Shunt ventil
« Dato: Okt 26, 2013, 16:31 »
Hej jeg har sådan en shunt http://www.dvcenter.dk/dvc-ventilhus-lige-1-2.html på mit anlæg.
Kan den godt sætte sig fast for ligemeget hvor meget jeg regulerer er temp. den samme.

Mvh KE

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7388
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Shunt ventil
« Svar #1 Dato: Okt 26, 2013, 18:52 »
Tja, selvfølgelig kan den sætte sig fast, men det er ikke særlig almindeligt.

Hvad er returtemperaturen ?

Hilsen
Michael

Hej jeg har sådan en shunt http://www.dvcenter.dk/dvc-ventilhus-lige-1-2.html på mit anlæg.
Kan den godt sætte sig fast for ligemeget hvor meget jeg regulerer er temp. den samme.

Mvh KE
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline prons

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 26
  • Respekt optjent: +0/-0
    • http://stokercloud.dk/dev/ke.html
Sv: Shunt ventil
« Svar #2 Dato: Okt 26, 2013, 19:23 »
Fremløb er 64 grader og retur er 58 grader og det er ligemeget om jeg skruer shunt.

Offline Hugo

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 215
  • Respekt optjent: +7/-3
  • Woody-skotte 10Kw ,Opop kedel 20
Sv: Shunt ventil
« Svar #3 Dato: Okt 26, 2013, 19:39 »
Tag termostaten af og giv stiften noget massage , den har sikkert sat sig fast  O0

Offline prons

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 26
  • Respekt optjent: +0/-0
    • http://stokercloud.dk/dev/ke.html
Sv: Shunt ventil
« Svar #4 Dato: Okt 26, 2013, 20:07 »
Ok det vil jeg prøve

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7388
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Shunt ventil
« Svar #5 Dato: Okt 26, 2013, 21:27 »
Hej,

Med så høj returtemperatur tror jeg at det skyldes at returen fra selve anlægget er høj  ;)
Shunten kan kun øge temperaturen, den kan ikke sænke den.

Prøv at tage følerhovedet af og tryk stiften ind med f.eks. en skruetvinge, så ser du den reelle returtemperatur fra anlægget.
Er den oppe på de 58oC, så kan du ikke rigtig regulere noget med termostaten.

Hilsen
Michael

Fremløb er 64 grader og retur er 58 grader og det er ligemeget om jeg skruer shunt.
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Mogger

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 71
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Shunt ventil
« Svar #6 Dato: Okt 26, 2013, 21:45 »
Er der nogen øvre grænse for retur temp? Min retur ligger på 60-65 stykker. Shunten står på 55 grader, men føleren sidder udenpå røret i noget isolerende something. Skal jeg evt skrue lidt ned for shunten så?

Mvh

Kasper

10 kw scotte, BS 1016, 2 vejs VVB priotering, komp.rens,
V7 styring og 1 enkelt trækstabilisator.
Opvarmer 156 kvm
En stor silo på 500 l, da jeg er doven og har plads....
http://stokercloud.dk/dev/showgraph.php?mac=mogger

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7388
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Shunt ventil
« Svar #7 Dato: Okt 26, 2013, 21:54 »
Hej Kasper,

Nej, return kan være så høj som den vil, det skader ikke noget men er udtryk for at du pumper alt for meget vand rundt i anlægget.

Hvis shunten er sat til 55oC og returen reelt er 60-65oC, så skyldes det ikke shunten men derimod temperaturen på det vand der kommer retur fra radiatorer, gulvvarme og VVB.
Sandsynligvis er din shunt helt lukket, så det hjælper ikke at skrue ned på den.
I den situation fungerer shunten bare som en sikkerhed for at returen ikke kommer under 55oC.

Hilsen
Michael

Er der nogen øvre grænse for retur temp? Min retur ligger på 60-65 stykker. Shunten står på 55 grader, men føleren sidder udenpå røret i noget isolerende something. Skal jeg evt skrue lidt ned for shunten så?

