på BAXI MB SOLO. V7  - Trækstabilisator.
175 kvm + 40 kvm værksted
https://stokercloud.dk/v3/#/V7sport/main-page
Version 7.0680

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Valg af cirkulationspumpe...
« Svar #16 Dato: Nov 07, 2013, 17:45 »
Hej Søren,

Alt er jo relativt  ;)
...eller næsten alt.

Ét-strengs anlæg lavet de sidste 10 år må vel siges at være moderne i forhold til dem der blev lavet i 70'erne   ;)
...eller i 50'erne og 60'erne  ;)

De "smarte" kombinerede termostat og bypass ventiler der findes nu om dage er i hvert tilfælde mere moderne end et 1"-3/4"-1" tee med et 3/4" tværløb ved hver radiator  ;)

Men helt enig, ét-strengs anlæg er noget skod  ;)
...til gengæld er vi heldige at have en nørd som dig at spørge til råds   ;D ;D
Jeg vidste at du vidste noget om hvad der var galt hos pillefinger ;)


Hilsen
Michael

Michael - der findes ikke moderne 1 strengsanlæg  ;D
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline levi

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 434
  • Respekt optjent: +37/-7
Sv: Valg af cirkulationspumpe...
« Svar #17 Dato: Nov 07, 2013, 18:23 »
Hej Søren,

Alt er jo relativt  ;)
...eller næsten alt.

Ét-strengs anlæg lavet de sidste 10 år må vel siges at være moderne i forhold til dem der blev lavet i 70'erne   ;)
...eller i 50'erne og 60'erne  ;)

De "smarte" kombinerede termostat og bypass ventiler der findes nu om dage er i hvert tilfælde mere moderne end et 1"-3/4"-1" tee med et 3/4" tværløb ved hver radiator  ;)

Men helt enig, ét-strengs anlæg er noget skod  ;)
...til gengæld er vi heldige at have en nørd som dig at spørge til råds   ;D ;D
Jeg vidste at du vidste noget om hvad der var galt hos pillefinger ;)


Hilsen
Michael

Michael - der findes ikke moderne 1 strengsanlæg  ;D

Vi er skam ikke uenige Michael  ;)

Det var kun ordet "moderne" jeg lige faldt over hehe  ;D

Offline levi

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 434
  • Respekt optjent: +37/-7
Sv: Valg af cirkulationspumpe...
« Svar #18 Dato: Nov 07, 2013, 18:23 »
Jeg har monteret en Alpha 2  25-40 pumpe i mit 1 strengs anlæg(1"rør) i sommers, huset er med førstesal og der er ikke meget varme på radiatorerne, når den står på det anbefalet trin fra manualen. Når man ser pumpen er der fire trin i højre side af pumpen, den står på trin 3.
Nu er radiatorerne ved at være med igen, det skal nævnes at der er 1 bar på anlægget, er det et udtryk for at pumpen for lille???
Skulle den have været 25 -60 i stedet??

Hej pillefinger, - normalt anbefaler jeg altid en 25/60 pumpe når man har 1 sal på huset, - men det er jo ikke ensbetydende med din pumpe er for lille.

På åben ekspansion - og på 1 strengsanlæg kører de moderne pumper langt bedre på permanent tryk - så du skal have lys i de dioder der er i venstre side af pumpen istedet - prøv på trin 2  :)
Tak for alle jeres input....
Der er virkeligt tale om entusiasme på dette forum, der bliver budt ind fra alle sider
Jeg har nu sat pumpen som Søren anbefalede, så er det bare at vente.
Jeg har fået helt ny 1 sal på og skal i gang med at lave centralvarmen om der oppe, er der mulighed for at jeg må ringe til dig søren og få nogle gode råd til opbygning af anlægget, du har vel også alle stumperne jeg skal bruge dertil..

Selvfølgelig må du da ringe  :)

Offline levi

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 434
  • Respekt optjent: +37/-7
Sv: Valg af cirkulationspumpe...
« Svar #19 Dato: Nov 07, 2013, 18:24 »
Hmm Levi...

Måske skyldes det blot begrebsforvirring, men manualen er ikke enig med dig...

Det er de 2 indstillinger helt til højre (CP1 og CP2) der er konstant tryk. Dem til venstre er konstant hastighed. J.fr. afsnit 10, side 20 - Pumpeindstillinger og pumpeydelse.

