Ja ja, jeg skal jo lige se formel 1 og passe familien også
Well, v10.0466 spiller
Overdoseringen i lavlast er væk
...og resten ser foreløbig ud til at virke også.
Mht. pumpestyringen så kan jeg ikke få samme opførsel som dig.
Jeg kan se at hysteresen (forskel mellem start og stop) er ændret fra 5
oC til 10
oC, men jeg skal være helt ærlig at indrømme at jeg ikke ved fra hvilken version den ændring er sket
Men sætter jeg min til pumpestart 60
oC, så starter den på 60
oC sharp
...den stopper så når den kommer ned på 50
oC sharp, så det spiller 100% her
Jeg ser ingen grund til ikke at installere v10.0466
...heller ikke hos Claus (Lamborg)
Hilsen
Michael
Håber på mere info inden update, følger med på sidelinen....
Overordnet set køre versionen godt. Regulering virker, den overdosere ikke mere ved lavlast.
Det eneste der underligt lige nu er min pumpe funktion, der er en diff på 4 grader i forhold til ønsket setpunkt for pumpe start til hvad den så rent faktisk gør.
Ønsket start er 60 grader. Den starter bare først når kedel temp når 64 grader. Lige ledes stopper pumpen først ved 51-50 grader, men valget er 55 grader.
PI regulering synes er hurtigere nu, med samme PI i forhold til den tidligere version.
Men der rodes videre :-) og tror nu nok MHES, kommer på banen på et tidspunkt