Fint, hvis du vil finde ud af hvor den høje returtemperatur stamme fra, skal du gennemgå din installation noget nøjere.
Returvandet er jo en blanding fra forskellige dele:
- returvand fra radiatorer
- returvand fra VVB
- evt. returvand fra gulvvarme (plejer dog at være væsentligt koldere)
- evt. tværløbsvand fra tværløb direkte mellem fremløb og retur (bruges til at holde lange strenge varme)
- og til sidst, blandingsvand fra shunten
Endelig kan der være tale om et en-strengs anlæg med næsten intet eller ekstremt lille forbrug, her vil returvandet være næsten det samme som fremløbet.
Derfor, hvordan er dit anlæg ?
...et-strengs eller to-strengs ?
Har du kredse med tværløb direkte mellem fremløb og retur ?
Har du en regulering af centralvarmevandets gennemløb i VVB'en ?
Hilsen
Michael
Nu har jeg prøvet at skrue op for radiatorer i hele huset så kan man godt se der sker noget.
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=ke