Mvh
Emil Mølgaard

Mon ikke det er manualen på den nye Alpha 2H du kigger i ?

Offline N P K

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1022
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: Valg af cirkulationspumpe...
« Svar #20 Dato: Nov 07, 2013, 18:31 »
Hmm Levi...

Måske skyldes det blot begrebsforvirring, men manualen er ikke enig med dig...

Det er de 2 indstillinger helt til højre (CP1 og CP2) der er konstant tryk. Dem til venstre er konstant hastighed. J.fr. afsnit 10, side 20 - Pumpeindstillinger og pumpeydelse.

Mvh
Emil Mølgaard

Mon ikke det er manualen på den nye Alpha 2H du kigger i ?

Min manual til min alpha 2 viser det samme som Emil skriver
Scotte 16kw blackstar m semirens
Kompressorrens
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
https://stokercloud.dk/dev/mnk.html

Offline levi

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 434
  • Respekt optjent: +37/-7
Sv: Valg af cirkulationspumpe...
« Svar #21 Dato: Nov 07, 2013, 18:36 »
Hmm Levi...

Måske skyldes det blot begrebsforvirring, men manualen er ikke enig med dig...

Det er de 2 indstillinger helt til højre (CP1 og CP2) der er konstant tryk. Dem til venstre er konstant hastighed. J.fr. afsnit 10, side 20 - Pumpeindstillinger og pumpeydelse.

Mvh
Emil Mølgaard

Mon ikke det er manualen på den nye Alpha 2H du kigger i ?

Min manual til min alpha 2 viser det samme som Emil skriver

Jeg tror ikke vi snakker om den samme pumpe - eller også så er der begrebsforvirring involveret.

Er det den her pumpe I har (Bare i rød) ? - http://www.dvcenter.dk/catalog/product/view/id/3747/s/grundfos-alpha2-shuntpakke-25-40-180/category/149/

Offline N P K

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1022
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: Valg af cirkulationspumpe...
« Svar #22 Dato: Nov 07, 2013, 18:43 »
Hmm Levi...

Måske skyldes det blot begrebsforvirring, men manualen er ikke enig med dig...

Det er de 2 indstillinger helt til højre (CP1 og CP2) der er konstant tryk. Dem til venstre er konstant hastighed. J.fr. afsnit 10, side 20 - Pumpeindstillinger og pumpeydelse.

Mvh
Emil Mølgaard

Mon ikke det er manualen på den nye Alpha 2H du kigger i ?

Min manual til min alpha 2 viser det samme som Emil skriver

Jeg tror ikke vi snakker om den samme pumpe - eller også så er der begrebsforvirring involveret.

Er det den her pumpe I har (Bare i rød) ? - http://www.dvcenter.dk/catalog/product/view/id/3747/s/grundfos-alpha2-shuntpakke-25-40-180/category/149/

Jeps det er den i rød
Scotte 16kw blackstar m semirens
Kompressorrens
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
https://stokercloud.dk/dev/mnk.html

Offline levi

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 434
  • Respekt optjent: +37/-7
Sv: Valg af cirkulationspumpe...
« Svar #23 Dato: Nov 07, 2013, 18:50 »
Hmm Levi...

Måske skyldes det blot begrebsforvirring, men manualen er ikke enig med dig...

Det er de 2 indstillinger helt til højre (CP1 og CP2) der er konstant tryk. Dem til venstre er konstant hastighed. J.fr. afsnit 10, side 20 - Pumpeindstillinger og pumpeydelse.

Mvh
Emil Mølgaard

Mon ikke det er manualen på den nye Alpha 2H du kigger i ?

Min manual til min alpha 2 viser det samme som Emil skriver

Jeg tror ikke vi snakker om den samme pumpe - eller også så er der begrebsforvirring involveret.

Er det den her pumpe I har (Bare i rød) ? - http://www.dvcenter.dk/catalog/product/view/id/3747/s/grundfos-alpha2-shuntpakke-25-40-180/category/149/

Jeps det er den i rød

OK mystisk - men altså.

Dioderne i venstre side er fast hastighed.

Dioderne i højre side er variabel hastighed.