Mvh

Kasper
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline kigan

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 538
  • Respekt optjent: +11/-2
Sv: Shunt ventil
« Svar #8 Dato: Okt 26, 2013, 21:56 »
det viser bare at du ikke har så stort forbrug når du har en retur temp på 65 grader og shunts skulle gerne være lukket når den er sat på 55 grader.

er det sådan en der sider på ? http://www.dvcenter.dk/catalog/product/view/id/2102/s/dvc-ventilhus-lige-3-4/category/168/
http://www.dvcenter.dk/udstyr-varmeanlaeg/shunt-ventiler/dvc-termostat-20-60-gr.html
Mvh Kevin
Mit fyr https://v16.stokercloud.dk/#kevinhan
RTB Phoenix 30 kw

Offline Mogger

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 71
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Shunt ventil
« Svar #9 Dato: Okt 27, 2013, 05:53 »
det viser bare at du ikke har så stort forbrug når du har en retur temp på 65 grader og shunts skulle gerne være lukket når den er sat på 55 grader.

er det sådan en der sider på ? http://www.dvcenter.dk/catalog/product/view/id/2102/s/dvc-ventilhus-lige-3-4/category/168/
http://www.dvcenter.dk/udstyr-varmeanlaeg/shunt-ventiler/dvc-termostat-20-60-gr.html

Det er lige nøjagtig sådan en - den ligner hvert fald rigtig meget. Det var en smeden havde med
10 kw scotte, BS 1016, 2 vejs VVB priotering, komp.rens,
V7 styring og 1 enkelt trækstabilisator.
Opvarmer 156 kvm
En stor silo på 500 l, da jeg er doven og har plads....
http://stokercloud.dk/dev/showgraph.php?mac=mogger

Offline prons

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 26
  • Respekt optjent: +0/-0
    • http://stokercloud.dk/dev/ke.html
Sv: Shunt ventil
« Svar #10 Dato: Okt 27, 2013, 07:35 »
Når i siger der ikke er nok forbrug hvorfor går mit fyr så ikke ned i ydelse ?
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=ke

Offline N P K

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1021
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: Shunt ventil
« Svar #11 Dato: Okt 27, 2013, 07:45 »
Når i siger der ikke er nok forbrug hvorfor går mit fyr så ikke ned i ydelse ?
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=ke

Det skal nok gå ned i ydelse så snart der overhovedet intet forbrug er
Scotte 16kw blackstar m semirens
Kompressorrens
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
https://stokercloud.dk/dev/mnk.html

Offline prons

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 26
  • Respekt optjent: +0/-0
    • http://stokercloud.dk/dev/ke.html
Sv: Shunt ventil
« Svar #12 Dato: Okt 27, 2013, 08:05 »
Hvordan kan det være at den vise 29 % ydelse og 5.2 kW når det er en 10 kw brænder.
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=ke

Offline Perminator

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 118
  • Respekt optjent: +4/-0
    • Stokercloud
Sv: Shunt ventil
« Svar #13 Dato: Okt 27, 2013, 08:19 »
Dit fyr producerer nøjagtig den varme som aftages af hhv. hus og VVB. Fyrets ydelse reguleres udelukkende ud fra kedeltemperaturen og dens ændringer i forhold til setpunktet. Færdselsreglerne for reguleringen bestemmes af PI-regulatoren.
Jeg har kigget på dine grafer og det ser helt ok ud.
Når din returtemperatur er høj, er det fordi du trykker vandet så hurtigt rundt i anlægget at du får en dårlig afkøling og dermed høj retur. Jeg kan se at dit anlæg ligner mit mht størrelse og aftagen effekt, men dit flow er 800 l/ t, hvor jeg nøjes med det halve flow. Det koster energi til pumpen.
Du bør skrue ned for pumpen eller sætte den i auto hvis den er intelligent.
Vh. Perminator
Scotte 10 KW, Black Star 1016 S, 160 l Metro Combi med cirkulationspumpe og termoføler,
Styring ver 6.79, 3 vejs VVB prioritering, Trækstabilisator. 3 m udvendig stålskorsten. Hus 120 m2 fra 1926, medium isolering, 25 m  fjernvarmerør under gårdsplads. http://stokercloud.dk/dev/perminator.html

Offline kigan

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 538
  • Respekt optjent: +11/-2
Sv: Shunt ventil
« Svar #14 Dato: Okt 27, 2013, 08:19 »
kw udregnes sådan her fremløbs temp minus retur temp gang med L/T og divederes med 860

så lige nu er 64,4-57*591/860=8,18 kw
Mvh Kevin
Mit fyr https://v16.stokercloud.dk/#kevinhan
RTB Phoenix 30 kw