Hej.

Nu har jeg haft mit anlæg kørende i ca. en måned og ser nu at min retur måler viser omkring 50grader ofte når fyret er oppe i temp ca 75-83 grader hvor fyret stopper. Men da jeg har en  BS1016 hvor der står retur skal ligge på 60 er det så meget smart den ligger så langt nede? Det er ikke noget problem når jeg lukker op for radiator eller VVB lukker op men så snart den bare skal stå og holde sig selv varm så er retur så langt nede.

Scotte 10Kw / BS1016
V10 Styring.
http://scotte.jpc-web.dk/

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7388
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Retur temp 50 grader ca for lidt?
« Svar #1 Dato: Okt 23, 2013, 20:02 »
Hej,

Hvis du har en termostatreguleret shunt (sådan som man bør) så skal temperaturen kunne holdes oppe, specielt når fyret bare skal holde sig selv varmt.

Hilsen
Michael

Hej.

Nu har jeg haft mit anlæg kørende i ca. en måned og ser nu at min retur måler viser omkring 50grader ofte når fyret er oppe i temp ca 75-83 grader hvor fyret stopper. Men da jeg har en  BS1016 hvor der står retur skal ligge på 60 er det så meget smart den ligger så langt nede? Det er ikke noget problem når jeg lukker op for radiator eller VVB lukker op men så snart den bare skal stå og holde sig selv varm så er retur så langt nede.
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline JPC

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 39
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: Retur temp 50 grader ca for lidt?
« Svar #2 Dato: Okt 23, 2013, 20:04 »
Har en shunt ventil som hedder 60 grader men synes da stadig den ikke holder den oppe.
Scotte 10Kw / BS1016
V10 Styring.
http://scotte.jpc-web.dk/

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7388
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Retur temp 50 grader ca for lidt?
« Svar #3 Dato: Okt 23, 2013, 20:27 »
Hvilken type shunt er det ?
Termostatventil med fjernføler ?
3-vejs termostatisk shunt ?
...?

Hilsen
Michael

Har en shunt ventil som hedder 60 grader men synes da stadig den ikke holder den oppe.
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline JPC

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 39
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: Retur temp 50 grader ca for lidt?
« Svar #4 Dato: Okt 23, 2013, 20:29 »
Det må være sådanne en her
3-vejs termostatisk shunt
Scotte 10Kw / BS1016
V10 Styring.
http://scotte.jpc-web.dk/

Offline JPC

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 39
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: Retur temp 50 grader ca for lidt?
« Svar #5 Dato: Okt 23, 2013, 20:30 »
Den hedder Esbe VTC511
Scotte 10Kw / BS1016
V10 Styring.
http://scotte.jpc-web.dk/

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7388
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Retur temp 50 grader ca for lidt?
« Svar #6 Dato: Okt 23, 2013, 20:42 »
Jeps, det er en 3-vejs termostatisk shunt, så den burde regulere korrekt.
Returtemperaturen reguleres af et fast indstillet termostatelement i ventilen.
elementerne findes i spring på 5oC, så det er muligt at du skal have skiftet termostatelementet.

Når fyret bare skal holde sig selv varmt, ser du den reelle shunt temperatur, men temperaturen under opvarmning af hus og/eller VVB er en blanding af shunt og returvand fra hus/VVB.
Det sidste kan sagtens resultere i en højere returtemperatur.

Hilsen
Michael


Den hedder Esbe VTC511
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline JPC

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 39
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: Retur temp 50 grader ca for lidt?
« Svar #7 Dato: Okt 23, 2013, 21:27 »
Undre mig bare lidt at den er 50grader når det er en 60grader shunt. Men selve flow på anlægget er også helt i bund når der ikke rigtigt kører meget varme rundt så tænker lidt det er grunden til den bare ligger på 50Grader da vandet nærmest står stille og derved er længe om at komme hen til retur og så er grunden til den er de 50grader?
Scotte 10Kw / BS1016
V10 Styring.
http://scotte.jpc-web.dk/

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7388
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Retur temp 50 grader ca for lidt?
« Svar #8 Dato: Okt 24, 2013, 05:33 »
Hej,

En 60oC ESBE-shunt begynder at åbne for returen ca. 10oC før setpunktet.
Noget i dit anlæg må sende meget koldt returvand til kedlen når det her sker, for ellers er der blot fremløbsvand at returnere til kedlen.

Anyway, du er ikke den første der har problemer med netop ESBE shunt ventilet og deres faste termoindsats.
ESBE shunten fungerer grundlæggende helt fint, men man mangler netop muligheden for at justere setpunktet.
Personligt bruger jeg hellere Danfoss TVM-H som er justerbar.

Hilsen
Michael

Undre mig bare lidt at den er 50grader når det er en 60grader shunt. Men selve flow på anlægget er også helt i bund når der ikke rigtigt kører meget varme rundt så tænker lidt det er grunden til den bare ligger på 50Grader da vandet nærmest står stille og derved er længe om at komme hen til retur og så er grunden til den er de 50grader?
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline JPC

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 39
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: Retur temp 50 grader ca for lidt?
« Svar #9 Dato: Okt 24, 2013, 05:56 »
Hej.

Ja burde havde købt sådanne en i stedet men da jeg ikke rigtigt viste noget til det med pillefyr tog jeg bare den anvisning fra vvs manden men må bare købe sådanne en senere. Men fik luftet lidt ud i anlægget igår og tyder på det har hjulpet lidt da den nu ligger på 55grader i stedet.
Scotte 10Kw / BS1016