Offline MrMoelgaard

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 215
  • Respekt optjent: +12/-1
    • Buzz
Sv: Valg af cirkulationspumpe...
« Svar #24 Dato: Nov 07, 2013, 19:25 »
Hmm Levi...

Måske skyldes det blot begrebsforvirring, men manualen er ikke enig med dig...

Det er de 2 indstillinger helt til højre (CP1 og CP2) der er konstant tryk. Dem til venstre er konstant hastighed. J.fr. afsnit 10, side 20 - Pumpeindstillinger og pumpeydelse.

Mvh
Emil Mølgaard

Mon ikke det er manualen på den nye Alpha 2H du kigger i ?

Min manual til min alpha 2 viser det samme som Emil skriver

Jeg tror ikke vi snakker om den samme pumpe - eller også så er der begrebsforvirring involveret.

Er det den her pumpe I har (Bare i rød) ? - http://www.dvcenter.dk/catalog/product/view/id/3747/s/grundfos-alpha2-shuntpakke-25-40-180/category/149/

Jeps det er den i rød

OK mystisk - men altså.

Dioderne i venstre side er fast hastighed.

Dioderne i højre side er variabel hastighed.

Netop. Men fast motorhastighed (rpm) giver jo ikke nødvendigvis konstant tryk. Hvis du holder et fast omdrejningstal på motoren i asfaltfræseren får du jo heller ikke en konstant hastighed. Den vil variere alt efter om man kører op eller ned ad bakke.
Det må vel være det samme med pumpen? Højre side er "cruise control" men ved forskellige strategier (variabelt eller konstant tryk). Fælles for dem er at de regulerer hastigheden ud fra trykket.
Så hvis man vil have pumpen til at levere et konstant tryk, så bliver den nødt til at modulere sin hastighed ud fra modtrykket i anlægget. Eller hva'?

Mvh
Emil Mølgaard
16kW Woody V.10
Blackstar S kedel
VVB styring (2 vejs), Pumpestyring, Ultrasonisk flowmåler (1l/puls)
Rumtermostat (3 zoner)

Offline levi

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 434
  • Respekt optjent: +37/-7
Sv: Valg af cirkulationspumpe...
« Svar #25 Dato: Nov 07, 2013, 19:32 »
Hmm Levi...

Måske skyldes det blot begrebsforvirring, men manualen er ikke enig med dig...

Det er de 2 indstillinger helt til højre (CP1 og CP2) der er konstant tryk. Dem til venstre er konstant hastighed. J.fr. afsnit 10, side 20 - Pumpeindstillinger og pumpeydelse.

Mvh
Emil Mølgaard

Mon ikke det er manualen på den nye Alpha 2H du kigger i ?

Min manual til min alpha 2 viser det samme som Emil skriver

Jeg tror ikke vi snakker om den samme pumpe - eller også så er der begrebsforvirring involveret.

Er det den her pumpe I har (Bare i rød) ? - http://www.dvcenter.dk/catalog/product/view/id/3747/s/grundfos-alpha2-shuntpakke-25-40-180/category/149/

Jeps det er den i rød

OK mystisk - men altså.

Dioderne i venstre side er fast hastighed.

Dioderne i højre side er variabel hastighed.

Netop. Men fast motorhastighed (rpm) giver jo ikke nødvendigvis konstant tryk. Hvis du holder et fast omdrejningstal på motoren i asfaltfræseren får du jo heller ikke en konstant hastighed. Den vil variere alt efter om man kører op eller ned ad bakke.
Det må vel være det samme med pumpen? Højre side er "cruise control" men ved forskellige strategier (variabelt eller konstant tryk). Fælles for dem er at de regulerer hastigheden ud fra trykket.
Så hvis man vil have pumpen til at levere et konstant tryk, så bliver den nødt til at modulere sin hastighed ud fra modtrykket i anlægget. Eller hva'?

Mvh
Emil Mølgaard

Joo det har du ret i - deraf kommer begrebs forvirringen.

Dioderne i Venstre side er konstant hastighed - og IKKE konstant tryk  ;D

Dioderne i Højre side er modulerende drift som tilpasser sig efter modtrykket i anlægget.

Offline N P K

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1022
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: Valg af cirkulationspumpe...
« Svar #26 Dato: Nov 07, 2013, 19:46 »
Hmm Levi...

