Hmm, der skal altså lidt mere forklaring til
Målet er at du skal lave din 16 kW brænder om til en 10 kW.
Det kan gøres ved at lade max ydelse kW blive stående på 16 kW, ligesom blæserparamertene skal blive stående som de er, og så blot reducere max effekt til 62% (62,5% af 16 er netop 10).
Så kan dit fyr kun køre 10-62% og det er absolut det lettesste.
En anden mulighed er at sætte max ydelse kW til 10% og lade max effekt blive stående til 100%,
men så skal du
også lave en ny grundjustering af hele forbrændingen.
Det betyder:
- Lås brænder til 10%
- Juster blæs lav til korrekt forbrænding
- Lås brænder til 50%
- Juster blæs midt til korrekt forbrænding
- Lås brænder til 100%
- Juster blæs høj til korrekt forbrænding
- Juster om nødvendigt min effekt kW op så brænderen kan holde bålet igang ved konstant 10% drift.
- Efter evt trim af min effekt kW bør blæs midt og blæs høj kontrollers/justerers igen
Hilsen
Michael
Tak Micael, det vil sige det ikke er nok at skrue ned for KW der skal også justeres på max effekt. jeg skruede ned for KW igår, det var ingen succes, den kunne næsten ikke holde min. temp.