Hej

Jeg har lige lavet en ny afvejning.
Derefter startede jeg fyret.
Det næste der sker er at jeg får en alarm på min PC.
"ALARM: ingen brændsel."
Ud til fyret for at sjekke (godt man er hjemme).
Sneglen er fyldt med piller og der ligger en god portion piller på herden.
Men det ser ud til at den ikke har forsøgt at tænde, i stedet er den gået direkte i alarmtilstand.

Her er hvad min LOG siger:

 2013-10-26 13:33:42 ALARM INGEN BRÆNDSEL -> SLUKKET
 2013-10-26 12:59:19 DRIFT -> ALARM INGEN BRÆNDSEL
 2013-10-26 12:49:15 VENT -> DRIFT
 2013-10-26 12:49:10 SLUKKET -> VENT
 2013-10-26 12:49:02 Snegl køretid 100 % 30.5->30.0
 2013-10-26 12:49:02 Snegl køretid 10% 3.81->3.75
 2013-10-26 12:49:01 Snegl ydelse / 6 min 1100->1120

Som jeg læser den skulle den have været i drift inden den gik over i alarm.
Men det er ikke muligt, hvis man ser på tiderne så skulle den have lavet en optænding
i løbet af 5 sec. og det er vist ikke muligt. Og 4 sec. senere går den over i alarm.

Hvordan hænger lige det sammen?

Mvh.
Dennis
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
http://v16beta.stokercloud.dk/#drnilsson

2 plans hus på 180kvm fra 1934.
VVB prioritering 140l.
Forbrug: ca. skal endnu vise sig...

Nu med RTB Grill! :-)
Tablet til styring af grill: Denver TAQ-90022

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7388
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Den forstod jeg ikke helt...
« Svar #1 Dato: Okt 26, 2013, 18:49 »
Hej Dennis,

Noget tyder på at fotocellen har set lys og derfor er optændingen overstået på få sekunder.

Hilsen
Michael

Hej

Jeg har lige lavet en ny afvejning.
Derefter startede jeg fyret.
Det næste der sker er at jeg får en alarm på min PC.
"ALARM: ingen brændsel."
Ud til fyret for at sjekke (godt man er hjemme).
Sneglen er fyldt med piller og der ligger en god portion piller på herden.
Men det ser ud til at den ikke har forsøgt at tænde, i stedet er den gået direkte i alarmtilstand.

Her er hvad min LOG siger:

 2013-10-26 13:33:42 ALARM INGEN BRÆNDSEL -> SLUKKET
 2013-10-26 12:59:19 DRIFT -> ALARM INGEN BRÆNDSEL
 2013-10-26 12:49:15 VENT -> DRIFT
 2013-10-26 12:49:10 SLUKKET -> VENT
 2013-10-26 12:49:02 Snegl køretid 100 % 30.5->30.0
 2013-10-26 12:49:02 Snegl køretid 10% 3.81->3.75
 2013-10-26 12:49:01 Snegl ydelse / 6 min 1100->1120

Som jeg læser den skulle den have været i drift inden den gik over i alarm.
Men det er ikke muligt, hvis man ser på tiderne så skulle den have lavet en optænding
i løbet af 5 sec. og det er vist ikke muligt. Og 4 sec. senere går den over i alarm.

Hvordan hænger lige det sammen?

Mvh.
Dennis
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline DennisRN

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1001
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
Sv: Den forstod jeg ikke helt...
« Svar #2 Dato: Okt 26, 2013, 19:47 »
Hej Michael

Ja det skulle man umiddelbart tro, men nu er det sådan
at fyret står i et eget rum. Og lyset var slukket og der er ingen vinduer i dette rum.
Så er det jo rigtig spænende hvor dette lys kommer fra... :-\

Men jeg må vel bare tro at det var en 'glitch' i softwaren som ikke dukker op igen...

Mvh.
Dennis
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
http://v16beta.stokercloud.dk/#drnilsson

2 plans hus på 180kvm fra 1934.
VVB prioritering 140l.
Forbrug: ca. skal endnu vise sig...