Måske skyldes det blot begrebsforvirring, men manualen er ikke enig med dig...

Det er de 2 indstillinger helt til højre (CP1 og CP2) der er konstant tryk. Dem til venstre er konstant hastighed. J.fr. afsnit 10, side 20 - Pumpeindstillinger og pumpeydelse.

Mvh
Emil Mølgaard

Mon ikke det er manualen på den nye Alpha 2H du kigger i ?

Min manual til min alpha 2 viser det samme som Emil skriver

Jeg tror ikke vi snakker om den samme pumpe - eller også så er der begrebsforvirring involveret.

Er det den her pumpe I har (Bare i rød) ? - http://www.dvcenter.dk/catalog/product/view/id/3747/s/grundfos-alpha2-shuntpakke-25-40-180/category/149/

Jeps det er den i rød

OK mystisk - men altså.

Dioderne i venstre side er fast hastighed.

Dioderne i højre side er variabel hastighed.

Netop. Men fast motorhastighed (rpm) giver jo ikke nødvendigvis konstant tryk. Hvis du holder et fast omdrejningstal på motoren i asfaltfræseren får du jo heller ikke en konstant hastighed. Den vil variere alt efter om man kører op eller ned ad bakke.
Det må vel være det samme med pumpen? Højre side er "cruise control" men ved forskellige strategier (variabelt eller konstant tryk). Fælles for dem er at de regulerer hastigheden ud fra trykket.
Så hvis man vil have pumpen til at levere et konstant tryk, så bliver den nødt til at modulere sin hastighed ud fra modtrykket i anlægget. Eller hva'?

Mvh
Emil Mølgaard

Joo det har du ret i - deraf kommer begrebs forvirringen.

Dioderne i Venstre side er konstant hastighed - og IKKE konstant tryk  ;D

Dioderne i Højre side er modulerende drift som tilpasser sig efter modtrykket i anlægget.

Ja netop men startede du ikke selv med at sige at der skulle være lys i dioder til venstre for så kørte den permanent tryk???
Som så også er det samme som konstant tryk
Scotte 16kw blackstar m semirens
Kompressorrens
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
https://stokercloud.dk/dev/mnk.html

Offline levi

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 434
  • Respekt optjent: +37/-7
Sv: Valg af cirkulationspumpe...
« Svar #27 Dato: Nov 07, 2013, 19:59 »
Hmm Levi...

Måske skyldes det blot begrebsforvirring, men manualen er ikke enig med dig...

Det er de 2 indstillinger helt til højre (CP1 og CP2) der er konstant tryk. Dem til venstre er konstant hastighed. J.fr. afsnit 10, side 20 - Pumpeindstillinger og pumpeydelse.

Mvh
Emil Mølgaard

Mon ikke det er manualen på den nye Alpha 2H du kigger i ?

Min manual til min alpha 2 viser det samme som Emil skriver

Jeg tror ikke vi snakker om den samme pumpe - eller også så er der begrebsforvirring involveret.

Er det den her pumpe I har (Bare i rød) ? - http://www.dvcenter.dk/catalog/product/view/id/3747/s/grundfos-alpha2-shuntpakke-25-40-180/category/149/

Jeps det er den i rød

OK mystisk - men altså.

Dioderne i venstre side er fast hastighed.

Dioderne i højre side er variabel hastighed.

Netop. Men fast motorhastighed (rpm) giver jo ikke nødvendigvis konstant tryk. Hvis du holder et fast omdrejningstal på motoren i asfaltfræseren får du jo heller ikke en konstant hastighed. Den vil variere alt efter om man kører op eller ned ad bakke.
Det må vel være det samme med pumpen? Højre side er "cruise control" men ved forskellige strategier (variabelt eller konstant tryk). Fælles for dem er at de regulerer hastigheden ud fra trykket.
Så hvis man vil have pumpen til at levere et konstant tryk, så bliver den nødt til at modulere sin hastighed ud fra modtrykket i anlægget. Eller hva'?

Mvh
Emil Mølgaard

Joo det har du ret i - deraf kommer begrebs forvirringen.

Dioderne i Venstre side er konstant hastighed - og IKKE konstant tryk  ;D

Dioderne i Højre side er modulerende drift som tilpasser sig efter modtrykket i anlægget.

Ja netop men startede du ikke selv med at sige at der skulle være lys i dioder til venstre for så kørte den permanent tryk???
Som så også er det samme som konstant tryk

Jo det gjorde jeg - men det er korrekt permanent tryk er i praksis ikke det samme som konstant hastighed.

I daglig tale kalder vi det for "konstant tryk" eller "modulerende drift" - men det er hvis vi skal pensle det helt ud, - ikke helt korrekt formuleret.

Offline N P K

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1022
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: Valg af cirkulationspumpe...
« Svar #28 Dato: Nov 07, 2013, 20:23 »
Hmm Levi...

Måske skyldes det blot begrebsforvirring, men manualen er ikke enig med dig...

Det er de 2 indstillinger helt til højre (CP1 og CP2) der er konstant tryk. Dem til venstre er konstant hastighed. J.fr. afsnit 10, side 20 - Pumpeindstillinger og pumpeydelse.

Mvh
Emil Mølgaard

Mon ikke det er manualen på den nye Alpha 2H du kigger i ?

Min manual til min alpha 2 viser det samme som Emil skriver

Jeg tror ikke vi snakker om den samme pumpe - eller også så er der begrebsforvirring involveret.

Er det den her pumpe I har (Bare i rød) ? - http://www.dvcenter.dk/catalog/product/view/id/3747/s/grundfos-alpha2-shuntpakke-25-40-180/category/149/

Jeps det er den i rød

OK mystisk - men altså.

Dioderne i venstre side er fast hastighed.

Dioderne i højre side er variabel hastighed.

Netop. Men fast motorhastighed (rpm) giver jo ikke nødvendigvis konstant tryk. Hvis du holder et fast omdrejningstal på motoren i asfaltfræseren får du jo heller ikke en konstant hastighed. Den vil variere alt efter om man kører op eller ned ad bakke.
Det må vel være det samme med pumpen? Højre side er "cruise control" men ved forskellige strategier (variabelt eller konstant tryk). Fælles for dem er at de regulerer hastigheden ud fra trykket.
Så hvis man vil have pumpen til at levere et konstant tryk, så bliver den nødt til at modulere sin hastighed ud fra modtrykket i anlægget. Eller hva'?

Mvh
Emil Mølgaard

Joo det har du ret i - deraf kommer begrebs forvirringen.

Dioderne i Venstre side er konstant hastighed - og IKKE konstant tryk  ;D

Dioderne i Højre side er modulerende drift som tilpasser sig efter modtrykket i anlægget.

Ja netop men startede du ikke selv med at sige at der skulle være lys i dioder til venstre for så kørte den permanent tryk???
Som så også er det samme som konstant tryk

Jo det gjorde jeg - men det er korrekt permanent tryk er i praksis ikke det samme som konstant hastighed.

I daglig tale kalder vi det for "konstant tryk" eller "modulerende drift" - men det er hvis vi skal pensle det helt ud, - ikke helt korrekt formuleret.

Ok det er iorden
Scotte 16kw blackstar m semirens
Kompressorrens
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
https://stokercloud.dk/dev/mnk.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Valg af cirkulationspumpe...
« Svar #29 Dato: Nov 07, 2013, 20:41 »
Hej Emil,

Nu vi alligevel er i fluekne..... afdelingen, så tror jeg sgu' at du skal have ny kobling i din bil  ;)
Hvis du holder konstant omdrejningstal på bilen skulle den gerne holde konstant hastighed, med mindre du skifter gear eller den skrider i koblingen.
Ellers har du en gammel skrammelkasse af en automatgearlasse med olieconverter  :D

Hilsen
Michael

Netop. Men fast motorhastighed (rpm) giver jo ikke nødvendigvis konstant tryk. Hvis du holder et fast omdrejningstal på motoren i asfaltfræseren får du jo heller ikke en konstant hastighed. Den vil variere alt efter om man kører op eller ned ad bakke.
Det må vel være det samme med pumpen? Højre side er "cruise control" men ved forskellige strategier (variabelt eller konstant tryk). Fælles for dem er at de regulerer hastigheden ud fra trykket.
Så hvis man vil have pumpen til at levere et konstant tryk, så bliver den nødt til at modulere sin hastighed ud fra modtrykket i anlægget. Eller hva'?

Mvh
Emil Mølgaard
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html